E-mail:
Пароль:

Реле контроля напряжения

Опытный электрик
Электродоктор
(22.00)
Коллеги ставите ли Вы у заказчиков Реле напряжения и какие отзывы бывают по поводу его срабатывания.!?
0
06 мая 2014, 15:21

Мастер Обычно в реле контроля фаза есть функция контроля напряжения

Одна из многих функций. Причем, из напряжений контролируются не только фазные/линейные, но и разница Uф.макс-Uф.мин.

0
06 мая 2014, 19:10

LightWayно и разница Uф.макс-Uф.мин.


Это у каких именно? Я что-то не обращал внимания на эту функцию. И вообще, для чего она нужна?

0
06 мая 2014, 19:15

Мастервообще, для чего она нужна?

перекос фаз

1
06 мая 2014, 21:56

LightWayразница Uф.макс-Uф.мин.


LightWayперекос фаз


Я сразу не понял, о чём речь - под разницей max-min обычно подразумевается разность между максимально- и минимально- достигаемыми значениями

0
07 мая 2014, 19:51

Хотелось бы на семинар, но в этот раз не получится..

1
07 мая 2014, 20:54

LightWay10 апреля 2014 г. в г

Уже май.

0
07 мая 2014, 23:50

hohlachov Уже май.

В натуре))

-1
08 мая 2014, 17:04

Реле напряжения применяются исключительно для защиты оборудования от скачков напряжения и больше ни для чего. Помните, ни пробки, ни автоматические выключатели не защищают от плохого напряжения.

Реле напряжения не выравнивает плохое напряжение, а только отключает питание и автоматически включает сеть при восстановлении нормального напряжения. Если в Вашей сети стабильно плохое напряжение и/или очень частые скачки, то технически Вам поможет только стабилизатор напряжения. Хотя по закону и по совести это является проблемой поставщика электроэнергии.

Причин скачков напряжения может быть много: от неграмотного электрика до обрыва кабеля. Но наиболее частая на сегодня поломка в электрике - это "обгорание" ноля. При обгорании ноля напряжение в Вашей квартире (доме) будет "скакать" от 300В до 380В. При этом сгорает все, что было включено: холодильники, компьютеры, стиральные машины и т.п. Основная причина обгорания - старые кабельные линии. У себя в квартире Вы можете поменять всю электропроводку, но это не защитит Вас от обгорания нуля в подъезде или на площадке. К сожалению, на сегодня в любом киевском ЖЭКе такие ЧП случаются десятками и сотнями в год, а в масштабах г. Киева - тысячами.

Таким образом, реле напряжение эффективно для аварийных ситуаций. Во всех прочих случаях желательно использовать стабилизатор напряжения. Например, если "обычное" напряжение в Вашей сети составляет 170В-190В, то современный холодильник проработает максимум год-полтора. Реле напряжения в данном случае никак не поможет, оно либо будет без конца срабатывать либо просто отключит питание, и Вы останетесь фактически без холодильника. Подробнее см. статью "Стабилизаторы напряжения".


Виды реле напряжения

Реле напряжения - для быта выпускают страны СНГ и, конечно же, Китай. Страны, которые мы привыкли называть "развитой мир", выпускают реле контроля напряжения исключительно для производственного оборудования. Из украинских производителей наиболее известные торговые марки - это "DigiTOP" (г. Донецк), "Зубр" (г.Донецк), "Укрреле" (г. Днепропетровск), "Новатек"

В зависимости от типа подключения реле напряжения выпускаются как для одного прибора (с установкой в розетку), так и для группы приборов (в форме удлинителя или тройника) и, конечно же, для всей квартиры/дома (с возможностью установки в электрошкафу).
Как нам уже известно, реле напряжения предназначено для защиты оборудования. Если Ваше оборудование однофазное - то и реле напряжения должно быть однофазным. Трехфазное реле напряжения (правильное техническое название - реле контроля и чередования фаз) служит для защиты исключительно 3-фазных двигателей. Таким образом, если в Ваш дом/квартиру заходит три фазы, то для защиты Вашего однофазного оборудования Вам потребуется три однофазных реле.

На заметку: Некоторые электрики вполне обосновано могут возразить, что трехфазное реле напряжение тоже будет защищать однофазных потребителей от скачков напряжения. Да - это правда. Но правда и в том, что при пропадании одной из фаз 3-фазное реле напряжение отключает оставшиеся две фазы, поскольку подобное состояние - это гибель для 3-фазного двигателя. Кроме того, настройки 3-фазного реле напряжения обязательно предусматривают сработку даже на небольшой перекос фаз, что также опасно для двигателя. Так, если напряжение на одной фазе будет, например, 230В, а на второй 200В - то реле отключит питание всего дома. Но ведь и 200В и 230В - это абсолютно безопасное питание для любого однофазного бытового прибора! Так что установка промышленного 3-фазного реле напряжения для жилых помещений - нецелесообразно.


Как правильно выбрать реле напряжения

Основная ошибка при выборе однофазного реле - неправильно подобранная мощность. Как известно, все 3-фазные реле выпускаются с мощностью максимум 16А. Это и понятно, мощности промышленного оборудования очень разные и выпуск огромного количества реле на разную мощность абсолютно не экономичен. В промышленности реле управляют контакторами или пускателями, которые уже и подбираются по мощности. А вот для быта наши производственники разработали реле с усиленными контактами: до 100А. Но почти никто из обычных граждан не знает, что номинал силы тока, указанный на реле напряжения, означает силу тока, которую данное реле может пропустить через себя, но не разомкнуть !!! Дело в том, что для того, чтобы разъединить два контакта, находящихся под напряжением, нужно определенное услилие (контакты намагничиваются): чем больший ток идет через контакты, тем большее усилиее необходимо для их размыкания. В каждом реле стоит катушка определеннго размера, которая и размыкает контакты. Чем выше номинал реле, тем большего размера ставится катушка. По правилам маркировки размыкающая сила катушка ниже номинала реле. Все производители реле напряжения в инструкции указывают на данный факт и рекомендуют корректировать номинальный ток на 20-30%.

Таким образом, при выборе реле напряжения Вам достаточно знать, что если на Вашем вводном автомате написано 25А, то Вам необходимо реле на 32А или 40А. Если Ваш вводной автомат рассчитан на 40А - то достаточно взять реле на 50-60А и т.д.

На заметку: поскольку подавляющее большинство потребителей инструкции читают только когда "чегой-то не заводится" или "ой сломалось", то ТОВ "Энергохіт" (ТМ - DigiTop) в конце 2011г. маркировку своих реле осуществляет не по номинальному току - как положено по правилам, а как понятней рядовому потребителю - т.е. по возможному току сработки.

И последнее. Реле напряжение не имеет встроенной защиты от высоких токов. Т.е. реле напряжения нужно защищать от высоких токов с помощью автоматического выключателя. Автомат подбирается, как и сказано выше, номиналом на 20-30% ниже, чем номинал реле. Автоматический выключатель устанавливается перед реле.

И самое последнее. Обратите внимание, что ни реле напряжения, ни стабилизаторы не защищают от высокого напряжения разряда молнии. Токи молнии настолько велики, что обычные автоматы и реле просто взрываются. От прямого попадания молнии защищают, как известно, молниеотводы. А вот для защиты от остаточных токов, которые могут распространяться по линиям электропередач и под землей, устанавливаются высоковольтные разрядники.

-2
08 мая 2014, 17:05

:D

0
08 мая 2014, 17:12

Faza-MРеле напряжения применяются исключительно...

Рады за вас, что посещаете украинские сайты. Однако, если цитируете рекламные тексты, хотя бы указывайте первоисточник.


0
08 мая 2014, 18:41

Faza-MРеле напряжения применяются исключительно...

Копи-паст - т.е. копирование текста и публикация его большими кусками, без собственных мыслей, либо под видом собственного текста на форумах недопустимы.
Общепринятое правило - без весомых причин чужой текст не должен составлять более 30% сообщения. Не забывайте указывать автора и/или источник. Если хотите поделиться с коллегами найденной информацией, лучше просто опубликовать ссылку на первоисточник.

0
28 мая 2014, 12:05

hohlachov
LightWay10 апреля 2014 г. в г

Уже май.


Дабы не получилось как в прошлый раз, делаю анонс заранее)))

В Нижнем Новгороде 05 июня 2014 г. пройдет бесплатный технический семинар на тему: «Актуальные вопросы проектирования электроустановок. Аварийное электроснабжение. Системы заземления».

Темы докладов на семинаре:
1. Общие принципы построения электроустановки. Первая категория, особая группа.
2. Разделение нагрузок.
3. «Малая» и «Большая» электроустановка.
4. Аварийные источники электроснабжения. ДГУ. ИБП. Проблемы совместимости.
5. Автоматический ввод резерва. Виды АВР. Эксплуатация и ремонтопригодность.
6. Рабочее и защитное заземление. Уравнивание потенциалов. Дополнительное уравнивание потенциалов. Определения и практические схемы.
7. Принцип построения сети с изолированной нейтралью.
8. Разделительные трансформаторы. Области применения.
9. Токи утечки на землю в IT-cети. Проблемы электробезопасности.
10. Компенсация реактивной мощности.
11. Использование УЗО в электроустановках.
12. Особенности подключения и проблемы связанные с питанием вычислительных комплексов.
13. Подключение мощных выделенных нагрузок.
14. Особенности проектирования лечебно профилактический учреждений ( ЛПУ ).
15. Сертификация оборудования и «недобросовестные поставщики».
16. Ответы на вопросы.

