ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Опытный электрик
nikelewiy
(11.00)
Уважаемые эксперты,подскажите пожалуйста как сделать контур заземления металлического ангара и на какой высоте проложить полосу заземления?спасибо
0
14 февраля 2015, 12:24

Нормальная ситуация. Отработало - заменили.
Считаете, полоса "не работает", а только электроды?

0
14 февраля 2015, 14:36

Полосу выравнивания потенциалов можно пустить прямо по бетонному полу ангара.

0
14 февраля 2015, 15:12

Из_РоссииСчитаете, полоса "не работает", а только электроды?


конечно, а что Вас удивляет?

0
14 февраля 2015, 16:11

hohlachov
Из_РоссииСчитаете, полоса "не работает", а только электроды?


конечно, а что Вас удивляет?


Полоса еще как работает, на самом деле.

0
14 февраля 2015, 16:46

Геополис
Полоса еще как работает, на самом деле.


попробуйте померить одну полосу как нить на досуге.

С чего там набежит нормальное растекание

0
14 февраля 2015, 19:59

Из_РоссииСчитаете, полоса "не работает", а только электроды?

Да, так считаю.

0
14 февраля 2015, 21:23



Прохожий
Из_РоссииСчитаете, полоса "не работает", а только электроды?

Да, так считаю.


Полоса в земле работает. Но это какое-то извращение. Лучше вбить один электрод метров на 15 или несколько на 6...10 и соединить их над поверхностью земли.

0
14 февраля 2015, 22:00

МастерЛучше вбить один электрод метров на 15

Посмотрел бы я на этот процесс ))))
Мастери соединить их над поверхностью земли.

Рискуем начать заход на второй круг..

0
15 февраля 2015, 00:31

ПрохожийПосмотрел бы я на этот процесс ))))


У мастера в Блоге есть, можно ознакомится. Я лично бил на 9 но бил не большим отбойником.

0
15 февраля 2015, 02:25

hohlachovЯ лично бил на 9 но бил не большим отбойником.


А я большим :(

0
15 февраля 2015, 02:41

Геополис Полоса еще как работает, на самом деле.

Однозначно!
При этом стоит понимать, что размещать полосу на глубине 0,5м и менее - это весьма кривой вариант. Поверхностный заземлитель и мало полезен в летнее и зимнее время, и подвержен максимальному воздействию коррозии.

Не далее как сегодня наблюдал, как засыпка полосы (каких-то 60 м) грунтом позволила уронить сопротивление контура заземления более чем на 1Ом (что при начальных 3,95Ом было существенно).
И это в мерзлом грунте!!!


0
15 февраля 2015, 02:44

LightWayразмещать полосу на глубине 0,5м и менее - это весьма кривой вариант.


Насколько я понимаю, любители подземных полос размещают их на глубине 0.7м. Кстати, полосы сейчас есть омеднённые.

0
15 февраля 2015, 03:09

Мастерлюбители подземных полос

Применительно к любителям - возможно. Профессионалы - там, где это оптимально с учетом средней по региону глубины промерзания, типа грунта и т.д....

Я понимаю вашу любовь к наружным соединениям, особенно, если совмещать с системой уравнивания потенциалов (все равно все сведется к ГЗШ, однако, не все так просто. Возникают и вопросы по обеспечению электробезопасности людей в здании, и по молниезащите...

0
15 февраля 2015, 03:15

Мастер Кстати, полосы сейчас есть омеднённые.

Есть. Но если их размещать поверхностно (до 0,5м) толку от них...((

Кста, можете поздравить - за последние 3 месяца общая длинна забитых нами штырей превысила сегодня 3км (как раз на крайние 3 контура на одном объекте ушло больше 300м).

0
15 февраля 2015, 11:04

hohlachovУ мастера в Блоге есть, можно ознакомится. Я лично бил на 9 но бил не большим отбойником.

Ознакомился. Интересно было почитать, без шуток. Но т.к. я профессионально заземлениями не занимаюсь, то такие вещи мне недоступны (конечно, всё можно при желании купить, но в моём случае - бессмысленная трата денег сие будет). Поэтому, когда изредка приходится, то "дедовским" способом - уголок, кувалда.. :D Таким способом забить 15-м электрод, да ещё и в помещении, просто нереально :lol:
LightWayКста, можете поздравить - за последние 3 месяца общая длинна забитых нами штырей превысила сегодня 3км (как раз на крайние 3 контура на одном объекте ушло больше 300м).

Поздравляю! :)
А какой материал/технологии применяете? Как у Мастера в статье, или тоже уголок/кувалда/полоса? Если второе, то достойно даже и двойного поздравления :)

0
15 февраля 2015, 11:12

ПрохожийА какой материал/технологии применяете?

Штыревое заземление, полоса оцинкованная, много кабелей, двустенной гофры...
Технологии? ))
Микро-экскаватор, отбойные молотки, гаечные ключи... Бьём и меряем, меряем и бьём)))

ПрохожийКак у Мастера в статье

Поддерживаю отечественного производителя, хотя система почти полный аналог - разница только в материале зажимов.

ПрохожийЕсли второе, то достойно даже и двойного поздравления

если бы зимой серийно заставлял своих бойцов махать кувалдами, забивая уголки, то мне бы не поздравления надо было, а медаль е..нутого с закруткой на спине.

0
15 февраля 2015, 12:36

LightWayПрименительно к любителям - возможно. Профессионалы - там, где это оптимально с учетом средней по региону глубины промерзания, типа грунта и т.д....


Это очевидно, что надо на глубину ниже уровня промерзания. Но, кто делает на 0.7м - не профессионалы, а халтурщики, хотя и выдают себя за профессионалов. Я считаю, что глубина 0.7м для заземлителя принципиально допустима, когда речь идёт о дачном домике с заведомо летним использованием.
И вообще, мы говорим о различных сферах деятельности - от "профессионалов" меня отгораживает непреодолимая преграда - НДС, поэтому я работаю в основном с DIY, т.е. с дачниками :D

0
15 февраля 2015, 12:39

LightWayНо если их размещать поверхностно (до 0,5м) толку от них...((


Как соединитель, либо как летний заземлитель, впрочем, как и три уголка, вбитые в землю на 2 метра

LightWayКста, можете поздравить - за последние 3 месяца общая длинна забитых нами штырей превысила сегодня 3км (как раз на крайние 3 контура на одном объекте ушло больше 300м).


"Завидовать надо..."(ц). Что можно сказать? "Большому кораблю - большое плаванье" :D Поздравляю!

0
15 февраля 2015, 12:42

Прохожийконечно, всё можно при желании купить, но в моём случае - бессмысленная трата денег сие будет


Сейчас, как и омеднённые стержни, всё подорожало. Но, учитывая, сто стоимость работы начинается с 10тр, можно отбить инструмент при первом коммерческом использовании, если без роскоши.

0
15 февраля 2015, 12:46

LightWayМикро-экскаватор,...


Микро-экскаватор, это круто.



LightWayБьём и меряем, меряем и бьём)))


А это, как у всех
LightWayПоддерживаю отечественного производителя, хотя система почти полный аналог


А вот это уже интересно. Что за производитель? Ссылочку, плз