|
|
Подбор автоматических выключателей.
0
15 февраля 2015, 12:27 sudakovskyУгу, включая защиту подъезда, ВРУ дома, и желательно на ТП 10/0,38, для верности Не надо утрировать. В линии В6 - С16 - С20 подъездный автомат 200А не отрубится. hohlachovА почему вы ставить УЗО не одно, а на каждую линию? Пускай всё отрубится при утечки, так спокойнее Так и происходит, если на входе не селективное УЗО. hohlachovК тому же селективность не подразумевает, что вышестоящий АВ не отрубится. Здесь идёт речь о согласовании ВТХ 0
15 февраля 2015, 20:46 Геополис Аким Геополис Белый_Котнемного напрягает ВА47-29 Кстати, каким бы говном по факту не была бы модулька ИЭКовская этой самой любимой в нашей стране серии, срабатывают они ровно так же как и АВВшные, кривая С она одинакова и для тех и для других. А время-токовые характеристики у ИЭК точно лежат в допустимом диапазоне, четко согласно графику для кривой. Неделю назад буквально прогружали все наши щиты с прошлогоднего мероприятия питерского, там автоматических выключателей под полторы тысячи, на секундочку. Ни одного не отбраковали по срабатыванию. Другое дело, что зажимы говно, пластик говно, шинкой их распирает.... У меня бывали проблемы, со скоростью срабатывания при кз. На одной из розеточных групп автомат срабатывал вместе с вводом. Очень вероятно, что на этой группе ток КЗ был достаточный и для сработки вводного. Или вы мне тоже про селективность ща рассказывать будете?0 Рассказывать не буду про селективность. Но расскажу другую историю из личного опыта, когда чувак занимался на компе видео монтажом а я случайно коротнул фазу на заземляющие усы в розетке на кухне, думая что быстренько поставлю её без обезточивания)) но тогда всё норм сработало) чувак порадовался просто) 0
15 февраля 2015, 22:15 ГеополисЧёт история какая-то обрезанная. Суть не уловить... Это он про селективность говорил, комп не перегрузился инфа не потерялась. 0
16 февраля 2015, 06:33 ГеополисЧёт история какая-то обрезанная. Суть не уловить... Вы наверное редко сталкиваетесь с проблемой такой, поэтому суть не уловили) 0
16 февраля 2015, 16:29 Прогружали иэк, прада не модульку, а 88 серию 125А, 12,5 кА, разброс по токам кз вообще разный,, один при 1250 отключился как положено, другие уже при 1500 не откл, третий при 1700 откл и то отрубил 2 фазы, а третью оставил, это конечно не статистика, но все таки для аналогии решили Шнайдер испытать, чётко отработали по графику! 0
16 февраля 2015, 16:47 Андрей IngenerПрогружали иэк, прада не модульку, а 88 серию 125А, 12,5 кА, разброс по токам кз вообще разный,, один при 1250 отключился как положено, другие уже при 1500 не откл, третий при 1700 откл и то отрубил 2 фазы, а третью оставил, это конечно не статистика, но все таки для аналогии решили Шнайдер испытать, чётко отработали по графику! У вас лицензия есть? Чем прогружали? "Еаизи" пакт это да...
|