Нужен совет!!! Для подсветки ступеней лестницы использовал светодиодные светильники 1w. При выключенном выключателе они все равно горят (тускло).Наводка 30 вольт.что можно сделать в этой ситуации?
Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
22 декабря 2013, 19:33

в нашем случае уже малярка прошла мы эту подсветку не устанавливали. нас позвали решить проблему т. к. их электрик не смог. почему переключатели АNAM выдавали напряжение достаточное для тусклого свечения до сих пор сам не знаю.

Эксперт-электрик
almont (53)
0
22 декабря 2013, 19:44

Я установил "valena" legrand -но я думаю проблема всё таки не в производителе-светильники зажигаются по схеме с 4х мест.Схема проверена на 10 раз без переключателей, даже выключаю группу они горят -но если отключаю вводной они гаснут . Ну и повторюсь замерял наводку -30вольт,ставил последовательно сопро ивление 5,2кОм.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
22 декабря 2013, 19:50

almontЯ установил "valena" legrand -но я думаю проблема всё таки не в производителе-светильники зажигаются по схеме с 4х мест.Схема проверена на 10 раз без переключателей, даже выключаю группу они горят -но если отключаю вводной они гаснут . Ну и повторюсь замерял наводку -30вольт,ставил последовательно сопро ивление 5,2кОм.


у меня в люстре на 5 ламп светодиодных была наводка, горели сумеречным светом, когда выключатель отключен, времени не было заморочиваться поставил одну лампу накаливания и перестали светиться при отключенном выключателе :)

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
22 декабря 2013, 19:51

Saratov-elektrikЭто несовсем то...Подсвет светодиодов происходит от наводки...лучший способ заземлить, другой вопрос, что заземлить?


только фазу не землите :D

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
22 декабря 2013, 19:51

значит простые переключатели здесь у всех производителей не сработают. надо либо ставить специальные либо что то мудрить. но схема переключения с трёх мест стандартная там не менялась это точно вся проблема была в переключателях.
либо схема управления даёт наводку (если это вообще возможно).

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
22 декабря 2013, 19:53

lionarh
Saratov-elektrikЭто несовсем то...Подсвет светодиодов происходит от наводки...лучший способ заземлить, другой вопрос, что заземлить?


только фазу не землите :D


если заземлить то УЗО начнёт отбивать ! ( мы пробовали)

Эксперт клуба
Саратов Электрик (554)
0
22 декабря 2013, 20:37

А, что заземляли, земляную клему на светильнике?

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
22 декабря 2013, 20:49

Saratov-elektrikА, что заземляли, земляную клему на светильнике?


нет пытались заземлить нейтраль. светильники пластиковые были.
просто заказчик нервничал за спиной и исключение УЗО из схемы в щите сразу бы присёк.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
22 декабря 2013, 20:49

almontНужен совет!!! Для подсветки ступеней лестницы использовал светодиодные светильники 1w. При выключенном выключателе они все равно горят (тускло).Наводка 30 вольт.что можно сделать в этой ситуации?

Если типа таких то там есть болт заземления. Наводка идет скорей всего
1кабель не ГОСТ и даже не ТУ (менять однозначно)
2Выключатель через N (поставить через фазу)
3 Проблемы с N (проверить соеденения)

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
22 декабря 2013, 20:53

ЭСА
almontНужен совет!!! Для подсветки ступеней лестницы использовал светодиодные светильники 1w. При выключенном выключателе они все равно горят (тускло).Наводка 30 вольт.что можно сделать в этой ситуации?

Если типа таких то там есть болт заземления. Наводка идет скорей всего
1кабель не ГОСТ и даже не ТУ (менять однозначно)
2Выключатель через N (поставить через фазу)
3 Проблемы с N (проверить соеденения)


да но если заземление не заложено а малярка случилась. от вариант с заменой кабеля проблемный.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
22 декабря 2013, 21:06

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
ЭСА
almontНужен совет!!! Для подсветки ступеней лестницы использовал светодиодные светильники 1w. При выключенном выключателе они все равно горят (тускло).Наводка 30 вольт.что можно сделать в этой ситуации?

Если типа таких то там есть болт заземления. Наводка идет скорей всего
1кабель не ГОСТ и даже не ТУ (менять однозначно)
2Выключатель через N (поставить через фазу)
3 Проблемы с N (проверить соеденения)


да но если заземление не заложено а малярка случилась. от вариант с заменой кабеля проблемный.


Варианты с выключателем через нуль, и с плохим контактом на нуле не рассматривали.

Эксперт-электрик
almont (53)
0
22 декабря 2013, 21:06

ЭСА
almontНужен совет!!! Для подсветки ступеней лестницы использовал светодиодные светильники 1w. При выключенном выключателе они все равно горят (тускло).Наводка 30 вольт.что можно сделать в этой ситуации?

Если типа таких то там есть болт заземления. Наводка идет скорей всего
1кабель не ГОСТ и даже не ТУ (менять однозначно)
2Выключатель через N (поставить через фазу)
3 Проблемы с N (проверить соеденения)


Кабель ВВГнгLS гост,повторяю схема проверялась баз переключателелей,с нолём проблем нет

Эксперт клуба
Саратов Электрик (554)
0
22 декабря 2013, 21:09

ЭСА
Если типа таких то там есть болт заземления. Наводка идет скорей всего
1кабель не ГОСТ и даже не ТУ (менять однозначно)
2Выключатель через N (поставить через фазу)
3 Проблемы с N (проверить соеденения)

Это основные причины...

Эксперт-электрик
almont (53)
0
22 декабря 2013, 21:11

Наводка идёт мне кажется из-за большой длинны кабеля, кабель трёх жильный и земля идёт по всей длине,спец болта в светильнике нет.

Наводка идёт мне кажется из-за большой длинны кабеля, кабель трёх жильный и земля идёт по всей длинне,спец болта в светильнике нет,

Эксперт-электрик
almont (53)
0
22 декабря 2013, 21:14

После монтажа проверялась не только правильность схемы ,но и мегерили.Изоляция оч.хорошая

Эксперт клуба
Саратов Электрик (554)
0
22 декабря 2013, 21:25

Приходится очень часто заниматься со светодиодами...так вот при пайке паяльником включенным в розетку современные сверхяркие светодиоды подсвечиваются, если паяльник заземлить "подсвет" исчезает...пробовали мегерить паяльник, изоляция тоже очень хорошая...

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
22 декабря 2013, 21:34

Наводка просто так не бывает. Если вы конечно не придумали источник халявной энергии. Либо соседняя жила под напругой. Либо в обратку приходит при плохом нуле. Третий вариант это если только в Р/К что то не так и не туда.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
22 декабря 2013, 21:35

ведут себя так только светильники без блока питания. лента с блоком себя так не ведёт.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
22 декабря 2013, 21:36

Saratov-elektrik
ЭСА
Если типа таких то там есть болт заземления. Наводка идет скорей всего
1кабель не ГОСТ и даже не ТУ (менять однозначно)
2Выключатель через N (поставить через фазу)
3 Проблемы с N (проверить соеденения)

Это основные причины...


Не это тоо что преверить в первую очередь. Если это в норме значит проблемы которые решать можно долго обеспечены.

Эксперт клуба
Саратов Электрик (554)
0
22 декабря 2013, 21:39

Любую проблему можно решить-только надо знать как...