Потечёт ли ток через мой контур заземления при обрыве магистрального нуля?

Эксперт клуба
Физик
(868.00)
Всем Здравствуйте!
У меня для частного дома смонтирован контур заземления,от этого контура до щита учёта который у меня находится на опоре вл проложена металическая полоса 4*40, тоесть в щу магистральный ноль повторно заземлён на мой контур посредством перемычки между нулём и моим контуром. При обрыве нуля допустим около ТП не потечёт ли ток нагрузки соседей через мой контур если да тоода что делать?
0
04 декабря 2014, 01:01

hohlachovЗемля от контура к дому приходит не по ПОЗДУШНОМУ PEN и в случае обрыва будет (в зависимости от качества) отрабатывать рабочим нолём дома.


Заодно рабочим нулем соседей. Если конечно повезет и не отвалится только ваш PEN

0
04 декабря 2014, 01:01

ЭСАзачем так над ТТ извращатся?


Пока перемычка цела Это не ТТ, а TNC-S

0
04 декабря 2014, 01:01

ЭСА
ГеополисЕсли кто не понимает буквы - нарисовал рисунок.


зачем так над ТТ извращатся?


Чтобы дом не сгорел))). Началось-то все с чего? С вопроса о токе с нуля линии всей деревни через понтовое омедненное модульное ЗУ автора вопроса.

0
04 декабря 2014, 01:02

да тута я, с картинки лишнее убирал, щас вставить попробую

0
04 декабря 2014, 01:03

ЭСАЗаодно рабочим нулем соседей. Если конечно повезет и не отвалится только ваш PEN


Рабочим нулём соседей будет отрабатывать ещё и контур около столба, что существенно разгрузит контур дома.

0
04 декабря 2014, 01:04

ГеополисНеа.


Ну да, моя схема правильная, а эта - нет

0
04 декабря 2014, 01:04

И чего мы на ней увидеть должны?

0
04 декабря 2014, 01:05

оттого и просил скан ТУ, теперь есть печка от которой можно плясать. кстати сдесь присутствует пунктик с выполнением которого можно сетевую организацию слать лесом :)

0
04 декабря 2014, 01:07

Геополис поэтому делю в месте превращения СИПа в ВВГ.


Только без повторки

0
04 декабря 2014, 01:08

Белый_Кот
ГеополисНеа.


Ну да, моя схема правильная, а эта - нет


Вы вообще понимаете о чем речь? По-моему нет...(((

0
04 декабря 2014, 01:08

ГеополисИ чего мы на ней увидеть должны?

По правильной схеме при сгорании вставки в доме не будет нуля.

0
04 декабря 2014, 01:08

Белый_КотНу да, моя схема правильная, а эта - нет


Своеобразный подход вопрос то был

ГеополисПротиворечит это точно. А какие могут быть негативные последствия? Мне уж самому интересно стало...


0
04 декабря 2014, 01:10

ЭСА
Геополис поэтому делю в месте превращения СИПа в ВВГ.


Только без повторки


Я щиток вешаю с монтажной панелью и реальными медными шинами (двумя). Жаль на этом телефоне фоток нет, новый.

0
04 декабря 2014, 01:11

при выполнении присоединения по данному ТУ кстати оно весьма грамотное на мой взгляд могут ли при

ФизикВсем Здравствуйте!
У меня для частного дома смонтирован контур заземления,от этого контура до щита учёта который у меня находится на опоре вл проложена металическая полоса 4*40, тоесть в щу магистральный ноль повторно заземлён на мой контур посредством перемычки между нулём и моим контуром. При обрыве нуля допустим около ТП не потечёт ли ток нагрузки соседей через мой контур если да тоода что делать?


возникновении ситуации, описанной ТС произойти какие либо фатальные для него вещи? 8-)

0
04 декабря 2014, 01:11

Белый_КотПо правильной схеме при сгорании вставки в доме не будет нуля.


Касяк этой схеме понятен и его уже обсудили.

0
04 декабря 2014, 01:15

ALNEVSKYпри выполнении присоединения по данному ТУ кстати оно весьма грамотное на мой взгляд могут ли при
ФизикВсем Здравствуйте!
У меня для частного дома смонтирован контур заземления,от этого контура до щита учёта который у меня находится на опоре вл проложена металическая полоса 4*40, тоесть в щу магистральный ноль повторно заземлён на мой контур посредством перемычки между нулём и моим контуром. При обрыве нуля допустим около ТП не потечёт ли ток нагрузки соседей через мой контур если да тоода что делать?


возникновении ситуации, описанной ТС произойти какие либо фатальные для него вещи? 8-)


Могут. Это же ТНЦС

0
04 декабря 2014, 01:16

какие?

0
04 декабря 2014, 01:17

ALNEVSKYкакие?


Все те же самые. Чем эта схема отлична от того, что реализовано у автора вопроса?

0
04 декабря 2014, 01:18

какие именно? :)

0
04 декабря 2014, 01:18

По моему эта ночь сильно рубит народ :lol: