E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Прибор для определения полярности

Прибор для определения полярности

Эксперт клуба
Dronnn
(1300.00)
Господа, а существует подобное устройство для переменного тока? Которое сигнализировало бы, если при подключении перепутали фазу и ноль в однофазной сети.
0
02 июня 2014, 10:25

Индикаторная отвертка покажет где фаза, а где ноль... :)

1
02 июня 2014, 10:47

И какая разница в однофазной сети где фаза, а где ноль??? Вы же испытания не проводите.

0
02 июня 2014, 14:09

Dronnnперепутали фазу и ноль в однофазной сети.


Я сталкивался только с котлами которые требовали правильного подключения фаза-ноль, но там сам котёл и является этим прибором.

0
02 июня 2014, 14:13

Приборы для проверки правильности подключения обычно индицируют последовательность фаз.

0
02 июня 2014, 16:11

МастерПриборы для проверки правильности подключения обычно индицируют последовательность фаз.


Здесь именно не последовательность фаз, а фаза-ноль.

0
02 июня 2014, 16:13

hohlachov
Dronnnперепутали фазу и ноль в однофазной сети.


Я сталкивался только с котлами которые требовали правильного подключения фаза-ноль, но там сам котёл и является этим прибором.



Да, встречаются подобные девайсы, но как это в них организовано, вот в чём вопрос.
Как-то видел прибор один времён ссср, он без подключенного заземления отказывался работать.

0
02 июня 2014, 20:19

да сейчас куча всяких мелких девайсов за 300 рублей которые вставляются в розетку. Сигнализируют правильность нахождения Ноля фазы и земли в розетках а при их отсутствии и даже обрыв

0
02 июня 2014, 20:23

DronnnКак-то видел прибор один времён ссср


Ну вас понесло....

0
02 июня 2014, 21:36

Профессоркоторые вставляются в розетку. Сигнализируют правильность нахождения Ноля фазы и земли в розетках


А как они считают правильно фаза с права или слева? и от кого смотреть =)))

0
02 июня 2014, 21:45

Dronnn, наверное, Вы о чём-то таком спрашивали

0
02 июня 2014, 22:00

МастерDronnn, наверное, Вы о чём-то таком спрашивали


да я про такой имел ввиду

0
03 июня 2014, 00:07

Профессорда сейчас куча всяких мелких девайсов за 300 рублей которые вставляются в розетку. Сигнализируют правильность нахождения Ноля фазы и земли в розетках а при их отсутствии и даже обрыв


МастерDronnn, наверное, Вы о чём-то таком спрашивали


Да не совсем, мне бы что-то вроде контроллера нужно для щита автоматики.

0
03 июня 2014, 08:29

DronnnДа не совсем, мне бы что-то вроде контроллера нужно для щита автоматики.

Для щитов скорее всего бывают только Реле контроля наличия и чередования фаз.
От "переполюсовки" в системе TT (с изолированной нейтралью) можно поставить реле минимального напряжения, с контролем между фазным проводом и землёй. При пропадании фазы оно будет срабатывать.

0
03 июня 2014, 14:23

Воткните обычное реле контроля напряжения в цепь между нулем и землей и закоммутируйте через него зуммер и световой индикатор. Естественно, до УЗО.
При появлении разницы напряжения между нулем и землей более 160В (в зависимости от модели РКН) потребитель будет проинформирован о потенциальной угрозе поражения.

0
03 июня 2014, 15:42

LightWayВоткните обычное реле контроля напряжения в цепь между нулем и землей и закоммутируйте через него зуммер и световой индикатор. Естественно, до УЗО.
При появлении разницы напряжения между нулем и землей более 160В (в зависимости от модели РКН) потребитель будет проинформирован о потенциальной угрозе поражения.


Я такой вариант обдумывал, но он не пойдет. Нужно чтобы в случае если перепутана фаза-ноль, вообще система не запускалась.

0
03 июня 2014, 16:44

DronnnЯ такой вариант обдумывал, но он не пойдет. Нужно чтобы в случае если перепутана фаза-ноль, вообще система не запускалась.

Ну дык и посадите на тогда в NO цепь РКН контактор.

0
03 июня 2014, 21:13

LightWay
DronnnЯ такой вариант обдумывал, но он не пойдет. Нужно чтобы в случае если перепутана фаза-ноль, вообще система не запускалась.

Ну дык и посадите на тогда в NO цепь РКН контактор.



И что это даст? В таком случае получается два варианта - либо ничего не работает, либо фаза попадает на нулевую шину.

0
03 июня 2014, 21:49

DronnnНужно чтобы в случае если перепутана фаза-ноль, вообще система не запускалась.

Ну так вот:
sudakovskyможно поставить реле минимального напряжения, с контролем между фазным проводом и землёй. При пропадании фазы оно будет срабатывать.

Причём есть еще и расцепители минимального напряжения. Он откинет вводной автомат. Схема полностью обесточится.

0
03 июня 2014, 22:12

DronnnИ что это даст? В таком случае получается два варианта - либо ничего не работает, либо фаза попадает на нулевую шину.

Наоборот - при незначительной разнице напряжений между нулем и землей схема запитана. Фаза попала на ноль - отключена.
У подавляющего большинства РКН есть не только NO группа, которая обычно используется для защиты от перенапряжений, но и NC которую в данном случае и предлагается задействовать.
В предыдущем сообщении, естественно, опечатка.

0
04 июня 2014, 20:46

sudakovsky
DronnnНужно чтобы в случае если перепутана фаза-ноль, вообще система не запускалась.

Ну так вот:
sudakovskyможно поставить реле минимального напряжения, с контролем между фазным проводом и землёй. При пропадании фазы оно будет срабатывать.

Причём есть еще и расцепители минимального напряжения. Он откинет вводной автомат. Схема полностью обесточится.


Расцепитель как-то слишком брутально на мой взгляд ) Хотя определенный резон есть в этом.

LightWay
DronnnИ что это даст? В таком случае получается два варианта - либо ничего не работает, либо фаза попадает на нулевую шину.

Наоборот - при незначительной разнице напряжений между нулем и землей схема запитана. Фаза попала на ноль - отключена.
У подавляющего большинства РКН есть не только NO группа, которая обычно используется для защиты от перенапряжений, но и NC которую в данном случае и предлагается задействовать.
В предыдущем сообщении, естественно, опечатка.


Да, ведь реле можно в режиме минимального напряжения использовать, это я что-то тормозил.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить