Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Подключение контактора/пускателя через реле

Подключение контактора/пускателя через реле

Эксперт клуба
Electrik71
(1316.00)
Вопрос таков, имеется реле от шнайдера ITL , также имеется пускатель КМ63-40 от IEK и автомат для его питания . что нужно:

в помещении есть общий кнопочный выключатель, который будет выключать все при выходе. Так вот, можно поподробнее, можно ли реализовать и как расключить чтобы работало такую кнопочку.
Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
26 ноября 2015, 13:12

На выходе по проекту стоит Механизм двухпозиционного выключателя с ключем Legrand Plexo . может там реле и не уперлось? берез просто накидываем фазу на выключатель этот а другие 2 провода на контактор? без релюшек? артикул 69534

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
26 ноября 2015, 14:47

Можно. Не забыв про защиту цепи катушка-выключатель отдельным АВ на 1А макс.

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
26 ноября 2015, 15:01

Можно все что угодно сделать,смотря какую цель вы преследуете)и что на выходе хотите получить)
Если вы хотите,тупо включать нагрузку с выключателя то берите фазу прогоняйте ее через выключатель и возвращайте на обмотку контактора,не забыв защитить цепь управления автоматом 1А автомат до выключателя

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
26 ноября 2015, 22:35

Я конечно извиняюсь, но может сначала надо сформулировать, что вы хотите получить от союза реле и контактора, а только потом думать о расключении?

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
26 ноября 2015, 23:02

Выходишь из помещения, ( там не совсем выключатель Plexo 69534 ) ключик тырк - все выключил( розетки, свет ) . Зашел, ключик тырк включил обратно. Суть его просто размыкать и замыкать контактор. я писал уже об этом, возможно в несколько иной форме.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
26 ноября 2015, 23:03

DronnnЯ конечно извиняюсь, но может сначала надо сформулировать, что вы хотите получить от союза реле и контактора, а только потом думать о расключении?


повнимательнее читайте :!: ;)

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
27 ноября 2015, 02:56

Electrik71Выходишь из помещения, ( там не совсем выключатель Plexo 69534 ) ключик тырк - все выключил( розетки, свет ) . Зашел, ключик тырк включил обратно. Суть его просто размыкать и замыкать контактор.

Рисунок корявый, потому, что рисовать не умею, :) а принципиальные схемы Вы, к сожалению, не читаете. :cry:

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
27 ноября 2015, 08:01

Белый_КотРисунок корявый, потому, что рисовать не умею, а принципиальные схемы Вы, к сожалению, не читаете.


Благодарю. Вчера уже разобрался правда, но все равно - спасибо.

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
27 ноября 2015, 08:03

Белый_КотРисунок корявый, потому, что рисовать не умею


По мне так все понятно)

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
27 ноября 2015, 08:03

Electrik71Благодарю. Вчера уже разобрался правда, но все равно - спасибо.


Ну и слава богу

Эксперт клуба
Sniper (1640)
0
27 ноября 2015, 08:04

Electrik71 но все равно - спасибо.


Есть кнопочка благодарить)

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
27 ноября 2015, 11:31

Electrik71Зашел, ключик тырк включил обратно


Так это и нельзя было вешать на Импульсное реле, точнее нужна была дополнительная приблуда.

Эксперт клуба
From Russia (2967)
0
27 ноября 2015, 11:55

Смотрите схемы в гостиничных номерах.
В современных это как стандарт. Зашёл, электричество включено, вышел - электричество отключено.
Роль ключика выполняет карта с чипом.

Эксперт клуба
Electrik71 (1316)
0
27 ноября 2015, 12:37

Из_РоссииРоль ключика выполняет карта с чипом.



я так понимаю, что по желанию они смогут забирать ключ вовсе?)

Эксперт клуба
select (4350)
0
27 ноября 2015, 16:56

Может поможет:
http://www.volt-m.ru/diagrams/view/14/
Карточный выключатель. Рекомендовано производителем.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
0
27 ноября 2015, 21:56

selecthttp://www.volt-m.ru/diagrams/view/14/
Карточный выключатель.

Это не совсем то, что надо, - это выключатель с механическими контактами, без идентификации ключа - карты. Можно включить любым кусочком пластика или картонкой.
Настоящих "умных" выключателей существует не так уж много. Например, есть выключатели для гостиничных номеров у Легранда: кат. номер 076728. Работает с бесконтактными ключ-картами кат. номера 076711, 076712, 076713. Для программирования карточек нужен программатор кат. номер 076705. Всё это денег стоит - немеряно. Ну и естественно, нужен компьютер.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
1
28 ноября 2015, 00:26

Белый_Котсуществует не так уж много


на волне импортозамещения не могу между делом не прорекламировать изделие отечественного производителя

Эксперт клуба
select (4350)
0
28 ноября 2015, 07:58

Белый_КотЭто не совсем то, что надо, - это выключатель с механическими контактами, без идентификации ключа - карты. Можно включить любым кусочком пластика или картонкой.


Хотелось по проще ;)

LightWayна волне импортозамещения не могу между делом не прорекламировать изделие отечественного производителя


Эти изделия тоже всем, чем угодно включаются?

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
28 ноября 2015, 10:10

selectЭти изделия тоже всем, чем угодно включаются?

всем, что является RFID картой.

Белый_КотНу и естественно, нужен компьютер.

на ресепшене любого отеля есть компьютер. При использовании Mifare-карт больше ничего программировать (кроме карты) не нужно. Даже автономный считыватель/контроллер оказывается "в теме" можно ли открывать дверь/оключать тот или иной сервис по данной карте в это конкретное время или нет.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
28 ноября 2015, 13:34

selectЭти изделия тоже всем, чем угодно включаются?


Если ставится задача включать-выключать не просто любой картой, а определённой, то ставится считыватель и контроллер (или совмещенное устройство), который при настройке переводят в режим "триггер". Один раз поднёс одну из "своих" (заложенных в память контроллера) карту - включил нагрузку (через промежуточное реле), второй раз поднёс карту - выключил.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.