E-mail:
Пароль:

Реле контроля напряжения

Опытный электрик
Электродоктор
(22.00)
Коллеги ставите ли Вы у заказчиков Реле напряжения и какие отзывы бывают по поводу его срабатывания.!?
0
02 сентября 2016, 14:09

Serg1981под ним ничего не поставить

LightWayв компактном щите - нет. в этом и проблема

Понял, спасибо, коллеги. Геморрой нам не нужен, возьму, пожалуй, РН-106. :D :D 8-)

0
02 сентября 2016, 15:06

Белый_КотГеморрой нам не нужен


Поэтому я ни разу не сказал доброго слова про серийные РКН-63. И это при том, что предсерийные, на которых отлаживалось изделие, были в обычном исполнении без клемника и просто радовали.

0
02 сентября 2016, 15:09

mikeхороший онлайн стабилизатор с функцией упса и в аккумуляторы


Может, просто он-лайн ИБП ?

"-Милый! Купи мне пейджер с вибратором!
- Прости, любимая, а что в чем должно быть?"

1
02 сентября 2016, 15:11

РН рассчитанные на малый ток можно ставить на отдельные розеточные группы, где работает чувствительное оборудование. Ставил одному клиенту, благо места в щите хватало, на розетку где работала спутниковая приставка, а то говорит устал уже чинить её (приставку). Года три уже работает - больше не обращался.

1
02 сентября 2016, 17:55

Новое реле напряжения Easy9 не имеет регулировок. Это скорее плюс. А вот верхний порог отключения 280В - это многовато! Из таблицы его исключаю.
Если судить по цене и количеству модулей - остаются Полигон, Новатек и Меандр.
РКН-63 (Полигон) - время перезапуска 0,5 сек?! Это он будет, как трещотка, включаться-выключаться по ночам? И 4 модуля на фазу, и огромные клеммы снизу. Отпадает.
Более состоятельным клиентам можно предложить SE и ABB. Хотя, время перезапуска 1,5 и 0,5 сек напрягает...
По времени срабатывания УЗМ выглядит покрасивше, но как производитель, Новатек лично мне внушает доверия больше (вопрос веры).
Начинаю присматриваться к Новатеку.

1
02 сентября 2016, 18:44

Электрик в ЭнгельсеРКН-63 (Полигон) ...Отпадает.


При самом добром отношении к этому производителю, РКН-63 в его текущем виде никому еще не посоветовал. С выводом полностью согласен.

При прочих равных выбор между продукцией с енотом и изделиями Новотека очевиден. Даже не из соображений "религии" ))


1
02 сентября 2016, 19:20

Электрик в Энгельсе

А если заказчик сам не знает, что лучше? А у меня почти нет практики работы со стабилизаторами и аккумуляторами. Пробовал начать "кушать" информацию про них, но ее так много и такая разношерстная, что подавился. Теперь боюсь подобраться... Хотя мозгами понимаю, что во многих случаях - это будет лучше, чем РКН.
Смотря что за нагрузка и что с сетью происходит. При хилом трансе входном и подключении сварочника на базе трансформатора на 50Гц соседями, по сети, кроме просадок, летают киловольтовые высоковольтные импульсы. Длительность их небольшая, но китайскую электронику гробят часто. Ну тут узип спасает. Для холодильника принципиально именно напряжение и синус.При 170В в сети он просто не сможет запуститься и реле напряжения только спасёт его от выхода из строя тупо отключив. Но работать холодильник не будет. Тут только стабилизатор поможет, если в сети есть хоть какое-то напряжение. Я себе для дачи смотрю в сторону изделий этой конторы: http://www.a-electronica.ru/index.html Пока не решил что именно брать.

1
03 сентября 2016, 09:15

Анализ РКН интересный, спасибо...
Личное мнение: применение РКН в схеме, все-же предпочтительнее совместно с контактором
Большого опыта по применению Меандров не имею, но отзывы в рунете, на смежных электротехнических форумах мягко говоря не однозначно (и зачастую не в пользу последнего). С РН111, РН113 и их модификациями сталкивался на объектах РосНефти в ЯНАО, стояли они у нас на ПС 110/35 и ПС 35\6 и кое-где в РУ-6кВ. Вопросов в обслуживании/настройке/качестве/надежности не возникало. На данный момент есть пара-тройка объектов где ставил у "частников", работают уже по 2-3 года, звонок был только один раз - и то как оказалось в соседнем дворе ЖЭУ проводили сварные работы и реле весь день срабатывало (значит работало).
Итог, в близлежащее время предстоит схему АВР на коттедже собирать с автоматическим запуском гены, планирую использовать продукцию Новотек.

