Форум электриков и энергетиков>Вопросы по работе сайта и форума>Соединение 2-х кабелей ВВГ под слоем грунта

Соединение 2-х кабелей ВВГ под слоем грунта

Электрик-наставник
orthodox
(109.00)
Есть ли готовое техническое решение (какая-то муфта), которое обеспечит защиту от попадания влаги в соединение? Или что слепить тогда самому? Требуется соединить кабель ВВГ 3х4 с ВВГ 3х4. Кабеля проложены в сантехнической трубе ПНД. Кабель питает бассейновое оборудование (без подогрева), переложить цельным куском не получиться, т.к. входящий в помещение кабель замоноличен в фундаменте постройки. Тот, кто делал всё это не обеспечил требуемую защиту и после попадания влаги соединение отгорело.
Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
07 июля 2014, 17:37

Посмотрите у ENSTO муфты SJK

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
07 июля 2014, 17:42

DronnnПосмотрите у ENSTO муфты SJK

или 3М серии 91-NBA

0
07 июля 2014, 18:23

3М серии 91-NBA. Вопрос только найдешли в своем городе.

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
07 июля 2014, 19:03

Ваш электрик Тула 3М серии 91-NBA. Вопрос только найдешли в своем городе.


И то и другое теоретически можно через Русский свет заказать.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
07 июля 2014, 19:14

DronnnИ то и другое теоретически....

Не затруднит ссылку на подходящую муфту у Энсто?
Cellpack теперь на нашем рынке присутствует самостоятельно....

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
-1
08 июля 2014, 19:21

Да ладно вам заморачиваться супер муфтами.

Берете распаячную коробку размером 15х15 см...главное что бы крышка была на саморезах. Далее скручиваете провода (скрутки не менее 5-6 см.....концы скруток обжимаете обычными наконечниками (гильзами) диаметром 6 или 8 мм.....(цена вопроса 100 руб за пачку)...Далее все изолируете обычной изолентой. Потом чрез свободное отверстие (вынимаете затычку для подводки провода) и все заливаете эпоксидной смолой. (цена 200 руб за банку)...И ВУ-А-ЛЯ......на следующий день, ставите под нагрузку....Гарантия 20 лет!

Эксперт клуба
Ajaks (577)
0
10 июля 2014, 09:21

Давненько читал,что в шахтах распредкоробки забивают чистым солидолом и работают нормально,а влажность там ого-го.

Эксперт клуба
Электрик_на_АЗС (360)
0
10 июля 2014, 13:05

Еще один вариант самопальной муфты - Термоусадка различного диаметра + Термоклей (для пистолетов) + Фен или газовый паяльник или на крайний случай обычная зажигалка.

Скрутку пропаять, и обмазать расплавленным клеем. С верху каждую соединенную жилу запаять термоусадкой. Все жилы запаять большей термоусадкой.

Цена - в разы дешевле чем импортные муфты.

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
10 июля 2014, 13:30

Тогда уж после сварки/опрессовки соединений и изоляции жил, обмотать место соединения самовулканизирующейся лентой, не забыв для механической защиты сверху намотать несколько слоев обычной ПВХ. Быстро, недорого и герметично.

0
10 июля 2014, 14:20

Видел чугунные муфты залитые обычной черной смолой. Только смола не твердела наверное машинное масло добавили для пластичности.

Но в наше время можно все заказать, поэтому чего мудрить. :D

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
10 июля 2014, 15:06

LightWay
DronnnИ то и другое теоретически....

Не затруднит ссылку на подходящую муфту у Энсто?
Cellpack теперь на нашем рынке присутствует самостоятельно....



http://products.ensto.com/catalog/9580/SJK%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_RUS1.html

Эксперт клуба
LightWay (9378)
0
10 июля 2014, 15:22

Эти в землю или под воду я бы не стал пихать((
Раньше у энсто были в номенклатуре заливные муфты, но теперь Cellpack сам представлен.

Электрик-наставник
ganik (162)
0
13 июля 2014, 22:27

Какое сечение кабеля?Если меньше 16 квадрат то муфту(термоусадку) найти не получится но есть способы чтобы соединить герметично от попадания влаги.если интересно могу рассказать подробнее

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
13 июля 2014, 23:06

ganikКакое сечение кабеля?

Читаем первоисточник:
orthodoxТребуется соединить кабель ВВГ 3х4 с ВВГ 3х4.

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
16 июля 2014, 00:36

ganikКакое сечение кабеля?Если меньше 16 квадрат то муфту(термоусадку) найти не получится но есть способы чтобы соединить герметично от попадания влаги.если интересно могу рассказать подробнее


Маэстро!!! не стесняйтесь!!!! Очень хотим услышать.!!!! :D

Эксперт клуба
Тэсла___ТТ (2213)
0
16 июля 2014, 00:39

AjaksДавненько читал,что в шахтах распредкоробки забивают чистым солидолом и работают нормально,а влажность там ого-го.


В шахтах напруга не 220 и не 380…..

Эксперт клуба
Ajaks (577)
0
16 июля 2014, 08:08

Тэсла___ТТ
AjaksДавненько читал,что в шахтах распредкоробки забивают чистым солидолом и работают нормально,а влажность там ого-го.


В шахтах напруга не 220 и не 380…..


230 и 400?

Эксперт клуба
Ajaks (577)
0
16 июля 2014, 08:10

Нашёл схему шахтного оборудования-на входе 380/660 в.

Эксперт клуба
Dronnn (1300)
0
16 июля 2014, 14:42

LightWayЭти в землю или под воду я бы не стал пихать((
Раньше у энсто были в номенклатуре заливные муфты, но теперь Cellpack сам представлен.


В чистом виде и я бы не стал. По любому какую-то коробку надо ставить.

Эксперт клуба
Kamidzu (963)
0
16 июля 2014, 15:58

Dronnn
LightWayЭти в землю или под воду я бы не стал пихать((
Раньше у энсто были в номенклатуре заливные муфты, но теперь Cellpack сам представлен.


В чистом виде и я бы не стал. По любому какую-то коробку надо ставить.

насколько я знаю,соединят под землей вообще нельзя,кабель должен быть проложен целиковый,в крайнем случае соединение можно производить если нет другого выхода(ремонтные работы)но нужно будет обеспечить доступ к соединению(колодец с лючком)
если это прокладка нового кабеля то 99% работу не примут,нормативных документов в доказательство своих слов привести не могу,но сам попадал в такую ситуацию...