E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Проводка в доме с несъёмной опалубкой.

Проводка в доме с несъёмной опалубкой.

Эксперт клуба
hohlachov
(7209.00)
Позвонил заказчик, нужно сделать домик пара этажей и гараж.
Но я раньше не делал проводку по пенопласту.
Насколько легко его штробить (ножом резать канавку время всё равно занимает), как крепить провод в штробе лучше и быстрее.
Походу нужно его в гофре даже по стенам класть, или в гладких трубах. Но их тоже крепить как то нужно.

Нужен совет бывалых. Желательно с трудозатратами во времени относительно кирпича или бетона, как то нужно цену получить. Пара дней у меня есть, клиент ждёт.
Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
21 января 2014, 23:18

hohlachov
libertaselectroГофра не способна противостоять возгоранию в течение, даже 3 минут, поэтому локализационной способностью не обладает.


Может я что то путаю, но гофра помимо этого не даёт ещё притока кислорода, чем препятствует горению.
Но если метало рукав будет лучше значит будем делать в нём.


только обязательно в оболочке найдите. он по сравнению с обычным рукавом как земля и небо.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
21 января 2014, 23:20

libertaselectroА каким образом она это делает? Она у вас с обоих сторон загермитизирована, и внутри вы весь воздух выкачали? Сами подумайте.


Гофру кидаю по потолку, она входит в распредкоробку наружку шнайдер без зазора, естественно получается этот отрезок герметичный.

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
21 января 2014, 23:21

hohlachovЯ так понимаю провод тоже нужен будет NYM? а не ВВГ


Кабель NYM это просто марка немецкого кабеля. Аналог в росии ВВГнгз (нг - не горючий, з - с заполнителем).

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
21 января 2014, 23:22

hohlachov
libertaselectroА каким образом она это делает? Она у вас с обоих сторон загермитизирована, и внутри вы весь воздух выкачали? Сами подумайте.


Гофру кидаю по потолку, она входит в распредкоробку наружку шнайдер без зазора, естественно получается этот отрезок герметичный.


Это можно любую трубу использовать. А в установочную коробку через гермовводы?

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
21 января 2014, 23:22

hohlachovЯ так понимаю провод тоже нужен будет NYM? а не ВВГ


мы работали NYM но ВВГнгLS будет лучше. у нас другая чуть задача была число жил в линиях от 2 до 5 наличие по NYM им и работали.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
21 января 2014, 23:25

Мастер-Электриктолько обязательно в оболочке найдите. он по сравнению с обычным рукавом как земля и небо.


Т1207 Металлорукав МПГ22 в ПВХ оболочке 22мм Dвнеш=27,8мм Dвнутр=20,7мм (Проминдустрия Рязань) 50.98 руб за 1 м.

Дороже провода выходит. Он точно необходим или просто лучше будет?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
21 января 2014, 23:27

libertaselectroЭто можно любую трубу использовать. А в установочную коробку через гермовводы?


Уже понял. это там по потолку, тут то всё по другому. тут подразетники , а что есть гермоводы для подразетников?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
21 января 2014, 23:29

Мастер-Электрик
hohlachovЯ так понимаю провод тоже нужен будет NYM? а не ВВГ


мы работали NYM но ВВГнгLS будет лучше.


чем это? LS пониженное дымовыделение при горении, а мы до него не хотим допускать =)))
У NYM тройная изоляция он считается более надёжным.

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
21 января 2014, 23:29

hohlachovУже понял. это там по потолку, тут то всё по другому. тут подразетники , а что есть гермоводы для подразетников?


Появились новые коробочки Подрозетник Multifix Air от Schneider Electric
http://www.youtube.com/watch?v=7jq1ktsVlF4

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
21 января 2014, 23:31

hohlachov
Мастер-Электрикнаши сотку нашли ей и притыкали особо не вдовался в размер. главное наличие.


ну сотку вы под углом тыкали. ;)


Кстате может вообще гладкую трубу взять и обеспечить легкую замену проводов.