0
03 сентября 2016, 12:13

Разницы особой в продукции разных производителей нет, но есть более удачные конструкции и менее. Обычно идёт одна разработка проца и прошивки во все схожие изделия у каждой конторы. У новотека она удачная. То что на выходе стоит, пофиг,это копеечное китайское реле, несложно заменяемое при проблемах с контактами. Странно что никто не делает реле выносным под стандартные реле с панелькой на дин рейку, менять проще. Процы надёжнее реле и с ними редко что случается

0
03 сентября 2016, 12:33

mikeСтранно что никто не делает реле выносным под стандартные реле с панелькой на дин рейку, менять проще. Процы надёжнее реле и с ними редко что случается


Потому что при возникновении проблем редко кто будет разбирать/менять/перепаивать, Выгоднее продать прибор в сборе. К сожалению уже не одно десятилетие продукцию разрабатывают и выпускают не инженера, а манагеры. И это коснулось всех областей, и по всему миру.

0
03 сентября 2016, 16:16

mikeСтранно что никто не делает реле выносным под стандартные реле с панелькой на дин рейку, менять проще

А разве не импульсное стоит обычно?

0
03 сентября 2016, 21:19

Там обычное электромагнитное реле, импульсное то там зачем? Тупо два состояния, катушка постоянно под напряжением когда контакты реле замкнуты, нет задачи в экономии
Ну да, в обществе потребления ремонтопригодные вещи не делают, производителю надо же сбывать продукцию.
Проц практически вечен, а электромагнитное реле обладает ограниченым количеством коммутаций и по сути является расходником

0
04 сентября 2016, 14:28

mikeТам обычное электромагнитное реле, импульсное то там зачем

Нет, у EA9SGQ240 реле бистабильное. Сам разбирал, на фото хорошо видны контакты и они удерживаются постоянным магнитом в замкнутом и разомкнутом положениях (3-е и 4-е фото).
Пятое и шестое фото - реле и датшит (не мои, взято из инета). Реле NRL08B, которое используется в РН-106, и тоже бистабильное. Замечу, что оба реле - нормальных производителей, и не доверять качеству этих реле нет оснований.
Последнее фото (тоже взято из инета) - реле от УЗМ. Перемаркированное китайское реле, сами Еноты никаких реле не производят, что уже вызывает недоверие к этому изделию. Тип реле, что есть внутри - у меня фоток нет, но можно нагуглить, в инете есть.

0
04 сентября 2016, 18:44

И в чем счастье то от импульсного реле? Ну вырубилось питание, реле не разомкнулось. Потом врубилось и реле в этот момент начинает размыкаться поджаривая контакты.

0
04 сентября 2016, 21:34

mikeНу вырубилось питание, реле не разомкнулось.

Нет, при пропадании питания у схемы достаточно накопленной энергии для срабатывания процессора и переключения реле в положение "Выключено".

Преимущества очевидны - никакого нагрева от катушки, мизерное потребление, отсутствие дребезга.

0
24 февраля 2017, 20:35

Белый_Кот ...реле от УЗМ. Перемаркированное китайское реле, сами Еноты никаких реле не производят, что уже вызывает недоверие к этому изделию...

Не "перемаркированное", а изготовлено по заказу - есть разница.

С 22-го февраля 2017 года в продажу поступили устройства защиты от искрения (УЗИс, УОДП, УЗДР) - УЗМ-51МД, с 10-й версией прошивки.

В ней значительно повышена надёжность обнаружения искрения, а также добавлена функция "умного" включения после срабатывания по дуге, т.е.;

при обнаружении дуги - отключение. Через 30 секунд повторное включение с установленной задержкой включения.

при повторном обнаружении дуги - отключение. Через 4 минуты повторное включение. Если в течении 20 минут будет обнаружена дуга - отключение без повторного включения.

если дуга не обнаружена на интервале времени более 20 минут после повторного включения - все условия повторного включения сбрасываются до следующего срабатывания по дуге.
Теперь, даже если произойдёт ложное отключение, устройство снова включит напряжение и продукты в холодильнике не испортятся.

0
24 февраля 2017, 21:02

MastakНе "перемаркированное", а изготовлено по заказу - есть разница.

Поясните мысль, пожалуйста. Есть OEM производитель, он маркирует своё изделие при производстве - хоть Меандр, хоть Sony, хоть Жопа - ему всё равно. При этом качество и производственный цикл не изменяется.

0
24 февраля 2017, 21:25

sudakovskyПоясните мысль, пожалуйста.

Есть достаточно известный производитель реле (по некоторым причинам называть его не буду). Он, по нашему заказу, меняет конфигурацию силовых контактов по нашим чертежам и наносит "Изготовлено для Меандра"
sudakovskyПри этом качество и производственный цикл не изменяется.


0
25 февраля 2017, 01:20

Китайцы сделают всё что у них купят, поскольку с инженерами у них проблема, то их не волнует ничего, кроме получения денег от заказчика за изделие. Хоть точную маркировку бренда сейчас отказываются ставить, но легко поставят похожую или всё что угодно, по желанию заказчика. При надлежащем контроле, вполне пристойные изделия могут сделать, но смотреть надо постоянно,эти косоглазые такие затейники...

0
25 февраля 2017, 16:20

IKA
КАУЗМ-51м ставьте. Лучше,чем реле напряжения.

Того же мнения.


И я того же! На нескольких объектах ставили, а также реле выбора фаз того же производителя.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить