Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Броня кабеля в качестве рабочего ноля.

Броня кабеля в качестве рабочего ноля.

Эксперт клуба
Ваш электрик Тула
(548.00)
Уважаемые электрики, столкнулся с не совсем типичной для себя работой. Опущу что и зачем, вопрос возник следующий: можно-ли использовать броню кабеля в качестве рабочего ноля. Броня алюминиевая. Читал читал, толком и не понял. Вроде есть даже терки какие-то для подключения алюминиевой брони.
Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
29 июня 2014, 00:01

LightWayток нейтрали стремится к нулю. Так что ответ - ДА, хотя это и не очень хорошо по многим другим соображениям.


Основные соображения ПРОТИВ - броня обычно обильно вымазана в гудроне (хотя сейчас гудрон экономят) поэтому с контактом там как-то не айс. Не надо подталкивать человека к сознательному нарушению. Случится что. предъявят не-по-детски. Сказано же - оболочку можно, а это "две большие разницы"

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
29 июня 2014, 00:04

Для борьбы с гудроном при монтаже муфт применяется ветошь (в русских муфтах идет в комплекте) и растворитель.

Речь не идет о стальной броне. Только об алюминиевой оболочке.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
29 июня 2014, 00:05

МастерСказано же - оболочку можно, а это "две большие разницы"

человек сказал "люминь" - верим на слово. Люминь - значит оболочка. Оболочка - значит "допускается"
долго еще будем переливать из пустого в порожнее?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
29 июня 2014, 00:09

LightWayчеловек сказал "люминь" - верим на слово. Люминь - значит оболочка.


Я не обратил внимания на люминь. Он сказал броня, а она бывает только стальная. А люминь всплыл потом по тексту. Тогда, конечно, оболочка. Но я бы всё рано не стал бы. :?

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
29 июня 2014, 00:28

ГеополисДля борьбы с гудроном при монтаже муфт применяется ветошь (в русских муфтах идет в комплекте) и РАСТВОРИТЕЛЬ

Традиционно C2H5OH
:D

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
29 июня 2014, 00:29

МастерМне, во-всяком случае, неизвестно, чтобы Вы с Хохачёвым, Лионархом и Геополисом вместе пили, крестили блядей и ебали овец.


:o ужас, что у вас за выражения

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
29 июня 2014, 00:30

LightWayВы когда-нибудь видели алюминиевую броню? Не экран, не оболочку, а именно броню.


Броня, в принципе, не может быть алюминиевой

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
29 июня 2014, 00:31

lionarh ужас, что у вас за выражения


Из песни слов не выкинешь

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
29 июня 2014, 00:46

МастерТрадиционно C2H5OH

Гудрон... спиртом... А мусьЁ знает толк в извращениях!

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
29 июня 2014, 00:57

LightWayГудрон... спиртом... А мусьЁ знает толк в извращениях!


В том то и дело, что не знаю. "...обычай..."(ц) :(

0
29 июня 2014, 10:50

МастерЯ не обратил внимания на люминь. Он сказал броня, а она бывает только стальная. А люминь всплыл потом по тексту. Тогда, конечно, оболочка. Но я бы всё рано не стал бы.


Я обратился к специалистам или нет. Ну ошибся согласен. Поправили и все. Так нет давайте теперь посты плодить.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
29 июня 2014, 16:19

Вас никто ни в чём не упрекает. Терминологическая дискуссия возникла между нами, потому что мы запутались, что есть броня, а что оболочка. В Вашем случает получается, теоретически, что можно. Но я всё равно, не стал бы использовать оболочку в качестве нейтрали.

Эксперт-электрик
OLEGEK (51)
0
05 июля 2014, 16:57

Ваш электрик ТулаУважаемые электрики, столкнулся с не совсем типичной для себя работой. Опущу что и зачем, вопрос возник следующий: можно-ли использовать броню кабеля в качестве рабочего ноля. Броня алюминиевая. Читал читал, толком и не понял. Вроде есть даже терки какие-то для подключения алюминиевой брони.


Да можно , но его т.е ноль обязательно надо паять . Это работа кабельщика .

0
05 июля 2014, 19:42

OLEGEKДа можно , но его т.е ноль обязательно надо паять


Это требование где-то прописано? Ссылку можно?

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
1
05 июля 2014, 22:06

Тульский ЭлектрикЭто требование где-то прописано? Ссылку можно?


0
05 июля 2014, 22:32

Нормальная ссылка на книгу и что?

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
1
05 июля 2014, 22:38

Тульский ЭлектрикНормальная ссылка на книгу и что?

Там всё написано относительно пайки проводников к алюминиевой оболочке кабеля, при использовании её в качестве нулевого провода.

0
05 июля 2014, 22:47

Правильная книга! Действительно все написано по данной теме.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
05 июля 2014, 22:50

Тульский ЭлектрикПравильная книга!


что показательно, не в первый раз на форуме упоминается))

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
05 июля 2014, 23:15

Тульский ЭлектрикЭто требование где-то прописано? Ссылку можно?


Мы паяли оболочку, припаивали ПВ3 16 мм. Заземляли ее потом.