E-mail:
Пароль:

УЗМ или...?

Мастер-электрик
Egorka26
(32.00)
Доброго времени суток Уважаемые! Собственно вопрос следующего характера: частный дом с ЩУ на фасаде, в ЩУ вводной автомат на 40А, счетчик, УЗМ-51М, далее в самом доме РЩ. При КЗ любой из розеток в доме автоматы не срабатывают, а вырубает УЗМку. Автоматы в доме Legrand, кабель ГОСТовский. В чем причина, не исправно УЗМ или...???Заранее благодарю за ответы!
Эксперт клуба
mike (2020)
0
23 мая 2015, 00:23

Очевидно что падение на вводе при кз внутри вызывает срабатывание узм, разбирайтесь с падением напряжения. Как уже написали время срабатывания электроники в узм меньше времени срабатывания механики в автоматах.
Вобще кз это экстремальная ситуация и при исправном состоянии электрики это редкость. Если уж так проблемна сеть, то стабилизатор на вход, а не узм

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
23 мая 2015, 08:00

Белый_Кот контактор включать на вводе, до реле напряжения


можно схемку, что то мне кажется после 380 потеряете и контактор и РКН.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
23 мая 2015, 08:08

mikeОчевидно что падение на вводе при кз


КЗ может вызвать падение у соседа, но не у себя.

Мастер-электрик
Egorka26 (32)
0
23 мая 2015, 09:52

в частном доме разные бывают ситуации. С кривыми руками и дедовским инструментом, к сожалению, кз не редкость. Тогда смысла в этих узм и разных ркн я не вижу, либо только их ставить и более ни одного автомата после них не использовать. Как то так получается.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
23 мая 2015, 22:44

hohlachovможно схемку, что то мне кажется после 380 потеряете и контактор и РКН.

Ничего я не потеряю. Потеряю деньги, купив УЗМ. Вообще-то рассматриваемая ситуация, в поддержку УЗМ, "притянута за уши", вероятность её ничтожно мала. Нет никакого желания и времени далее это обсуждать.
А схему - пожалуйста.

Эксперт клуба
Игорь608675 (3257)
0
24 мая 2015, 04:27

Egorka26 дедовским инструментом


При чем здесь инструмент?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
24 мая 2015, 09:18

Egorka26смысла в этих узм и разных ркн я не вижу


смысл есть, РКН не должно так работать.

hohlachovЯ бы поискал в нуле. Не дома. Стоит обратится в сетевую организацию.


или заменить УЗМ.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
24 мая 2015, 09:18

Egorka26смысла в этих узм и разных ркн я не вижу


смысл есть, РКН не должно так работать.

hohlachovЯ бы поискал в нуле. Не дома. Стоит обратится в сетевую организацию.


или заменить УЗМ.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
24 мая 2015, 13:04

Egorka26При КЗ любой из розеток в доме автоматы не срабатывают, а вырубает УЗМку. Автоматы в доме Legrand... В чем причина, не исправно УЗМ или...???


hohlachovили заменить УЗМ.


Или автомат Legrand...

Года два назад, менял прводку на кухне в квартире и перенёс ЩР в квартиру...
Заказчик купил автоматы Legrand...
При КЗ - сработал ВВОДНОЙ IEK = 30А, Legrand = 16А - НЕ ШЕЛОХНУЛСЯ...
Выкинул их и поставил IEK... Для однообразия...
С АВВ экспериментировать не стал...
Возможно, Legrand - левый попался,
хотя внешне, всё нормально, даже вес совпадал с оригиналом...

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
24 мая 2015, 14:09

AC DCВозможно, Legrand - левый попался,


Даже спрашивать не буду где Вы модульку покупаете.

Эксперт клуба
AC DC (1578)
0
24 мая 2015, 14:59

AC DCЗаказчик купил автоматы Legrand...


hohlachovДаже спрашивать не буду где Вы модульку покупаете.


Заказчик ходил в самый ДОРОГОЙ магазин...
:D На периферии (Тамбов), Официальных Дистрибьюторов Legrand нет... Это не Москва...
В Москве, всегда брал на Электродной...

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
24 мая 2015, 17:07

Белый_КотНичего я не потеряю


что будет с катушкой при 380?

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
24 мая 2015, 17:58

hohlachovчто будет с катушкой при 380?

Ничего.

Встречный вопрос: Что будет с катушкой у УЗМ при 380?

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
24 мая 2015, 20:25

Egorka26
"Устройство защиты многофункциональное УЗМ (далее - устройство) предназначено для отключения оборудования при снижении и повышении сетевого напряжения в однофазных сетях, защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения" и "Возможно применение в сетях любой конфигурации; TN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ.


Спасибо за расшифровку. Пока это не увидел, что такое УЗМ сразу и нерасшифровал.
Привычней - реле контроля напряжения.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
24 мая 2015, 21:04

Белый_КотВстречный вопрос: Что будет с катушкой у УЗМ при 380?


Ни чего, уже проверял и не раз.

Белый_КотНичего.


А что разорвёт цепь при 380?

Кстате подскажите контактор с катушкой от 220 до 380 В.

Эксперт клуба
простоПалыч (2353)
0
24 мая 2015, 21:42

hohlachovА что разорвёт цепь при 380?


Добрый вечер, коллеги!
Схема подключения моей разнономиналки не позволяет 380В приходить на потребителя.
С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
24 мая 2015, 22:18

простоПалычСхема подключения моей разнономиналки не позволяет 380В приходить на потребителя


Добрый вечер, Виктор Павлович!

Ваш АВ не имеет сертификата и не может по закону устанавливаться. (уже обсуждали не так давно)

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
25 мая 2015, 11:52

hohlachovНи чего ...

Ответ не верный. На фото - УЗМ, уничтоженный взрывом варистора (он вверху справа). А варистор предназначен для чего, и взорваться может в случае чего?

hohlachovА что разорвёт цепь при 380?

Контакты 11 - 14 реле KV1 и, соответственно, контакты 1L1 - 2T1 контактора. Сергей Николаевич, Вы действительно не понимаете или так прикалываетесь?

hohlachov... подскажите контактор с катушкой от 220 до 380 В.

Таковых в природе не существует. Зачем он Вам, если не секрет?

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
25 мая 2015, 13:20

hohlachovКстате подскажите контактор с катушкой от 220 до 380 В.

либо 100-250 либо 250-500 :)

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
25 мая 2015, 20:18

Белый_КотКонтакты 11 - 14 реле KV1 и, соответственно, контакты 1L1 - 2T1 контактора. Сергей Николаевич, Вы действительно не понимаете или так прикалываетесь?


я не понимаю если 380 доходит до РКН, то какая разница с какой стороны контактор? что защитит РКН от 380?


Но я не понял почему РКН выживет после 380.


Белый_КотОтвет не верный. На фото - УЗМ, уничтоженный взрывом варистора


да реально я тестил вот щит в котором было последний раз, просто отключал ноль и смотрел как УЗМки отключали свои фазы.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить