Паралейное подключение двух автоматических выключателей на одну нагрузку.
 Эксперт клуба Физик (868.00) |
Есть два автоматических выключателя по 100А к ним сразу к двум подключён один кабель (нагрузка) тоесть фазы А В С вышли с первого и второго АВ и подались на данный кабель. Вопрос вот в чём, если ток нагрузки будет ну допустим 150 А отключится ли какой-то из двух автоматов или ток будет распространятся поравну и пока непревысит 200А автоматы невыключатся?
|
|
Некорректный экспремент. Нужно дать нагрузку, близкую к номиналу, и померить с цифрой.