Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Почему УЗО не срабатывает при большой длине кабеля?

Почему УЗО не срабатывает при большой длине кабеля?

Эксперт клуба
Физик
(868.00)
Всем Здравствуйте! У меня на вводе стоит УЗО 63А 300мА, при замыкании нуля и заземляющего проводников в любой из розеток (длина до самой дальней примерно 20 метров) УЗО тутже сробатывает. Я знаю что так и должно быть.
Но недавно обнаружил вот что! Подключил удленитель также через УЗО (кабель 3*1,5) длиной 50-55метров и при замыкании в нем нуля и заземления УЗО не срабатывает (кабель целый 100%) объясните это что из за длины?
0
23 февраля 2014, 08:33

Должно сработать . Если цепь большая то и время до сработки больше проходит.
Если держали долго и всеже не сработали то возможно дело в цепи.

0
23 февраля 2014, 11:30

Физик Всем Здравствуйте! У меня на вводе стоит УЗО 63А 300мА, при замыкании нуля и заземляющего проводников в любой из розеток (длина до самой дальней примерно 20 метров) УЗО тутже сробатывает. Я знаю что так и должно быть.
Но недавно обнаружил вот что! Подключил удленитель также через УЗО (кабель 3*1,5) длиной 50-55метров и при замыкании в нем нуля и заземления УЗО не срабатывает (кабель целый 100%) объясните это что из за длины?

Для срабатывания Вашего УЗО требуется ток "утечки" 0,3А. Указанная Вами длина кабеля + переходные сопротивления в розетке+ во всех контактах цепи не дают развится такому току. Узо и не срабатывает.

0
23 февраля 2014, 11:53

Нагрузку в удлинитель подключите и повторите.

0
23 февраля 2014, 14:12

проверте соединение земли на удлинителе или попробуйте пробником фазу-землю.

0
23 февраля 2014, 15:40

Горыныч, как всегда прав. 300мА, это достаточно большой ток. В общем все проще….ради эксперимента поставьте УЗО на 25А с током утечки 150мА и увидите что все ОК! все сработает на раз.

0
23 февраля 2014, 16:15

Тэсла___ТТУЗО на 25А с током утечки 150мА и увидите что все ОК! все сработает на раз


на 25А то зачем менять? есть и 63А с утечкой 30 мА.

0
23 февраля 2014, 19:17

Тэсла___ТТтоком утечки 150мА


Что-то новое. Разве на 150 бывает?

0
23 февраля 2014, 19:35

Меня током раз шарахнуло 220 так там на вводе на 100мА стояло и не сработало :(. Либо у его время срабатывание такое которое мне ждать как то не комфортно было :). На 300мА я вообще не понимаю зачем ставят, если только как общее. На подъезд, крупный дом и т.п. но никак чтобы после его шла сразу розетка.

0
23 февраля 2014, 19:53

МастерЧто-то новое. Разве на 150 бывает?


видимо он их сам производит :D

0
23 февраля 2014, 19:54

Интересно кто-нибудь знает сколько смертельный ток? Если узо на 100 или 300мА сработает когда вы за провода держаться будете, то почти наверняка вы уже об этом не узнаете. :mrgreen:

Длина кабеля, если он силовой для проводки, то никак не влияет на срабатывание узо, Значит что-то неисправно или узо или кабель или не подключена земля

0
23 февраля 2014, 19:55

lionarh
МастерЧто-то новое. Разве на 150 бывает?


видимо он их сам производит :D


Угу!!! И сам же продает! Обращайтесь.....
:D

0
23 февраля 2014, 19:58

mikeИнтересно кто-нибудь знает сколько смертельный ток? Если узо на 100 или 300мА сработает когда вы за провода держаться будете, то почти наверняка вы уже об этом не узнаете. :mrgreen:


Все зависит от окружающих условий, и от самого человека. Кого то 380 просто щиплет, а кого то и от "кроны" может шарахнуть :)

0
23 февраля 2014, 19:58

mikeИнтересно кто-нибудь знает сколько смертельный ток? Если узо на 100 или 300мА сработает когда вы за провода держаться будете, то почти наверняка вы уже об этом не узнаете. :mrgreen:



Убойный ток….если мне не изменяет память….0,05 а в течение 1-2 сек.

0
23 февраля 2014, 20:02

Тэсла___ТТ
mikeИнтересно кто-нибудь знает сколько смертельный ток? Если узо на 100 или 300мА сработает когда вы за провода держаться будете, то почти наверняка вы уже об этом не узнаете. :mrgreen:



Убойный ток….если мне не изменяет память….0,05 а в течение 1-2 сек.


Что то совсем занизил смертельным считается по моему больше 0.3А, то есть узо в принципе может и спасти если повезет.

0
23 февраля 2014, 20:42

ЭСАНа 300мА я вообще не понимаю зачем ставят,


От пожара.

0
23 февраля 2014, 20:43

mikeИнтересно кто-нибудь знает сколько смертельный ток?


УЗО на 30 мА для этого ставят. Выше уже может быть смертельный.

0
23 февраля 2014, 20:48

mikeДлина кабеля, если он силовой для проводки, то никак не влияет на срабатывание узо, Значит что-то неисправно или узо или кабель или не подключена земля


Я это и рекомендовал проверить.

Но если перемыкать ноль и землю, то действительно может и длина провода сказываться.
На нуле то только от перекоса сидит напруга. И сопротивление лишних 20 метров может быть лишним. Учитывая что там Тушку ставят.

0
23 февраля 2014, 21:16

Помню лет восемь назад трех фазное узо установленное турком (по турецкий) тоже жило своей жизнью. На что турок сказал#что в нем есть паразит и представитель местного энергонадзора устроеный в фирму инженером-маньяк)))#
Там тоже был участок цепи лестничный марш 3 пролета освещение.
Позже при правильном потключении все наладилось.

0
23 февраля 2014, 21:30

Убойный ток тот что реально идёт через тело, выше 30мА, время не помню. Если 380 только щиплет, то ток идёт намного меньше. Естественно что узо не сработает.
И не надо писать бред про потери в силовом кабеле или его сопротивление, на 100 метрах даже 0,5 квадрата имеет сопротивление меньше 1 Ома.. Или имеется ввиду кабель для нагрева? Вобще физику электрику можно знать на уровне 6 класса школы :mrgreen:

0
23 февраля 2014, 21:42

mike...Или имеется ввиду кабель для нагрева?


Кроме специальных кабелей нормативный ток утечки одного метра что у силового, что у нагревательного кабелей считаются одинаковыми.