E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Прочее>Фото электрических подъездных щитов и комментарии.

Фото электрических подъездных щитов и комментарии.

Эксперт клуба
Тульский Электрик
(4205.00)
Было бы не плохо выложить фотки подъездных щитов, в ужасном состоянии и в нормальном. Так же щиты новостроек. Фотки и Комменты будут полезны многим. Выкладывайте фотки до и после замены в них автоматов, на этих примерах многие подглядят что-то новое. Так же выкладывайте как вы протягиваете вводной кабель от квартиры до подъездного щита. Если кто-то занимается реконструкцией подъездных щитов многоэтажек, двойной интерес к вашей работе-выкладывайте фотки.
0
26 апреля 2014, 20:07

ГеополисА такая нужда есть?


В этажном щите - никакой нужды нет, пакетный выключатель при ремонте заменяется на Выключатель-разъединитель, в новых этажных щитах так уже сделано. И цена в 3-4 раза дешевле КП.

Имел ввиду, что коли приспичило, то нарушением не будет. :) Потому и смайл в конце.

ГеополисСерия ВА называется S200. А есть и SH200L. И они оба 20... серия. А двойные зажимы есть только у первых.

Да, спасибо за уточнение. Я писал уже о них подробно (см. Шина Fork, нестандартные DIN-рейки. Серия S200, без букв в конце.

0
26 апреля 2014, 20:12

Будет нарушением, если проектом предусмотрена установка автоматических выключателей в этажном щите.

И без буквы Н перед цифрами...

0
26 апреля 2014, 20:17

ГеополисБудет нарушением, если проектом предусмотрена установка автоматических выключателей в этажном щите.

Юрий Михаилович, я же четко и однозначно написал "как прямую замену пакетных выключателей серии ПВ и ВП".
ОБЫЧНО, их в этажном щитке устанавливали до счётчика, теперь до счётчика ставят ВН. После счётчика на вводе в квартиру ВСЕГДА ставят АВ или Диф.автомат. О чём спор??

0
26 апреля 2014, 20:20

А разговор был про этажный щит в новостройке с одно модульными ИЭКами. Простите, не понял Вас.

0
09 мая 2014, 22:36

Москва, кирпичный 5-этажный дом 1958 года постройки. Переведен на пятипроводную схему питания (3Ф+PE+N). Этажный щит. Интересно, - ржавые пружины на "орехах" создают впечатление, что их не меняли, а использовали старые, 58 года :)

0
09 мая 2014, 22:49

Немецкие шпионы попадались на нержавеющих скрепках на документах. Все под контролем!

-1
10 мая 2014, 11:37

У нас в городе тоже пару лет назад был пожар в ночном клубе, при этом на сайте у фирмы которая занималась проектированием и монтажом ОПС в здании клуба данный объект занесён в раздел: Мы гордимся сданными объектами :)



-1
10 мая 2014, 11:38

amigurumiГосподи Милосердный, ты нас очень любишь!!! почему до сих пор все это не сгорело синем пламенем.. :mrgreen: а если по серьезному вот что бывает когда экономят на электрике!


1
10 мая 2014, 14:27

Faza-Mпроектированием и монтажом ОПС


Я думаю, де-факто, там ничего близкого к противопожарным мероприятиям сделано не было. Просто заказчик, исполнитель и инспектор договорились, получили бабки и успокоились. Всем известно, что пожарники принимают работу, выполненную только аффилированными фирмами. (То же и с охранной сигнализацией). Пока этот порочный круг не будет разорван, всё (или многое) будет гореть синим пламенем.

amigurumiвот что бывает когда экономят на электрике!


Нельзя экономить на противопожарной защите. Я на всех своих серьёзных объектах ставлю реальную (а не номинальную - для галочки) противопожарную защиту. Слава Богу, не было ни одного повода для срабатывания.

0
10 мая 2014, 21:57

МастерПока этот порочный круг не будет разорван, всё (или многое) будет гореть синим пламенем.

Не стану утверждать что эта тенденция наблюдается во всех регионах, но там где я сталкиваюсь, ГПН МЧС реально работает. Нагибают всех подряд. И выписываемые предписания заставляют думать, что инспекторов стали реально драть и заставлять не просто работать, но еще и голову включать. Соответственно, навязывание услуг "дружественных" компаний если не в далеком прошлом, что сходит на нет. Хотя бы потому, что ни один районный инспектор не станет вставать в позу в отношении приемки результатов работ прилично выполненных лицензированной организацией (соответственно, контачащей напрямую с куда как более вышестоящими лицами в структуре самого МЧС). Точно так же, как не станет вменяемый инспектор принимать заведомо косячный объект - себе дороже. Можно очень легко лишиться хлебного места, а то и пойти по этапу.

0
10 мая 2014, 22:47

Тем не менее, если посмотреть, ЧТО они принимают, становится реально грустно. И за тех, кого ЭТО реально не спасёт. И за себя, конечно, что не дали заработать.

0
10 мая 2014, 23:26

МастерИ за себя, конечно, что не дали заработать.

Ну не знаю... У меня как-то наоборот - довольно много работы с подшефных территорий приходит по следам проверок/предписаний))

0
11 мая 2014, 03:08

LightWayУ меня как-то наоборот


Что наоборот? Я о том, что эти работы они отдают своим фирмам с соответствующими лицензиями. Работы с ОПС по-прежнему лицензируются.

0
11 мая 2014, 09:42

Faza-MУ нас в городе тоже пару лет назад был пожар в ночном клубе, при этом на сайте у фирмы которая занималась проектированием и монтажом ОПС в здании клуба данный объект занесён в раздел: Мы гордимся сданными объектами :)


Хуже ОПСников монтаж делают только гастарбайтеры. Увы.

0
11 мая 2014, 12:06

Мастер Работы с ОПС по-прежнему лицензируются.

И что? Есть уйма видов работ, требующих специальных допусков или лицензий.
Например, без ГИОПовской лицензии вы не вправе даже покрасить фасад многих зданий. Без других "бумажек" даже не попытаетесь монтировать лифты или подключать газовое оборудование, не полезете на объекты атомной энергетики или не будете допущены к монтажу систем, функционирование которых сопряжено с сохранением гостайны. Так что вас удивляет в том, что МЧС "наелись" безобразным монтажом в непродолжительный период вольницы и вновь вернулись к лицензированию.
К сожалению, не возобновили лицензирования проектирования противопожарных систем.

МастерЯ о том, что эти работы они отдают своим фирмам с соответствующими лицензиями.

Никто уже давно ничего никому не отдает. Лавок обладающих лицензиями МЧС больше чем нужно. К слову, процент падения от стартовой цены на аукционам именно по противопожарным системам максимален (если не верите - зайдите на любой сайт госзакупок). Отчасти именно это объясняет повально безобразное качество монтажа АУПС и СОУЭ на гособъектах.

DronnnХуже ОПСников монтаж делают только гастарбайтеры. Увы.

Причина описана чуть выше. К слову, был момент, когда брал у одной лавки, выигравшей немерянный тендер в субподряд около сотни объектов на монтаж пожарки. Т.к. вести нужно было разом много объектов, а сроки жали (благо дело было в межсезонье и свободной рабочей силы хватало), я привлекал к работам знакомые бригады и кафельщиков, и сантехников и кого угодно (национальность исполнителей в этом случае комментариев не требует).
При должном надзоре и четкой постановке задач результат был много лучше, чем на многих увиденных мною объектах, смонтированных персоналом компаний, специализирующихся на пожарке (и даже собственным монтажным подразделением генподрядчика))). Поэтому, кроме монтажа "своих" объектов мне потом пришлось (не безвозмездно) доводить до ума и сдавать МЧС десятки смонтированных, но брошенных/отнятых объектов менее организованных "коллег".

0
11 мая 2014, 15:35

LightWayМЧС "наелись" безобразным монтажом в непродолжительный период вольницы и вновь вернулись к лицензированию.


LightWayЛавок обладающих лицензиями МЧС больше чем нужно


LightWayОтчасти именно это объясняет повально безобразное качество монтажа АУПС и СОУЭ на гособъектах.


Вот и я о том же. Делают системы "для галочки". Сигнал тревоги придёт, но когда приедут пожарные, останеся только залить дотлевающие головешки и вытащить обуглившиеся трупы. А нужна реальная защита, т.е. пожарные приехали по тревоге и констатировали, что было возгорание. Так было у нас в гаражном комплексе - придурки подожгли запальный шнур искрой от болгарки, система сработала, пожарные приехали по тревоги от дымового датчика.
Я такую систему ставил на Рублёвке ещё 1998 году в гараж с коллекционными машинами (Роллс-Ройс Английской королевы и малотиражный джип Ламборджини) и в помещения с электростанциями. Причём дублировал запуск от запального шнура и от электрозапала. Без каких-либо лицензий...

0
11 мая 2014, 19:18

Москва. Квартирный щит. Легким движением руки (смоченной ацетоном) монтажников Диф на ванную из 30 мА превратился в предписанные 10мА. ;)

0
11 мая 2014, 23:22

Мастер Делают системы "для галочки".

Проблемы с качеством там, где проблемы с деньгами. Появление 44-го ФЗ дает заказчикам шанс отбиться от "услуг " необоснованно демпингующих товарищей, но из-за пожарки, как правило, не заморачиваются, учитывая возможность прилипнуть на штрафы и неосвоение бюджета. Поэтому траблы есть именно по гособъектам. С частниками и комерцией такое практически не наблюдается.
Мастер Сигнал тревоги придёт, но когда приедут пожарные, останеся только залить дотлевающие головешки и вытащить обуглившиеся трупы. А нужна реальная защита, т.е. пожарные приехали по тревоге и констатировали, что было возгорание.

Не путайте АУПС и АСПТ. Задача сигнализации вовремя кукарекнуть. Подлетное время пожарного расчета в городе-то редко оставляет шансы мелким объектам, а по загородным - дай бог не дать распространиться огню на соседние строения.
Установками(устройствами) пожаротушения заказчики всячески пренебрегают, если их стоимость не меньше стоимости защищаемого имущества хотя бы на два порядка. А это редкость((

sudakovskyЛегким движением руки (смоченной ацетоном) монтажников Диф на ванную из 30 мА превратился в предписанные 10мА.

Любимая тема многих умельцев - перемаркировка номиналов АВ в этажных щитах для подключения лишних "киловатт" сверх отведенных на квартиру((

0
12 мая 2014, 00:31

LightWayУстановками(устройствами) пожаротушения заказчики всячески пренебрегают, если их стоимость не меньше стоимости защищаемого имущества хотя бы на два порядка.


Вы, кажется, запутались. Пренебрегают, если система стоит меньше или больше? чем на два порядка.

0
12 мая 2014, 01:20

Мастер
LightWayУстановками(устройствами) пожаротушения заказчики всячески пренебрегают, если их стоимость не меньше стоимости защищаемого имущества хотя бы на два порядка.


Вы, кажется, запутались. Пренебрегают, если система стоит меньше или больше? чем на два порядка.

Если смысл предложения допускает разночтения, то переформулирую: "пренебрегают, если стоимость защищаемого имущества не превышает стоимость системы пожаротушения хотя бы на два порядка."

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить