ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmbar

Электрик-наставник
siemens
(162.00)
Прошу помощи с данными эпрами. Есть 18 люминисцентных светильников оборудованных ЭПРА QUICKTRONIC® INTELLIGENT dimmbar, позволяющих регулировать световой поток на лампе (диммирование) по сигналу канала 1...10 В
Где взять эти 1...10 В для регулировки освещенности, родной диммер DIM MCU для данной задачи не подходит, т.к он не позволяет регулировать выходной сигнал 1...10 В удаленно, т.к он из себя представляет ручку которую должен крутить человек.
Требуется собрать щит на дверях которого 3 кнопки 100%, 50%, 0% , при нажатии на которые изменяется светимость светильника из расчета 10 В , 5В, 1В
Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 марта 2015, 22:01

Резисторами гасите))) :lol:

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 марта 2015, 22:03

Поставьте какой-нить ас-Дс 220-12 преобразователь (блок питания), а потом реально резисторами гасите.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 марта 2015, 22:15

А вообще, конечно, дико управлять такими ЭПРА выше описанным способом. С трех выключателей... Эти фишки для ДАЛИ были разработаны, доя контроллеров, которые за освещенностью, временем следят. А вы с трех выключателей...

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
04 марта 2015, 22:58

Не совсем ясна задача: что значит регулировать "удалённо"? Если в пределах одного помещения, то возьмите такую панель с пультом, или что-то аналогичное.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 марта 2015, 23:28

Есть димеры с положением комфорт. Настраиваете комфорт на 50% и готово.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 марта 2015, 23:34

http://www.neroelectronics.ru/catalogues/sistemi-plc-upravlenija-po-seti-220v/nero-ii/ispolnitel_nie-ustrojstva_44e05/dimmer-dlja-ljuminiscentnih-lamp-nero-ii-8425-50

Вот одно из них

ДИММЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП NERO II 8425-50
Устройство предназначено для управления осветительными приборами с люминисцентными лампами с ЭПРА (электронным пускорегулирующим аппаратом) суммарной мощностью до 600Вт.

Там много всяких наворотов, один нужный для Вас
2 режима КОМФОРТ: запрограммрованный промежуточный уровень яркости;
Остальные по желанию заказчика.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
04 марта 2015, 23:47

hohlachovВот одно из них


Они умеют 0-10В?)))

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
04 марта 2015, 23:55

Можно позвонить по горячей линии, тех специалист подскажет точно.

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
05 марта 2015, 00:42

нет не умеют

Электрик-наставник
siemens (162)
0
05 марта 2015, 05:05

Светильники стоят в зале кинотеатра, управлять светом будет проектор. У него есть 3 сухих нормально открытых контакта. 1 ый - свет включен 100% зрители усаживаются в кресла, 2-ой 50% идет реклама, 3ий 0% начался фильм

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
05 марта 2015, 09:02

Резисторы) или контроллер с тремя аналоговыми выходами

Электрик-наставник
siemens (162)
0
05 марта 2015, 09:06

И какой же? :D

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
05 марта 2015, 10:08

siemensИ какой же?

Например такой: http://hdlrussia.ru/151-din-0-10v-6-.html
К нему модуль сухих контактов: http://hdlrussia.ru/95-sb-dry-4z-4-.html
Блок питания: http://hdlrussia.ru/163-din-750.html
И интерфейс программирования: http://hdlrussia.ru/193-din-tcp-ip-ethernet-smart-bus-.html
ПО - бесплатно. :D 8-)
Всё это, "в одном флаконе", может и есть, но не встречал, врать не буду.
А вообще-то Геополис дело говорит: для решения задачи проще и дешевле будет раздербанить родной диммер и вместо переменного резистора подобрать делитель из трёх постоянных.
А блок питания 12 В можно взять какой-нибудь попроще.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
05 марта 2015, 10:36

Ещё вариант - модули "Logo!" Siemens. Нужны: базовый модуль с дискретными входами, модуль (возможно несколько) расширения с выходами 0 - 10 В и блок питания.
Здесь вся информация: http://www.prom-power.ru/logo/

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
05 марта 2015, 10:43

Еще можно 3 Леграна 78404 поставить, но они ща дорогие, твари, навера)))

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
05 марта 2015, 10:45

Ваще все дорого, кроме резисторного метода, где бюджет тыща рублеу.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
05 марта 2015, 10:51

Геополисможно 3 Леграна 78404 поставить, но они ща дорогие

Где-то 3500 р. И нет их в наличии, под заказ. :(

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
05 марта 2015, 10:57

Лого не дешевле по факту выйдет, к сожалению.

Электрик-наставник
siemens (162)
0
05 марта 2015, 11:41

На самом деле задача несколько сложнее. Нужно регулировать освещенность плавно, т.е с времменой уставкой.
Освещенность 100% Кино не началось люди приходят в зал, усаживаются. Начинается реклама освещенность 50%. Начинается кино освещенность падает до 0% постепенно в течении 5 секунд, что бы глаза привыкли. После окончания фильма свет включается на 100% но опять плавно с уставкой времени 10 сек.

Для того что бы это осуществить было куплено следующее оборудование.
Контроллер Twido TWDLCAA24DRF Компактный плк ~100-240в; 14вх/10вых 1шт
Блок питания ABL8MEM24003 Модульный Блок питания 24В 0,3A 1 шт
Расширитель к контроллеру TM2AMO1HT Модуль аналоговый выходной 1-10 В 1шт.
Плюс ПО
Кабель
Преобразователь интерфейса

Эксперт клуба
Геополис (5883)
0
05 марта 2015, 11:44

У вас все есть. Делайте.