Бьет током от воды в комнате коммуналки.
1
12 июля 2014, 19:52 Соседей много? 0
12 июля 2014, 21:26 вот таким соседям надо отключать электричество. на время использования водопровода. поставьте им ДУ на ввод. через денька три они сами поверят во вмешательство третьих сил. 0
12 июля 2014, 21:37 Был случай. Стиралку занулили в квартирном щитке. Потом поменяли в этажном нейтраль и фазу. В результате на корпусе стиралки была полноценная фаза, которая радушно текла х.з. сколько времени прямо из кранов соседей. 0
12 июля 2014, 22:27 amigurumiВызовите электриков и замените проводку..ВСЮ!!!! от щитка распределения!!!!! мыслить надо - глобально. 2
13 июля 2014, 00:41 hohlachov... один из распространённых это труба используется вместо земли. Однозначно: кто-то из соседей ворует злектроэнергию, заземляется на трубу. Возможно это даже в другой квартире. Надо поочередно отключать соседей и проверять бъёт током или нет. 0
13 июля 2014, 06:34 amigurumiВызовите электриков и замените проводку..ВСЮ!!!! от щитка распределения!!!!! Во всём доме? 0
13 июля 2014, 08:10 Вызовите электрика и ищите от какой квартиры этот потонциал появился в трубопроводе. Чаще всего это стиралка или водогрей не заземленный, либо как писалось выше кто то использует трубопровод как заземление. Методика поиска проста выключаются все квартиры а потом поочередно включаются и после каждой квартиры проверяешь есть или нет потонциал. Лучше такую работу делать вдвоем. Однажды одному пришлось такими вещами заниматся не советую (упатееш). 0
24 июля 2014, 18:27 Между тем, проблема остаётся открытой - как организовать отлов вредителя. 0
24 июля 2014, 23:05 Это работа ЖЭКа. Мы в таких случаях находим вредителя и если сам не пускает в квартиру выдаем предписание и через сутки если не устранит в присутствии участкогого вырубаем квартиру до устранения неисправности. 0
24 июля 2014, 23:39 Можно и по другому, на вводе в подозреваемую квартиру ставится датчик тока а передачей данных, через месяцок смотрится заявленое потребление и реальное. Ну а по результатам и действия поставщика энергии. Если просто беда с проводкой это одно, а если преднамереное воровство, то совсем другое. Обычно классика, ноль берётся с трубы, а фаза и ноль на счётчике перепутаны 0
25 июля 2014, 01:09 amigurumiВызовите электриков и замените проводку..ВСЮ!!!! от щитка распределения!!!!! Тогда лучше с соседей начинать)). Из относительно бюджетных и не глобальных поставить всем на вводе по ДИФу и пусть любитель "левой" земли без света сидит. 0
25 июля 2014, 11:57 ЭСАпоставить всем на вводе по ДИФу и пусть любитель "левой" земли без света сидит. Любитель левой нейтрали на водопровод ваш ДИФ выкинет и продолжит красть. Думаю, вычислить вора можно визуальным осмотром приборов учёта - у него, чтобы красть, фаза с нейтралью на счётчике поменяны местами (написал, и увидел, что mike о том же пишет выше). 0
25 июля 2014, 13:41 самое простое это жек вызвать они заинтересуются сразу кто ворует чтобы штрф и списать на него всю недостачу.был такой случай но проблемма заключалась в том что автоматы у всех в квартирах а не на этажах.накидывали фазу через автомат свою после чего из двери квартиры снизу вылез сосед узнать если свет у кого или только у него пропал и автомат постоянно вырубает.объяснили чуть вежлевее проблема решилась 0
26 июля 2014, 08:52 ganikсамое простое это жек вызвать они заинтересуются сразу кто ворует чтобы штрф и списать на него всю недостачу В Москве ДЕЗы (те же ЖЭКи, только работы сами не выполняют, а нанимают подрядные организации) не занимаются контролем и учётом электроэнергии - это зона ответственности Мосэнергосбыта. 0
26 июля 2014, 20:56 sudakovskyЛюбитель левой нейтрали на водопровод ваш ДИФ выкинет и продолжит красть. Ну так выкинет и сразу видно будет кто виноват 0
29 июля 2014, 21:44 mikeЕсли просто беда с проводкой это одно, а если преднамереное воровство, то совсем другое. Обычно классика, ноль берётся с трубы, а фаза и ноль на счётчике перепутаны "Перепутаны"?Если фаза и ноль включены правильно,ноль от трубы ничего не даст. А если "Перепутаны",да еще ноль от батареи,- однозначно преднамеренное воровство. 0
30 июля 2014, 10:57 Преднамереность ещё доказать надо, а это дело суда. До момента судебного решения, можно лишь предполагать. А дальше дело суда, можно повесить и создание угрозы для жизни соседей и пожароопасность.
|
Тут много вариантов, один из распространённых это труба используется вместо земли.