Температура окружающей среды может быть и -10 и -20... нужна дельта. Пусть будет -15
Длина может изменяться от 10 до 100 метров...
Реальный дом, реальный монтаж. Сейчас температура в доме -10. Кабель дубовый... Хочу взять трансформатор вольт на 5 или 12 и подключить нагрузку через кабель. Вот и прикидываю... Если нагрузка будет 12 В 5 А... насколько нагреется кабель и нагреется ли вообще?
Если реально нагреется, то можно монтировать кабель в теплом состоянии. Он не будет дубовым.
Мерял спецом кабель ВВГнг 3х2,5 в помещении работал времянкой освещения. Грелся где то около 40-50 градусов, ампераж около 20А. А вот температуру в помещении не помню. Длина около 30м. Может кабель был шляпный. С тех пор на 2,5мм2, автомат больше 16А не ставлю.
Температура окружающей среды может быть и -10 и -20... нужна дельта. Пусть будет -15
Длина может изменяться от 10 до 100 метров...
Реальный дом, реальный монтаж. Сейчас температура в доме -10. Кабель дубовый... Хочу взять трансформатор вольт на 5 или 12 и подключить нагрузку через кабель. Вот и прикидываю... Если нагрузка будет 12 В 5 А... насколько нагреется кабель и нагреется ли вообще?
Если реально нагреется, то можно монтировать кабель в теплом состоянии. Он не будет дубовым.
joinМерял спецом кабель ВВГнг 3х2,5 в помещении работал времянкой освещения. Грелся где то около 40-50 градусов, ампераж около 20А. А вот температуру в помещении не помню. Длина около 30м. Может кабель был шляпный. С тех пор на 2,5мм2, автомат больше 16А не ставлю.
Хоть плюсовая была? Работали в телогрейке или без?
Хоть плюсовая была? Работали в телогрейке или без?
Температура была плюсовая, так как сами монтажом занимались. Но опасно подавать на кабель 220 и его же монтировать.под нагрузкой, изоляцию пробьет даже от небольшого удара.
IKAТемпература окружающей среды может быть и -10 и -20... нужна дельта. Пусть будет -15
Длина может изменяться от 10 до 100 метров...
Реальный дом, реальный монтаж. Сейчас температура в доме -10. Кабель дубовый... Хочу взять трансформатор вольт на 5 или 12 и подключить нагрузку через кабель. Вот и прикидываю... Если нагрузка будет 12 В 5 А... насколько нагреется кабель и нагреется ли вообще?
Если реально нагреется, то можно монтировать кабель в теплом состоянии. Он не будет дубовым.
Чем не нравится тепловая пушка? Неделю назад тепловой пушкой отогревал место работы в коттедже предварительно сделав шторки вокруг.
joinХоть плюсовая была? Работали в телогрейке или без?
Температура была плюсовая, так как сами монтажом занимались. Но опасно подавать на кабель 220 и его же монтировать.под нагрузкой, изоляцию пробьет даже от небольшого удара.
Тепловая пушка и кратковременный режим нагрева не подходят.
Вот сегодня надо будет протянуть кабели с первого этажа от щитка на второй этаж до коробки по диагонали дома. Пройти несколько помещений на обоих этажах.
Обогреть тепловой пушкой сразу все помещения дома не получится. Процесс протяжки тоже будет длительным. Если бухту кабеля и нагреть, то остывает она быстро.
Или, к примеру, предстоит делать коттедж, где часть проводов будет проходить по улице. Улицу тепловой пушкой не прогреть.
joinХоть плюсовая была? Работали в телогрейке или без?
Температура была плюсовая, так как сами монтажом занимались. Но опасно подавать на кабель 220 и его же монтировать.под нагрузкой, изоляцию пробьет даже от небольшого удара.
При токе около 20 А кабель прогрелся до 40 градусов... Если в помещении было +20, то эти 20 А нагрели кабель на 20 градусов.... 10 А нагреют на 10 градусов?
Если пустить ток 15 А от транса 220/12, то можно предположить, что кабель нагреется на 15 градусов... Вот сегодня я приеду в коттедж, там градусник показывает -10... Подключу нагрузку и кабель будет иметь температуру +5. Прекрасный показатель...
15А умножаем на 12 В получаем мощность транса 180 Вт. Наверно можно взять транс для галогенок, галогенки в нагрузку... и светят и греют... Регулировать мощность количеством галогенок....
Монстр!!! Для этого как минимум нужно знать длину и температуру окружающей среды.
Температура окружающей среды может быть и -10 и -20... нужна дельта. Пусть будет -15
Длина может изменяться от 10 до 100 метров...
Реальный дом, реальный монтаж. Сейчас температура в доме -10. Кабель дубовый... Хочу взять трансформатор вольт на 5 или 12 и подключить нагрузку через кабель. Вот и прикидываю... Если нагрузка будет 12 В 5 А... насколько нагреется кабель и нагреется ли вообще?
Если реально нагреется, то можно монтировать кабель в теплом состоянии. Он не будет дубовым.
Тогда зачем нагрузку? Нужно закорачивать. Так кабеля и греют. От длины будет зависеть время нагрева.
Мерял спецом кабель ВВГнг 3х2,5 в помещении работал времянкой освещения. Грелся где то около 40-50 градусов, ампераж около 20А. А вот температуру в помещении не помню. Длина около 30м. Может кабель был шляпный. С тех пор на 2,5мм2, автомат больше 16А не ставлю.
От 5 а вообще не нагреется, к слову. Вы до этого никогда зимой не работали?
Температура окружающей среды может быть и -10 и -20... нужна дельта. Пусть будет -15
Длина может изменяться от 10 до 100 метров...
Реальный дом, реальный монтаж. Сейчас температура в доме -10. Кабель дубовый... Хочу взять трансформатор вольт на 5 или 12 и подключить нагрузку через кабель. Вот и прикидываю... Если нагрузка будет 12 В 5 А... насколько нагреется кабель и нагреется ли вообще?
Если реально нагреется, то можно монтировать кабель в теплом состоянии. Он не будет дубовым.
Работал, но грел помещение, а не кабель...
Можно взять ЛАТР и транс 220/12 по мощнее и экспериментировать в зависимости от температуры.
Хоть плюсовая была? Работали в телогрейке или без?
Если 100 метров кабеля просто закоротить, то вряд ли я транс такой мощности найду...
Хоть плюсовая была? Работали в телогрейке или без?
Температура была плюсовая, так как сами монтажом занимались. Но опасно подавать на кабель 220 и его же монтировать.под нагрузкой, изоляцию пробьет даже от небольшого удара.
А там транс и не нужен будет.
Только не одну бухту, а несколько последовательно и Автомат на 40А и вперёд.
Только во время выключить успеть))) Сварочнмком грейте, если другого нет. 1-1,2 номинального тока минут на 10.
Автомат же сказал поставить
Да разматывать не нужно.
Автомат быстрее отработает, чем кабель нагреется
При таком раскладе, проще должно быть, поставить обогреватель, на нем греть кабель и самому комфортней работать будет.
Длина может изменяться от 10 до 100 метров...
Реальный дом, реальный монтаж. Сейчас температура в доме -10. Кабель дубовый... Хочу взять трансформатор вольт на 5 или 12 и подключить нагрузку через кабель. Вот и прикидываю... Если нагрузка будет 12 В 5 А... насколько нагреется кабель и нагреется ли вообще?
Если реально нагреется, то можно монтировать кабель в теплом состоянии. Он не будет дубовым.
Чем не нравится тепловая пушка? Неделю назад тепловой пушкой отогревал место работы в коттедже предварительно сделав шторки вокруг.
Температура была плюсовая, так как сами монтажом занимались. Но опасно подавать на кабель 220 и его же монтировать.под нагрузкой, изоляцию пробьет даже от небольшого удара.
Вот такой вариант думаю....
Тепловая пушка и кратковременный режим нагрева не подходят.
Вот сегодня надо будет протянуть кабели с первого этажа от щитка на второй этаж до коробки по диагонали дома. Пройти несколько помещений на обоих этажах.
Обогреть тепловой пушкой сразу все помещения дома не получится. Процесс протяжки тоже будет длительным. Если бухту кабеля и нагреть, то остывает она быстро.
Или, к примеру, предстоит делать коттедж, где часть проводов будет проходить по улице. Улицу тепловой пушкой не прогреть.
Температура была плюсовая, так как сами монтажом занимались. Но опасно подавать на кабель 220 и его же монтировать.под нагрузкой, изоляцию пробьет даже от небольшого удара.
При токе около 20 А кабель прогрелся до 40 градусов... Если в помещении было +20, то эти 20 А нагрели кабель на 20 градусов.... 10 А нагреют на 10 градусов?
Если пустить ток 15 А от транса 220/12, то можно предположить, что кабель нагреется на 15 градусов... Вот сегодня я приеду в коттедж, там градусник показывает -10... Подключу нагрузку и кабель будет иметь температуру +5. Прекрасный показатель...
15А умножаем на 12 В получаем мощность транса 180 Вт. Наверно можно взять транс для галогенок, галогенки в нагрузку... и светят и греют... Регулировать мощность количеством галогенок....
Какие будут мнения?