Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Потечёт ли ток через мой контур заземления при обрыве магистрального нуля?

Потечёт ли ток через мой контур заземления при обрыве магистрального нуля?

Эксперт клуба
Физик
(868.00)
Всем Здравствуйте!
У меня для частного дома смонтирован контур заземления,от этого контура до щита учёта который у меня находится на опоре вл проложена металическая полоса 4*40, тоесть в щу магистральный ноль повторно заземлён на мой контур посредством перемычки между нулём и моим контуром. При обрыве нуля допустим около ТП не потечёт ли ток нагрузки соседей через мой контур если да тоода что делать?
0
04 декабря 2014, 00:48

ALNEVSKYгде находится граница балансовой принадлежности?


Узел учёта, граница.

0
04 декабря 2014, 00:48

ALNEVSKYгде находится граница балансовой принадлежности?


Квартира - счетчик. Жилой дом - отвод к дому

0
04 декабря 2014, 00:49

hohlachovне правильно

Что неправильно?

ГеополисВы мое сообщение читали внимательно?

Читал все сообщения. И в чем я не прав?

0
04 декабря 2014, 00:49

ЭСАС таким же успехом два контура забьете возле столба, а в доме просто разделите.


нет. Тогда как раз и будет.

ЭСА в розетках 380 будет. N то по воздушке приходил с PEN


0
04 декабря 2014, 00:51

ГеополисТеоретически, можно предположить совмещение систем заземления ТНЦС и ТТ. О чем-то подобном Костров вещал. Если в месте разделения PEN сажать его не на шину РЕ, а на шину N, как при ТТ, обеспечивать все условия организации ТТ (двухуровневая дифф защита), а вместо перемычки между РЕ и N, которая присутствует в ТНЦС как раз-таки устанавливать токоогрничительное устройство какое-нибудь. По идее ничего криминального не возникло бы. Перегорели вставочка - ТТ нарисовалась, пока не Перегорела - вроде почти ТНЦС. Хотя, по-моему, это все лишнее.


Если кто не понимает буквы - нарисовал рисунок.

0
04 декабря 2014, 00:51

Белый_КотЧитал все сообщения. И в чем я не прав?


ПЕРЕЧИТАЙТЕ ЕЩЁ РАЗ

ГеополисЕсли в месте разделения PEN сажать его не на шину РЕ, а на шину N,

0
04 декабря 2014, 00:51

hohlachovДеление в доме со своим контуром.

Надо не в доме делить, а на шине, установленной снаружи. Провод от контура в дом не затаскивать.

0
04 декабря 2014, 00:52

hohlachov
нет. Тогда как раз и будет.


В чем отличие между повторкой PEN в одном месте и повторкой PEN в двух местах? Только в сопротивлении заземлителей и то как повезет

0
04 декабря 2014, 00:53

Белый_КотНадо не в доме делить, а на шине, установленной снаружи. Провод от контура в дом не затаскивать.


Походу сегодня ночью, Вы плохо воспринимаете информацию.

0
04 декабря 2014, 00:54

Так, куда Невский слился?

0
04 декабря 2014, 00:55

ЭСАВ чем отличие между повторкой PEN в одном месте и повторкой PEN в двух местах?


Земля от контура к дому приходит не по ПОЗДУШНОМУ PEN и в случае обрыва будет (в зависимости от качества) отрабатывать рабочим нолём дома.

0
04 декабря 2014, 00:55

hohlachov
Белый_КотЧитал все сообщения. И в чем я не прав?


ПЕРЕЧИТАЙТЕ ЕЩЁ РАЗ

ГеополисЕсли в месте разделения PEN сажать его не на шину РЕ, а на шину N,


Так нельзя делать, противоречит ПУЭ.

0
04 декабря 2014, 00:55

Белый_КотПЕРЕЧИТАЙТЕ ЕЩЁ РАЗ

ГеополисЕсли в месте разделения PEN сажать его не на шину РЕ, а на шину N,


Так нельзя делать, противоречит ПУЭ.


Никто не спорит. Я об этом писал. Я про криминал спрашивал.

0
04 декабря 2014, 00:56

Геополис... нарисовал рисунок.


А я что, не то же самое нарисовал?

0
04 декабря 2014, 00:57

Неа.

0
04 декабря 2014, 00:57

Белый_КотНадо не в доме делить, а на шине, установленной снаружи


Делить можно только в щите. Если Щит в доме, именно этот случай мы и рассматриваем

Геополисдом так сгорел

0
04 декабря 2014, 00:58

Белый_КотА я что, не то же самое нарисовал?


Совсем не тоже самое :o
Что то с Котом стало.

0
04 декабря 2014, 00:59

ГеополисЕсли кто не понимает буквы - нарисовал рисунок.


зачем так над ТТ извращатся?

0
04 декабря 2014, 01:00

Я делю на фасаде дома обычно (это там, где нет истории с учетом на столбе). СИП в дом вводить всё равно не комильфо, поэтому делю в месте превращения СИПа в ВВГ.

0
04 декабря 2014, 01:00

hohlachov
Белый_КотНадо не в доме делить, а на шине, установленной снаружи. Провод от контура в дом не затаскивать.


Походу сегодня ночью, Вы плохо воспринимаете информацию.


Нет, нормально. В аналогичной теме уже показывал фото, как это сделать правильно и безопасно.