сгорает автомат

Ирина Витино
(7.00)
здравствуйте, электрики! я мало понимаю в электричестве, но живу в частном доме и вынуждена искать ответы на свои вопросы. у меня входной автомат на 40 Ам (немецкий) однофазная сеть, которая подготовлена к подключению 15 кВт (на 3 фазы) со столба провод алюминиевый. так вот, вроде как хорошие немецкие автоматы стоимостью примерно 800 руб больше года не работают. папа мой вроде понимает и говорит, что алюминий не дружит с металлами в автоматах- прошу мне подсказать- прав он или нет и что с этим можно делать. может я не те автоматы беру или мощность большая и так и должно быть? ПОМОГИТЕ ЖЕНЩИНЕ, т.к. только мне это все и нужно. Если кто-то мне ответит- то прошу профессиональную лексику не употреблять, объяснить, как для дилетанта.
0
06 января 2015, 00:07

ЭСАПотому что 15 квт/ 0.4 = 37.5А то есть 32А автомат


И где будут стоять автоматы 32А в линиях по 0.4 ?

0
06 января 2015, 00:08

ЭСАНу не надо сравнивать 240 с 16, а то и с 2.5


А где грань сравнения ? И чем она определяется

0
06 января 2015, 00:11

Мастер
И где будут стоять автоматы 32А в линиях по 0.4 ?


У меня в качестве вводного на 3ф
Мастер
А где грань сравнения ? И чем она определяется


Кошельком определяется

0
06 января 2015, 02:00

ЭСАКошельком определяется


Я не о заказчиках, а о тех, кто запрещал.

0
06 января 2015, 02:03

ЭСАУ меня в качестве вводного на 3ф


Получается, что они стоят в фазах, а там 220, а не 0.4. Но мозги "главному инженеру местных сетей" сетей Вы запарафинили красиво. Браво! У нас такое не проходит - 25А.

0
06 января 2015, 07:41

ЭСА
Потому что 15 квт/ 0.4 = 37.5А то есть 32А автомат. Но наши сети почему то любят 15 квт раскинуть на три фазы по 5квт что означает 22А и по доброте душевно разрешить поставить на 25А У меня кстати по тех условиям вводной на 32А и три фазы, хватило постоять над душой у главного инженера местных сетей


Можно на этом месте поподробнее.

Мастер
ЭСАУ меня в качестве вводного на 3ф


Получается, что они стоят в фазах, а там 220, а не 0.4. Но мозги "главному инженеру местных сетей" сетей Вы запарафинили красиво. Браво! У нас такое не проходит - 25А.


У нас аналогично только - 25А

0
06 января 2015, 13:05

Игорь608675Значить не знаете, а потому что запрета нет для ввода СИП-4 в здание.


Его не может быть.Нельзя запретить то,чего нет.В спецификации СИП сказано,что он для ВЛ и ответвлений от ВЛ К- вводу в здание и жил. помещения.И есть ПУЭ(не помню пункт),о применении проводов и кабелей согласно их назначению.

ЭСАТак я и не против что бы вводной был снаружи, даже если там просто АВ


Абсолютно нормально.На стене бокс на 6-8 модулей,стоит вводной АВ,там же разделение PEN можно ещё и РКН разместить.Бокс пломбируется и в дом спокойно заводится NYM или ВВГ-нг.Все формальности соблюдены.Не надо никуда ходить и объяснять ,оно того не стоит.
Не,ну может,кому и удобно СИП заводить в шкаф на 24-36 модулей.Мне проще ВВГ 3-5Х6,хотя и четыре квадрата достаточно.
Да и диаметр отверстия под гильзу для ввода СИП через капитальную стену не вдохновляет.

0
06 января 2015, 14:48

Карибыч в дом спокойно заводится NYM или ВВГ-нг.Все формальности соблюдены.


Разве NYM или ВВГ-нг предназначены для наружней проводки?

0
06 января 2015, 19:41

МастерЯ не о заказчиках, а о тех, кто запрещал.


Запрет идет конкретно на алюминий менее 16 сечением. СИП конечно попадает по сечению в нормы но он не попадает по изоляции
МастерПолучается, что они стоят в фазах, а там 220, а не 0.4. Но мозги "главному инженеру местных сетей" сетей Вы запарафинили красиво. Браво! У нас такое не проходит - 25А.


В Ленинградской и СПб тоже не проходит. В Новгородской местами проходит :) В Великом Новгороде тоже думаю 25А больше не дадут, а вот в чистом поле при минимуме народа почему бы и нет :D

0
06 января 2015, 19:43

Игорь608675Разве NYM или ВВГ-нг предназначены для наружней проводки?


Что под вашем термином является наружной проводкой? Я могу кабель по сетчатому кабельросту уложить и попробуйте доказать что это внутренняя :)

0
06 января 2015, 20:25

ЭСАЧто под вашем термином является наружной проводкой? Я могу кабель по сетчатому кабельросту уложить и попробуйте доказать что это внутренняя


На улице :)

0
06 января 2015, 21:35

Игорь608675Разве NYM или ВВГ-нг предназначены для наружней проводки?


Конечно можно.Всё прописано в тех.характеристиках.

0
07 января 2015, 02:27

МастерПочему именно на 32А ? На 15 кВт всегда ставят 25А, причём почему-то ВА47-29

Это у Вас 25. У нас 32. И не надо ни над кем стоять. И тип АВ не указывают, так как не имеют права. Ибо это есть принуждение к приобретению определенных товаров, с чем с удовольствием НЕ согласится прокуратура... .
ЭСАРазговор не конкретно про СИП

Разговор в этом случае шел именно о СИПе (прочтите внимательно)
ЭСАА вот и нефик простой ВВГ закладывать особенно от вводного АВ до разделения по дому. Давайте сразу заложим ШВП, ПВС или КГ кому что нравиться как горит

Закладывают "универсальные строители" и ШВВП, и КГ, и даже ПВС (недавно, перед Н.Г., доделывал квартиру после хохлов, положили ПВС даже на розетки, переделывать - всю отделку дизайнерскую пох@рить, на что заказчик, даже после ввОдной лекции о пожарной безопасности, не пошел).
ЭСАНу.. как вариант который исключать нельзя

Хорошо протянешь, по правилам, гореть не будет.

0
07 января 2015, 02:44

ЭСАЧто под вашем термином является наружной проводкой? Я могу кабель по сетчатому кабельросту уложить и попробуйте доказать что это внутренняя

ПУЭ 2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.
Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.

0
07 января 2015, 03:38

ГорынычЭто у Вас 25. У нас 32.


Я за дополнительную плату в корпус 25А устанавливаю потроха от 50 или 63А и хорошо склеиваю. Проходит нормально - никто ничего не замечает.

ГорынычИ тип АВ не указывают, так как не имеют права


Строго говоря, надо на входе ставить АВ "тяжёлой" серии, у ИЭК это ВА88, и они есть с уставкой, начиная от 12.5А

0
07 января 2015, 11:26

МастерСтрого говоря, надо на входе ставить АВ "тяжёлой" серии, у ИЭК это ВА88

Стесняюсь спросить, с какой целью?
В 32-м габарите характеристики как у весьма заурядной модульки. "Навесное" на вводе в дом мало востребовано, а stop&go для ВА88 не делают.

0
07 января 2015, 12:01

LightWay
МастерСтрого говоря, надо на входе ставить АВ "тяжёлой" серии, у ИЭК это ВА88

Стесняюсь спросить, с какой целью?
В 32-м габарите характеристики как у весьма заурядной модульки. "Навесное" на вводе в дом мало востребовано, а stop&go для ВА88 не делают.


Я тоже когда есть возможность ВА88 ставлю. Понадёжнее. Переходники для установки на Дин рейку существуют. По габаритам правда не всегда подходят.
Это как автоматы АП и АЕ раньше. АП предпочтительнее для установки были.

0
07 января 2015, 14:59

ВА88 по габаритам проходят в металлический ящик 150мм. Фиксация проводов очень надёжная. Как пломбировать, пусть думают, кто в этом заинтересован.
Но ставить 29-серию на ввод - это полнейший идиотизм.

0
07 января 2015, 19:07

МастерНо ставить 29-серию на ввод - это полнейший идиотизм.

Как и в более другие места. Очень плохенькие куски пластмассы.
Ничего не имею против IEK, но 47-29 - это габаритно-весовые макеты АВ.

Что касается 88-х, не вижу смысла их использовать на вводе в частном секторе при наличии приличной модульки или хюндаев U-серии в литом корпусе.

0
07 января 2015, 21:20

В 88-Ом фиксация проводов хороша только если ТА на болт.