В тему семинара могут быть включены дополнительные вопросы, которые необходимо отправить на электронную почту.
Участие бесплатное. По окончании участники получают материалы семинара в электронном виде.
Дата проведения: 05 июня 2014 г. с 9-30 до 18-00.
Место проведения: Отель «Никола Хаус», ул. Пожарского, 18
Для участия необходимо предварительно записаться по тел. (812)327-07-06 или по e-mail:
Соболевская Ирина sobolevskaya@poligonspb.ru

0
02 сентября 2016, 08:48

Уважаемые мастера!
Составил небольшую сравнительную табличку для РКН, которые можно установить на весь дом (квартиру). Чтобы и по цене были не очень дорогие, и по току потянули, и желательно без контактора (хотя понимаю, что контактор должен продлить работу реле), и минимум модулей.
Не стал сравнивать с дорогими аппаратами (Сименс, АББ и т.п).
Не стал вводить в таблицу DigiTop. Моего доверия не оправдали. В одном доме поставил на каждую фазу, через 2 месяца одно реле вышло из строя, причем нагрузки на него практически не было, только освещение.
Не стал сравнивать заведомо нерабочие аппараты от TDM и EKF.
Покритикуйте, пожалуйста!

2
02 сентября 2016, 10:56

1. РКН-2М - давно забытое прошлое. Текущие модели у Полигона - РКН-3М (очень неплохая модель) и РКН-63 (работоспособное изделие с крайне неудачной компоновкой - однозначно будет переделано).
2. РН-111М - замечательное изделие. Хотя бы потому, что это Новотек, а не еноты. Особо стоит отметить, что линейка реле контроля напряжения у Новотек - едва ли не самая широкая из представленных на рынке.
3. К списку можно добавить реле от ШЕ серии Easy9.

0
02 сентября 2016, 12:11

LightWayРКН-63 (работоспособное изделие с крайне неудачной компоновкой

Андрей Александрович, пара вопросов по РКН-63:
1. Что есть такое - зеленый прибамбас у реле снизу?
2. Войдет ли реле с этим прибамбасом в двухрядный бокс для модульных аппаратов? Можно ли будет поставить автоматы на второй DIN- рейке, под этим прибамбасом?
:?

0
02 сентября 2016, 12:47

Спасибо, РН-111М от Новатек, это я проглядел.
Новое реле напряжения Schneider Electric EASY9 EZ9C0263 пока до нас не добралось, даже под заказ. Хотя в Москве ценник вполне приемлемый - 2428 р.
К слову, вчера в очередной раз убедился в недееспособности TDM. Стоит общее УЗО от застройщика и 3 автомата (25,25,16). Сделал КЗ, ни один аппарат не среагировал.
РКН-63 - я тоже думаю, что нижние клеммные колодки (зеленые) не дадут установить что-то на рейке под ними?
Таблица пока такая.

1
02 сентября 2016, 12:57

Белый_Кот
LightWayРКН-63 (работоспособное изделие с крайне неудачной компоновкой

Андрей Александрович, пара вопросов по РКН-63:
1. Что есть такое - зеленый прибамбас у реле снизу?
2. Войдет ли реле с этим прибамбасом в двухрядный бокс для модульных аппаратов? Можно ли будет поставить автоматы на второй DIN- рейке, под этим прибамбасом?
:?


1. Зеленый прибамбас - клеммная колодка для подключения
2. Войти-то войдет, только под ним ничего не поставить. А если и поставишь, то сомнительно, что подключишь.

0
02 сентября 2016, 13:22

Нужно или нет реле напряжения зависит от того что творится на вводе в конкретной точке. Иногда лучше вложиться в хороший онлайн стабилизатор с функцией упса и в аккумуляторы. Но это для себя. А так заказчик - барин, моё дело предупредить, а решение за ним, поскольку он оплачивает
:mrgreen:

1
02 сентября 2016, 13:23

прибамбас - отстегивающийся клемник. решение крайне неудачное именно из-за геометрии.

Белый_Кот Можно ли будет поставить автоматы на второй DIN- рейке, под этим прибамбасом?


в зависимости от расстояния между рейками. но в компактном щите - нет. в этом и проблема

0
02 сентября 2016, 13:54

mikeонлайн стабилизатор с функцией упса и в аккумуляторы. Но это для себя. А так заказчик - барин, моё дело предупредить


А если заказчик сам не знает, что лучше? А у меня почти нет практики работы со стабилизаторами и аккумуляторами. Пробовал начать "кушать" информацию про них, но ее так много и такая разношерстная, что подавился. Теперь боюсь подобраться... Хотя мозгами понимаю, что во многих случаях - это будет лучше, чем РКН.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить