Уважаемые эксперты,подскажите пожалуйста как сделать контур заземления металлического ангара и на какой высоте проложить полосу заземления?спасибо
0
15 марта 2015, 21:46

ГеополисНа столбе относительно земли какое должно быть напряжение в вашем случае?


не знаю.

0
16 марта 2015, 06:19

Но по логике-то оно должно быть?

0
16 марта 2015, 11:33

ГеополисНо по логике-то оно должно быть?


естественно должно быть. вопрос только в одном, ОТНОСИТЕЛЬНО.... чАво мерить будем.
если возьмем тестер и один конец воткнем землю, а другой на столб....то возможно будет показывать 100вольт....а если рядом будет хорошо заземленный контур....то вполне вероятно покажет и все 220.

опять же многое зависит от погодных условий и влажности грунта.
Что же касаемо несчастного таджика.....так тут вообще туман.
Мы ведь не знаем в какой он был обуви...был ли трезв....и много чего не знаем.
по этому врятли сможем понять...все таки какой ток и с каким напряжением он поймал и пропустил через себя.

0
16 марта 2015, 13:17

вопросов при этом только два - на каком расстоянии от столба находились копыта барана когда он упирался рогами в столб и что из себя представлял грунт.


0
16 марта 2015, 13:37

Я так и не получил ответа на вопрос какое напряжение на столбе будет относительно земли и по мнению автора вопроса, должно ли оно вообще появится, если столб, как он выразился, заземлен.

0
16 марта 2015, 16:21

ГеополисНапряжение шага тут с боку, напряжение прикосновения. Надо объяснять значительно большее. Будет время - отпишусь).


Природа та же.
Объяснение простое - закон Ома. Ток текет по сопративлению, появляется напряжение. Дальше хоть напряжение прикосновения, хоть напряжение шага....
Ваш вариант почитаю.

0
16 марта 2015, 16:46

Из_России Ток текет по сопративлению


Фцытытник

0
16 марта 2015, 17:02

LightWayвопросов при этом только два - на каком расстоянии от столба находились копыта барана когда он упирался рогами в столб и что из себя представлял грунт.


Асфальт. температура около нуля, естественно мокрый. Расстояние....скорее всего не больше вытянутой руки....иначе бы не дотянулся....хотя возможно присел и прислонился спиной....но об этом история умалчивает.

собственно меня парит вопрос.......почему вообще ток прошел чрез чела, при заземленном столбе?
ну и второй вопрос......столбы вообще зануляются?.....если нет....то пожалуй буду обходить их сотроной и руками трогать зарекусь, особенно в хреновую погоду.

0
16 марта 2015, 17:08

Металлические Столбы естественно зануляются, вернее с их помощью производят повторное заземление PENпроводника.

Вы так и не ответили на вопрос про напряжение на столбе относительно земли. Это и есть ответ на ваш вопрос.

0
16 марта 2015, 17:12

ГеополисВы так и не ответили на вопрос про напряжение на столбе относительно земли..


Так Яж...без понятия...какая там напруга появилась.

0
16 марта 2015, 17:45

Из_РоссииПрирода та же.
Объяснение простое - закон Ома. Ток текет по сопративлению, появляется напряжение. Дальше хоть напряжение прикосновения, хоть напряжение шага....
Ваш вариант почитаю.


Ток течет по проводнику, имеющему некое сопротивление.

0
16 марта 2015, 22:03

И, кстати, почему ток через ЗУ дома по версии Палыча при обрыве нуля и замыкании на него фазы может составить максимально 28А?

0
16 марта 2015, 23:57

ГеополисИ, кстати, почему ток через ЗУ дома по версии Палыча при обрыве нуля и замыкании на него фазы может составить максимально 28А?


Юрий Михайлович, доброго времени суток!
Это не моя версия, есть книга, которую я всем рекомендую Воронина и Шибенко. Здесь ее не выложить, а почты ни у кого нет. У Теслы нет Де Жа Вю, чтобы ее открыть.

Суть коротко, еще раз. При обрыве РЕN в системе ТN и ОЗЗ или ОЗЗ в системе ТТ, возникает цепь прохождения тока:
фазный ввод тр-ра - фазный провод - корпус электрооборудования - ЗУ потребителя (4Ом) - земля - ЗУ ТП (4Ом) - нейтраль тр-ра.
Ток протекающий в этой цепи равен 220В / ( 4Ом + 4Ом ) = 27,5А.
Соответственно напряжение на корпусах электрооборудования относительно земли будет равно 27,5А Х 4Ом = 110В.

Если взять при прочих одинаковых условиях сопротивление ЗУ потребителя 10 Ом и для сравнения 2 Ом, получим

для 10 Ом 220В / ( 10 Ом + 4Ом ) = 15,71 А и напряжение на корпусах - 15,71А Х 10 Ом =157, 1 В

для 2 Ом 220В / ( 2 Ом + 4 Ом ) = 36,66 А и напряжение на корпусах - 36,66А Х 2 Ом = 73,32В

Исходя из этих примеров видно, что чем больше сопротивление ЗУ потребителя, то по нему течет ток меньше 27,5А (при 4 Ом), а напряжение на корпусах оборудования увеличивается до неприятно большого.

При уменьшении до 2 Ом ( требование для ЗУ медучреждений ) ток увеличится до 36,66, но напряжение уменьшится до все же убойного (более нормативного - в 50В ), но все же меньшего, чем 110 и 157, 1 В.

Как сделать дома ЗУ в 2 Ом Вы примерно представляете..., тем более, что это не требуется.

Можно посчитать и для меньших значений сопротивления ЗУ потребителя, но даже приняв сопротивление ЗУ потребителя стремящимся к 0, то получим ток равный 55 А не более того.

Отсюда вопрос: откуда все берут эти ДИКИЕ токи в 150-250А???
Спасибо!
С уважением Виктор Костров!

0
17 марта 2015, 08:07

Расчеты вы делаете правильно. Кто вам сказал, что сопротивление растеканию даже в случае загородного жилища не может быть много меньше 4 Ом? Все зависит от грунта.

0
17 марта 2015, 11:39

Геополисслучае загородного жилища не может быть много меньше 4 Ом? Все зависит от грунта.


Это точно. В дачной местности 4 Ома может быть уже на 7 метрах. При социализме под дачные участки отдавали заболоченные местности, а там уровень грунтовых вод очень высокий и ещё верховодка.

0
17 марта 2015, 13:18

простоПалычТок протекающий в этой цепи равен 220В / ( 4Ом + 4Ом ) = 27,5А.
Соответственно напряжение на корпусах электрооборудования относительно земли будет равно 27,5А Х 4Ом = 110В.
откуда все берут эти ДИКИЕ токи в 150-250А???
Спасибо!
С уважением Виктор Костров!


Хм...а почему в формуле, два провода (заземление и ноль), рассматриваются как последовательное соединение?
(4 Ом неитрали + 4 Ом заземления)
По мне так это весьма параллельное соединение. где первая точка соединения (Заземляющая) шина , а вторая точка земля.
Таким образом получаем формулу
............................ R (заземления) * R (нуля).........................4Х4
R (общее) = ------------------------------------------ = ------------------------- = 2 Ом.
............................. R (заземления) + R (нуля) ........................ 4+4

I= 220\2 = 110А

Как то так мне видится???

0
17 марта 2015, 14:40

Добрый день, коллеги!

Павел, Вы загрузите Де Жа Вю и посмотрите, наконец, книжецу с картинками. Это не сложно даже для меня. Если вообще никак, то читайте повнимательнее - РЕN ОБОРВАН!!! Вторые 4 Ома это сопротивление ЗУ ТП( Трансформаторной подстанции ), как известно ток откуда вышел, туда должен и зайти - иначе тока нет!

Мастер, Геополис - я же привел вариант СУПЕР проводимого ЗУ потребителя - все равно больше 55А - нет!!!
Спасибо!
С уважением Виктор Костров!

0
17 марта 2015, 23:00

простоПалыч как известно ток откуда вышел, туда должен и зайти - иначе тока нет!


А мне вот представляется совсем другая штука.
Далее полный бред.
и так....мы имеем касание проводом под напругой в220 В, некоего корпуса, заземленной установки.......при этом корпус не ЗАНУЛЕН (допустим обрыв нуля).
Ближайшая точка соединения НУЛЯ (тр-ра) с землей.....находится в сотне метров.
Куда! потечет ТОК?
а он однозначно потечет.......
Ой как сУмневаюсь, что оно прям потечет к ближайшей точке заземления, (нуля) трансформаторной подстанции.
Ну и куда эта сволочь течет?
при этом на корпусе Щита подвисает некий потенциал, который может ухайдокать человека.

вопрос второй.
Все таки ПОЧЕМУ два провода один НУЛЕВОЙ , а другой ЗАЗЕМЛЕНИЯ, по формуле рассчитываются, как два проводника включенных ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. (4 Ом + 4 Ом)
Стало быть если таких проводников будет четыре...то есть два НУЛЯ (в паралель) и два ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
то
Формула будет I = 4 Ом + 4 Ом + 4 Ом + 4 Ом.........
Сатало быть чем больше мы будем иметь точек заземления (штырей).....то тем БОЛЬШЕ будет сопротивление контура заземления???

0
18 марта 2015, 10:15

Он потечет именно к трансформатору. Иначе никуда вообще не потечет. Не будет тока.

0
18 марта 2015, 11:51

Тэсла___ТТПОЧЕМУ два провода один НУЛЕВОЙ , а другой ЗАЗЕМЛЕНИЯ, по формуле рассчитываются, как два проводника включенных ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. (4 Ом + 4 Ом)

И почему никто не хочет прочесть книгу, рекомендуемую Виктором Павловичем?