да по два гвоздя в одном месте закрепления потом сняли по просьбе штукатуров.
гладкая труба это ПНД. (горит она), а замену вы и так получите металлорукав в оболочке при протяжке кабеля не сжимается как гофра и кабель не тормозит.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
21 января 2014, 23:33

hohlachov
Мастер-Электрик
hohlachovЯ так понимаю провод тоже нужен будет NYM? а не ВВГ


мы работали NYM но ВВГнгLS будет лучше.


чем это? LS пониженное дымовыделение при горении, а мы до него не хотим допускать =)))
У NYM тройная изоляция он считается более надёжным.


у NYMа такая же тройная изоляция (если вы за изоляцию считаете прослойку) как и у ВВГнгLS.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
21 января 2014, 23:34

hohlachov
Мастер-Электриктолько обязательно в оболочке найдите. он по сравнению с обычным рукавом как земля и небо.


Т1207 Металлорукав МПГ22 в ПВХ оболочке 22мм Dвнеш=27,8мм Dвнутр=20,7мм (Проминдустрия Рязань) 50.98 руб за 1 м.

Дороже провода выходит. Он точно необходим или просто лучше будет?


мы иэк брали по 32 р. за метр. 18 ого достаточно.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
21 января 2014, 23:37

libertaselectro
Появились новые коробочки Подрозетник Multifix Air от Schneider Electric


О спасибо очень интересная штука. А они в ЭТМ есть?

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
21 января 2014, 23:39

Мастер-Электрикмы иэк брали по 32 р. за метр. 18 ого достаточно.


18 это какой диаметр?

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
21 января 2014, 23:40

Единственное чем NYM отличается от ВВГ, так это сечением жил. У NYM-ма, так как его выпускают под присмотром европейского контроля качества сечение соответствует заявленому, а не так как с ВВГ, одни сечение выпускают по ГОСТу, другие по ТУ. Но оговорюсь, есть NYM настолько левый, что на нем даже ничего не написано, то биж вобще ничего нет. Во стальном Не понимаю почему многие говорят, что NYM лучше?

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
21 января 2014, 23:41

hohlachov
Мастер-Электрикмы иэк брали по 32 р. за метр. 18 ого достаточно.


18 это какой диаметр?


в аккурат в 20 мм отверстия плотно входит.

Эксперт клуба
libertaselectro (1563)
0
21 января 2014, 23:41

hohlachov
libertaselectro
Появились новые коробочки Подрозетник Multifix Air от Schneider Electric


О спасибо очень интересная штука. А они в ЭТМ есть?


С ЭТМ не работаю.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
21 января 2014, 23:43

libertaselectroЕдинственное чем NYM отличается от ВВГ, так это сечением жил. У NYM-ма, так как его выпускают под присмотром европейского контроля качества сечение соответствует заявленому, а не так как с ВВГ, одни сечение выпускают по ГОСТу, другие по ТУ. Но оговорюсь, есть NYM настолько левый, что на нем даже ничего не написано, то биж вобще ничего нет. Во стальном Не понимаю почему многие говорят, что NYM лучше?


берите гост а какой без разницы.

Эксперт клуба
hohlachov (7209)
0
21 января 2014, 23:45

libertaselectroПоявились новые коробочки Подрозетник Multifix Air от Schneider Electric


Я только не увидел возможность собитать их в блоки. Или вмазвать по шаблону.

Эксперт клуба
Мастер-Электрик (2218)
0
21 января 2014, 23:46

libertaselectro
hohlachov
libertaselectroА каким образом она это делает? Она у вас с обоих сторон загермитизирована, и внутри вы весь воздух выкачали? Сами подумайте.


Гофру кидаю по потолку, она входит в распредкоробку наружку шнайдер без зазора, естественно получается этот отрезок герметичный.


Это можно любую трубу использовать. А в установочную коробку через гермовводы?


не парьтесь вы на этом. не нужно там такой герметичности. не рыбок разводите))). гермовводы это удорожает.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить