Коллеги, нужна теоретическая подсказка.
Какой ток надо пустить по кабелю ВВГ 3х2.5, чтобы он нагрелся на 15 градусов? Как посчитать?
0
07 декабря 2014, 23:55

LightWay
IKAРеальный дом, реальный монтаж.


Не страдайте фигней. Вам нужно прогреть не жилы, а шланг. Делаете шатер в доме, ставите тепловую пушку и, отрезав очередной кусок на монтаж убираете бухту в шатер.
Profit!
...


Шатер есть. Там тепло. Там кабель лежит. Только толку нет.

Впрочем решение принял такое: ЛАТР с амперметром. Лампочки исключаем. Без них закорачиваем концы кабеля. Суммарное сопротивление 100 метровой бухты будет 1.5 Ом. И нужно всего 22 В, чтобы по кабелю пошел ток 15 А. По мере укорачивания кабеля, уменьшаем напряжение на ЛАТРе. Для кабеля 2.5 мм2 длительно допустимый ток 30 А. Так что запас есть.

Думаю, что один раз настроившись на ЛАТР, можно увеличить скорость работы раза в полтора. Приблизившись к летним показателям.

0
08 декабря 2014, 00:02

IKAТолько толку нет.

Вы предполагаете тягать кабель под напряжением с эквивалентом нагрузки на конце????

0
08 декабря 2014, 07:21

LightWay
IKAТолько толку нет.

Вы предполагаете тягать кабель под напряжением с эквивалентом нагрузки на конце????


На 1 странице есть картинка предполагаемой схемы. Теперь будет тот же вариант, только без лампочек. Нагрузкой будет сам кабель.

0
08 декабря 2014, 11:00

joinПри снижении падения напряжения на кабеле, мощность так же будет снижаться и не линейно.


не мощность а сопротивление и снижаться оно будет как раз линейно.

0
08 декабря 2014, 11:25

Зачем формулы? Есть номинальный ток кабеля. При нём он ощутимо греется. Для реализации нагрева нужно всего лишь источник тока регулируемый достаточно большой мощности, изолированый от сети, сварочный инвертор самое бюджетное решение, Тем более ток там надо не более 50а, тыщщи 3рублей удовольствие

0
08 декабря 2014, 11:41

Для реализации нагрева надо купить ЛАТР на 5 кВт. Греющий ток по кабелю около 15А. Да и то надо контролировать нагрев в бухте.

0
08 декабря 2014, 11:44

IKAДля реализации нагрева надо купить ЛАТР на 5 кВт. Греющий ток по кабелю около 15А. Да и то надо контролировать нагрев в бухте.


А у вас сварочника нет? ЛАТР - это круто, конечно, но смысл?

0
08 декабря 2014, 14:29

Геополис
IKAДля реализации нагрева надо купить ЛАТР на 5 кВт. Греющий ток по кабелю около 15А. Да и то надо контролировать нагрев в бухте.


А у вас сварочника нет? ЛАТР - это круто, конечно, но смысл?

Сварочник есть, но нужно изменяемое напряжение.

Чтобы прогреть бухту ВВГ 3х2.5 током 15 А нужно подать напряжение порядка 42 В. По мере уменьшения длины провода уменьшается подаваемое напряжение. Для ста метров надо уже 22 В. и так далее...

Если надо греть кабель 1.5 мм2, то и напряжение должно быть меньше.

Цена на ЛАТР конечно кусается, но если он реально поможет ускорить работу и сократит монтаж каттеджа на пару дней, то цена отобьется с одного коттеджа.

0
08 декабря 2014, 18:24

Зачем огород городить? Напряжение пофиг, нужен источник тока, чтобы не думать о длине провода и сколько туда подавать. Да и латр не рассчитан на режим кз. Не говоря уж о его весе и цене

0
08 декабря 2014, 19:42

mikeЗачем огород городить? Напряжение пофиг, нужен источник тока, чтобы не думать о длине провода и сколько туда подавать. Да и латр не рассчитан на режим кз. Не говоря уж о его весе и цене

КЗ в рабочем режиме не предусматривается.

Можете предложить источник тока?

0
08 декабря 2014, 22:54

Для источника тока в этом случае, регулируемого и автоматически поддерживаемого , как раз и подходит сварочный инвертор. А если тока будет много, можно добавить балластное сопротивление.

0
09 декабря 2014, 18:47

joinДля источника тока в этом случае, регулируемого и автоматически поддерживаемого , как раз и подходит сварочный инвертор. А если тока будет много, можно добавить балластное сопротивление.


Спасибо. Как раз на эту тему думал сегодня... Сварочный инвертор имеется, нет только балласта. Подскажите, пожалуйста, если знаете: существуют ли регулируемые балласты и дружит ли инвертор с ними?

0
09 декабря 2014, 20:17

Я не силен в сварочниках, но думаю что ему фиолетово что нагружать.Знаю что инвентором сваривают скрутки в распредкоробках угольными электродами. Можно попробовать уголь вместо балластника. Или нихром соответствующего диаметра.

0
09 декабря 2014, 21:29

Вобще есть сварочные реостаты, это тумбочка с кучей рубильников, внутри резисторы мощные. Ставилось последовательно со сварочным трансом для регулирования тока сварки.Сейчас если поискать можно найти, полсотни ампер спокойно держит

0
09 декабря 2014, 22:07

mikeВобще есть сварочные реостаты, это тумбочка с кучей рубильников, внутри резисторы мощные. Ставилось последовательно со сварочным трансом для регулирования тока сварки.Сейчас если поискать можно найти, полсотни ампер спокойно держит


От 10 до 315 А.... Цена приближается к автотрансформатору...

0
09 декабря 2014, 23:25

Автотрансформатор всё равно требует нагрузку, режим кз кабеля его убьёт при малейшей ошибке.Так что как не крути без резистора не обойтись.
Хз сколько реостат стоит, у меня на даче лежит с прошлого века, одно время использовал его как нагрузку для ремонта генератора авто.

0
10 декабря 2014, 07:08

mikeАвтотрансформатор всё равно требует нагрузку, режим кз кабеля его убьёт при малейшей ошибке.Так что как не крути без резистора не обойтись.
Хз сколько реостат стоит, у меня на даче лежит с прошлого века, одно время использовал его как нагрузку для ремонта генератора авто.

Либо балластную нагрузку, либо автомат на выходе.

Вариант сварочник + реостат мне больше нравится. Но найти бы реостат на сравнительно небольшие токи... 300 ампер не нужны.

0
10 декабря 2014, 11:14

В этом реостате на малые токи стоят тэны. Вполне можно подобрать подходящие из низковольных. В своё время в столовых пользовали на 55В тэны. Вобще наряжение сварочника небольшое, этот реостат на 14 вольтах позволяет получить где-то 120А когда полностью используется.
Тебе надо в зависимости от сечения подобрать ток кабеля и нагрузку последовательную опытным путём. Собственно надо подобрать минимального сопротивления нагрузку с куском кабеля метров 10 чтобы сварочник работал, тогда и на бухту потянет

0
10 декабря 2014, 17:00

Надо подумать.... Спасибо.
Скорее всего понадобится либо переменный реостат, либо набор сопротивлений. Чтоб под разные кабели.

0
10 декабря 2014, 18:13

Читал-читал, так и не понял вольт-амперную характеристику на выходе... То дуга зажигается, то не зажигается... А сколько же вольт сварочник выдает под нагрузкой? Если меньше 40 В, то неподойдет или сильно ограничит применение.