Принудительный нагрев кабеля

Эксперт клуба
IKA
(429.00)
Коллеги, нужна теоретическая подсказка.
Какой ток надо пустить по кабелю ВВГ 3х2.5, чтобы он нагрелся на 15 градусов? Как посчитать?
0
07 декабря 2014, 08:41

Царствие небесное трансформатору для галогенок, вот какие.

0
07 декабря 2014, 08:59

ГеополисЦарствие небесное трансформатору для галогенок, вот какие.

А трансу то что? Обычный режим питания лампочек.... просто провод длинный...

0
07 декабря 2014, 09:01

IKAУлицу тепловой пушкой не прогреть.


Теплицу надо делать, то есть делать легкий каркас + пленка.
IKAОбогреть тепловой пушкой сразу все помещения дома не получится.

Газовая тепловая пушка на 30 кВт прогрела при -30 градусов 800 кв. м. до +10

0
07 декабря 2014, 09:14

IKA просто провод длинный...



В том-то и фишка)

0
07 декабря 2014, 12:24

ГеополисАвтомат быстрее отработает, чем кабель нагреется


Поэтому я рекомендовал.
2-3 бухты не разматывая.

0
07 декабря 2014, 14:18

если вам нужен обогревающий кабель то марка кабеля Grand Meyer UHC-25 25w \m 220v он греется сам

0
07 декабря 2014, 15:59

Автомобильные дешёвые жопогрейки сделаны из медного провода, никакого нихрома и углеволокна, как в дорогих
Греть проще всего сварочником, инвертор недорогой, хорошо тем что ток держит, подключил, нагрел и тяни. Только ток подобрать нужно чтобы кабель не поплавить. Длина пофиг, сварочник как стабилизатор тока работает
От сети греть можно, но подключёный стрёмно тянуть, может и нежданчик случится, а отключишь пока тянешь остынет и задубеет

0
07 декабря 2014, 16:47

mikeОт сети греть можно, но подключёный стрёмно тянуть, может и нежданчик случится, а отключишь пока тянешь остынет и задубеет


Проще греть помещение.

0
07 декабря 2014, 17:26

Геополис
IKA просто провод длинный...



В том-то и фишка)


Трансу ничего не будет. Но и желаемого результата не получить. Слишком велико сопротивление кабеля. При питании 12 В на 200-метровом кабеле можно получить ток 3 А, а на 100-метровом - 5 А. Этого наверно не хватит для разогрева кабеля.

Вот как бы узнать зависимость тока и температуры? Должна же быть формула... Как посчитать сколько на 1 метре кабеля должно быть веделено мощности, чтобы этот метр нагрелся на 1 градус?

1
07 декабря 2014, 17:40

Основная формула по преобразованию электрической энергии в тепловую вытекает из закона Джоуля-Ленца:

Q = I2Rt2, где

Q – обозначает тепло, которое выделяется в момент прохождения электрического тока по проводу,

I – значение силы тока,

R – сопротивление проводника,

t – обозначает время, за которое электрический ток проходит через проводник.


в принципе можно по этой формуле посчитать и таблицу себе накидать на самые ходовые случаи ,каких то специальных таблиц я не встречал.
с увеличением сопротивления можно по экспериментировать...

0
07 декабря 2014, 18:57

Михаил, спасибо.

Эту формулу я видел и с ее помощью можно расчитать теплоту, выделяемую на проводе. Но вот как эту теплоту перевести в реальную температуру?

Да и элемент времени немного смущает...

0
07 декабря 2014, 19:36

за единицу времени в этой формуле принимается час то есть 30 мин будет 0.5 в этой формуле 40мин примерно 0.66 и т.д,ну а реальную температуру только экспериментальным путем можно измерить и то она будет постоянно меняться,потому что с повышением температуры кабеля будет повышаться сопротивление примерно 4-5% на 10 градусов

0
07 декабря 2014, 20:41

Эту формулу я видел и с ее помощью можно расчитать теплоту, выделяемую на проводе. Но вот как эту теплоту перевести в реальную температуру?

В реальных условиях вряд ли получится подсчитать температуру от тока. С лишком много переменных.Это и изменение температуры и сквозняки и даже само место прокладки-у окон, под потолком, по стене или полу.Да рассчитывать то, тут и не зачем, оптимальным будет подать ток максимально возможный для данного кабеля, что бы не перегреть.Ведь рабочие токи кабелей рассчитывают тоже по максиьальной температуре изоляции. Есть в документациях на кабели.Если не изменяет память для бумажного 90градусов, для пластика 60. Тут главное безопасность и чтобы не пробило при крепеже. Хотя резиновой киянкой дюбель-хомуты можно и аккуратно забить.Вариант с сварочным инвертором подойдет.Там и ток нормальный и напряжение.И еще добавить китайский дистанционный выключатель с лентяйкой, что бы не бегать каждый раз.

0
07 декабря 2014, 20:53

И еще один момент, ведь кабель будет убывать и сопротивление остатка уменьшаться. Здесь нужен регулятор тока, желательно автоматический.

0
07 декабря 2014, 20:59

IKA Если нагрузка будет 12 В 5 А... насколько нагреется кабель и нагреется ли вообще?


Не нагреется, чутьё подсказало...

0
07 декабря 2014, 21:29

evaan
Не нагреется, чутьё подсказало.


Аха, что то там совсем нет мощности.

0
07 декабря 2014, 22:23

joinИ еще один момент, ведь кабель будет убывать и сопротивление остатка уменьшаться. Здесь нужен регулятор тока, желательно автоматический.


Этот момент пока только в стадии прикидок... А мысль такая... Подобрать лампочки с сопротивлением, равным сопротивлению полной бухты, чтобы светили в пол-накала. По мере уменьшения бухты лампочки светят ярче... Но это пока прикидки... Надо сначала с рабочим током определиться.

0
07 декабря 2014, 23:22

При снижении падения напряжения на кабеле, мощность так же будет снижаться и не линейно.

0
07 декабря 2014, 23:46

IKAРеальный дом, реальный монтаж.


Не страдайте фигней. Вам нужно прогреть не жилы, а шланг. Делаете шатер в доме, ставите тепловую пушку и, отрезав очередной кусок на монтаж убираете бухту в шатер.
Profit!
...