|
|
сгорает автомат
Ирина Витино (7.00) |
здравствуйте, электрики! я мало понимаю в электричестве, но живу в частном доме и вынуждена искать ответы на свои вопросы. у меня входной автомат на 40 Ам (немецкий) однофазная сеть, которая подготовлена к подключению 15 кВт (на 3 фазы) со столба провод алюминиевый. так вот, вроде как хорошие немецкие автоматы стоимостью примерно 800 руб больше года не работают. папа мой вроде понимает и говорит, что алюминий не дружит с металлами в автоматах- прошу мне подсказать- прав он или нет и что с этим можно делать. может я не те автоматы беру или мощность большая и так и должно быть? ПОМОГИТЕ ЖЕНЩИНЕ, т.к. только мне это все и нужно. Если кто-то мне ответит- то прошу профессиональную лексику не употреблять, объяснить, как для дилетанта.
|
|
Я боюсь что тот КГ был еще made USSR
Нормально.Пробросить отдельными кабелями ноль и фазу,на фарфоровые изоляторы,от них отводы...красотишша
И вот ещё,про АВ на улице.Как-то про заземление упустили.В ВРУ как-то не очень РЕN разделять.Сетевики запросто пломбу повесят на щит,а это лишние проблемы потом.Конечно,можно сделать ТТ,но очень жесткие требования по сопротивлению.Все знают,как надо,но почему-то ограничиваются уголком 2-3 м,или ломом.
Очень даже не плохо разделяется. Деньги позволяют тогда, щит IP54 металический с монтажной панелью внутрь бокс пластиковый без крышечки но с ушками под пломбу ну и шинку для деления. Фазный в бокс под автомат под пломбу. PEN на шину для деления. Цена вопроса пару кило рублей.
Уже много раз этот вопрос здесь обсуждался. Когда голова на плечах не только для еды, то все вопросы элементарно решаются... . По техусловиям и не нарушая ПУЭ.
Он вам не нужен, смысл вам его предъявлять если вы должны это и так знать
Значить не знаете, а потому что запрета нет для ввода СИП-4 в здание.
Пожарники всегда отключают всю линию, а то и саму подстанцию и им АВ с снаружи здания не нужен.
Вояки самые требовательные заказчики.
зато у его было несколько бабин КГ тоже явно военного
Вот были бы провисы через годик-другой. Как в джунглях.
Вам запрета на алюминий и горючую изоляцию мало? Вам нужно конкретно под СИП4 ? Смысла не вижу давать такой запрет, вводите что вам нравиться
А собственно, чем осмыслен запрет на алюминий? Если его не гнуть туда-сюда, он вполне пригоден.
А что касается горючести изоляции - назовите хотя бы одну ситуацию, когда возможно самовоспламенение изоляции СИП внутри здания
Контакт на вводном будет гореть и от этого вспыхнет оболочка СИПа.
Зачем использовать кабель который лишний раз нельзя загнуть?
Еще быстрее вспыхнет простой ВВГ.
И кто сказал что СИП нельзя гнуть? При подвесе на опорах его ветром гнет как хочет и ничего ему не делается.
И потом, согласно последним требованиям сбытовых организаций, вводной щит должен быть снаружи дома, а вводной кабель (СИП) без разрывно идти до вводного АВ. Причем просматриваться по всей длине от опоры до АВ.
С какого перепугу?
Тогда почему бы не класть подземную стационарную проводку 4х240 медью? Вдруг придётся когда-гибудь гнуть?
СИП всё-таки многопроволочный.
1. Алюминий вполне дружит с контактами в автоматах. Это предусмотрено изготовителями.
2. При переходе на трехфазную сеть Вам придется заменить вводной автомат на 32А (по техусловиям)
3. Обязательно выполнить собственное заземление возле дома, и произвести разделение РЕN на РЕ и N (что, возможно, у Вас сделано)
Почему именно на 32А ? На 15 кВт всегда ставят 25А, причём почему-то ВА47-29
В частном секторе (ИЖС/ДНП/ и т.п.) в 90% случаев сейчас сбыты явным образом требуют размещения УУ на опорах. Там же определяют границу балансовой принадлежности. Соответственно, дальше сбыты ничего диктовать не могут - не их епархия. Потребитель вправе после УУ хоть на кабель перейти - его дело.
Требования может предъявлять снабжающая организация, но СО, как правило, фиолетово где и как потребитель размещает ВРУ, особенно если это самое размещение нарисовано в проекте электроснабжения.
Есть рудимент замшелых противопожарных требований (не нашедших своего отражения в более менее свежих документах типа ППР) размещения выключателя нагрузки на фасаде зданий. Не имеют практического смысла при размещении УУ на границе участка.
Так я и не против что бы вводной был снаружи, даже если там просто АВ
С какого перепугу?
Ну.. как вариант который исключать нельзя
Тогда почему бы не класть подземную стационарную проводку 4х240 медью? Вдруг придётся когда-гибудь гнуть?
Ну не надо сравнивать 240 с 16, а то и с 2.5
Потому что 15 квт/ 0.4 = 37.5А то есть 32А автомат. Но наши сети почему то любят 15 квт раскинуть на три фазы по 5квт что означает 22А и по доброте душевно разрешить поставить на 25А
И кто сказал что СИП нельзя гнуть? При подвесе на опорах его ветром гнет как хочет и ничего ему не делается.
Разговор не конкретно про СИП, разговор про алюминий "внутри жилых" зданий.
А вот и нефик простой ВВГ закладывать особенно от вводного АВ до разделения по дому. Давайте сразу заложим ШВП, ПВС или КГ кому что нравиться как горит
Вы СИП по фасаду здания как крепите? Как положено или как получится