Кто-нибудь работал с односоленоидными переключателями (типа ASCO 175)? Какие есть на нашем рынке (или не на нашем) и где их можно дико купить?
0
16 февраля 2014, 00:07

ЭСА все равно по реле тишина


это не реле...

0
16 февраля 2014, 00:09

ГеополисПроведите с ними беседу.


Завтра думаю поговорю с ими. Думаю лучше месяц другой переждут и найдут лишнюю сотню тысяч. Они еще хотели себе бесперебойник поставить дополнительно. Но в этом их убедил что не стоит так заморачиватся тем более больше сотни за комплект не хотят вкладывать

0
16 февраля 2014, 00:10

Геополис
ЭСА все равно по реле тишина


это не реле...


Извините я уже забыл про что и тема

0
16 февраля 2014, 00:35

У нас можно купить ВСЕ, на что у Вас хватит денег. Вопрос - для чего? Какую функцию Вы хотите реализовать?

0
16 февраля 2014, 00:37

АВР хочу. Сравнительно недорогой.

0
16 февраля 2014, 00:40

В дружественной Китайской стране есть, на любой вкус и кошелек.

0
16 февраля 2014, 00:46

а если не Китай? Особенно интересуют вышеупомянутые ASCO

0
16 февраля 2014, 11:10

ЭСАОни еще хотели себе бесперебойник поставить дополнительно. Но в этом их убедил что не стоит так заморачиватся тем более больше сотни за комплект не хотят вкладывать


Ну вот и сотня лишняя нашлась

0
16 февраля 2014, 14:23

lionarhНу вот и сотня лишняя нашлась


Да не они сотню хотели из этих 150 выкроить. На остатки гену по проще.

0
16 февраля 2014, 23:12

Вообще, 150тр - не бюджет для такой работы. Я ставил 3-фазник Грин-Филд (тот же Кипор) с полезной мощностью 3х4.5кВт со штатной автоматикой несколько лет назад - розничная цена комплекта была 220тр., хотя в ЯМ они попадались по 150тр (фактически - по закупке). Сейчас курс повысился, я думаю и цены тоже, тем более, что поставщик начал следить за ценами на розничном рынке. При такой мощности надо отбрасывать лишние нагрузки и усиливать коммутатор, а это ещё работа. Значит, ещё железа надо тысяч на 6...10 и за работу - соответственно. Вот и получается, что бюджет где-то за 3 сотни переваливает.
А если 150 со стоимостью работы - вообще ничего не получается. 2-цилиндровые воздушки стоят больше сотки без автоматики, а мощность 8...9 кВт.

0
16 февраля 2014, 23:13

ЭСАНа остатки гену по проще.


А они его шнурком запускать собираются? :lol: Зимой

0
17 февраля 2014, 00:40

МастерВообще, 150тр - не бюджет для такой работы. Я ставил 3-фазник Грин-Филд (тот же Кипор) с полезной мощностью 3х4.5кВт со штатной автоматикой несколько лет назад - розничная цена комплекта была 220тр., хотя в ЯМ они попадались по 150тр (фактически - по закупке). Сейчас курс повысился, я думаю и цены тоже, тем более, что поставщик начал следить за ценами на розничном рынке. При такой мощности надо отбрасывать лишние нагрузки и усиливать коммутатор, а это ещё работа. Значит, ещё железа надо тысяч на 6...10 и за работу - соответственно. Вот и получается, что бюджет где-то за 3 сотни переваливает.
А если 150 со стоимостью работы - вообще ничего не получается. 2-цилиндровые воздушки стоят больше сотки без автоматики, а мощность 8...9 кВт.


Работа в стоимость не включена, она вообще не включена :). Кипор KDE12STA3 или KDE12STA стоят примерно одинаково, минимальный ценник в 98 килорублей в Москве. Средняя 130 килорублей. Но это так для информации закупать его все равно я не буду так как и думать чем доставить разгрузить. Лишняя нагрузка от бросится в форме бани и сарая-бытовки. Есть еще одна нагрузка на перспективу какой то холодильник -кондишен мне пока известно что жрет 3 квт и питается от 380. Его думаю через реле контроля сети подключу. Чтобы при работе от гены тем более что тот все же думаю на 22о будет, не спалить ни холодильник не генератор. К нему железо это шкаф АВР со всей приблудой типа заряда акумма и контроля сети уже встроено, тот стоит тридцатник расчитан на ток 25А что для восмикиловатного гены вполне хватит. Единственно что в нем пускатель на сеть и для гены думаю под замену. Схемы нет чтобы хоть примерно понимать что они туда по силовой части втыркнули. Придется уже на месте соображать.

0
17 февраля 2014, 02:17

ЭСАСхемы нет чтобы хоть примерно понимать что они туда по силовой части втыркнули. Придется уже на месте соображать.


Учитывая, что катушка у 40А контактора потребляет ток в 3 раза больше, чем у 25А, я обычно включаю большой контактор через разгрузочное реле, либо просто через штатный 25-амперный. Снимать его и просто заменять не следует - с гарантии можно слететь. Насчёт 25А контактора в режиме питания от генератора - под вопросом - неизвестно, как раскинутся фазные нагрузки. Если 0 - 0 - 40 - генератор выдержит, а контактор нет, тем более, если нагрузки навалятся сразу все - и активные, и индуктивные. А холодильники и всякую индуктивную хрень лучше включать через таймеры с некоторыми интервалами времени секунд по 10...20. Иначе автомат на генераторе просто отключится при токовом броске. На китайчатине стараются ставить автоматы В, наверное не уверены в перегрузочной способности.

0
17 февраля 2014, 10:36

Если отопление на газу - поставил бы восьмикиловаттный Generac и автоматику за 35 т.р. За день работы взял бы 25 тр. Бюджет на сотню больше оговоренного.


Соленоидами значит никто не пользуется... Печаль.

0
17 февраля 2014, 11:49

МастерУчитывая, что катушка у 40А контактора потребляет ток в 3 раза больше, чем у 25А, я обычно включаю большой контактор через разгрузочное реле, либо просто через штатный 25-амперный. Снимать его и просто заменять не следует - с гарантии можно слететь. Насчёт 25А контактора в режиме питания от генератора - под вопросом - неизвестно, как раскинутся фазные нагрузки. Если 0 - 0 - 40 - генератор выдержит, а контактор нет

Ошибаетесь, уважаемый!
1. Потребление катушки 40А контактора больше чем 25А максимум в 1.5 раза (60-90Вт против 40-70)
2. Контакты 40А контактора элементарно выдержат 60-70А, а кратковременно до 250 (это из опыта эксплуатации), и похрен ему что одна фаза загружена а две пустые.

0
17 февраля 2014, 11:58

ГеополисСоленоидами значит никто не пользуется... Печаль.

Для каких целей они Вам нужны?

0
17 февраля 2014, 12:23

ГеополисЕсли отопление на газу - поставил бы восьмикиловаттный Generac и автоматику за 35 т.р. За день работы взял бы 25 тр. Бюджет на сотню больше оговоренного.


Про газовый разговора вообще нет. Да и не хотят уже спрашивал. С газом дополнительные сложности, генератор на участке в углу возле опоры с счетчиком до трубы метров 20 да еще и вокруг дома. Не вариант будет она ландшафтный дизайн портить :) Да и нет уже возможности ее в землю зарыть.
МастерНасчёт 25А контактора в режиме питания от генератора - под вопросом - неизвестно, как раскинутся фазные нагрузки.

Нагрузки раскинуты более менее равномерно. Кухня там правда подпортила со своими нагрузками. Пришлось одну фазу разгрузить для посудомойки с духовкой электрической (газовую им не было найти подходящую по дизайну В обычном режиме нагрузка в доме А5-6А, В5-6А, С1-2А. (на С кухонные розетки для посудомойки, духовки и туалет стиралка в общем то что не постоянно работает)

0
17 февраля 2014, 12:26

ГеополисСоленоидами значит никто не пользуется... Печаль.

+7 (495) 545-49-51 или to@promautomatica.ru

0
17 февраля 2014, 13:06

ГорынычПотребление катушки 40А контактора больше чем 25А максимум в 1.5 раза (60-90Вт против 40-70)


У катушки 25А контактора потребление на срабатывании 90Вт, на удержании - 7.5Вт, у 40А - 200Вт и 20Вт соответственно.

ГорынычКонтакты 40А контактора элементарно выдержат 60-70А, а кратковременно до 250


Не вижу смысла сознательно закладывать в конструкцию предельные режимы.
Я и сам видел, когда через 25А контактор висел дом со стабилизаторами 15кВт на фазу, но мало ли что люди сдуру делают - работу сдал и свалил :?

0
17 февраля 2014, 13:11

Вот из-за таких нерадивых и глупых заказчиков совершенно помойная техника типа Kipor и процветает.