Здравствуйте уважаемые профи, в связи финансовыми трудностями решил сам протянуть электрику себе в новостройке, начертил схему, спроектировал щиток, по мне так все нормально, но т.к. занимаюсь я этим первый раз, то меня не покидают некоторые сомнения, посмотрите пожалуйста на схему щитка, можно ли так делать?
0
01 марта 2015, 18:20

hohlachovВы думаете что арматуринка которую Вы используете как заземление спасёт ?


Я не думаю, я знаю что спасает. Если конечно она забита на 2.5-3 метра, а не на метр для вида.

0
01 марта 2015, 18:24

при трёх фазке на дом?

0
01 марта 2015, 18:27

hohlachovпри трёх фазке на дом?


Ну да при трехфазном вводе. В нашем регионе кругом болота и глина. Проблемы с заземлением только на карельском перешейке :)

0
01 марта 2015, 19:08

ЭСА

Ну да при трехфазном вводе. В нашем регионе кругом болота и глина. Проблемы с заземлением только на карельском перешейке :)
На карельском тоже везде по разному, где-то песок на десятки метров, там без проблем, а где-то булыжники. У меня под Лугой дом, дык там гравий, хрен чего забьёшь, а рядом в соседних деревнях везде глина.

Ну и по теме. Каждый кондей на отдельную линию обязательно и отдельный АВ, это дешевле чем компрессор менять. При старте просадка идёт хорошая, поэтому их на одну линию не вешают.
Холодильник на отдельную линию неплохо бы. УЗО можно и одно на всё, это по вкусу
Ну и ввод, как уже написали, не меньше 10квадратов гостовских, на плиту 6, духовой шкаф тоже 6, что-то я не видел на 2 квт духовок приличных, потом менять провода будет проблемно. Можно сделать общую 10 на плиту и духовку. Сечение завышать небюджетно на первый взгляд, но когда нагрузка мощная, то измерив падение на проводах понимаешь что кроил зря, особенно если подключеный прибор критичен к падению напряжения, как например проточный водогрей, В своё время поставил себе 8квт, когда полез мерить, то на подводящих от щитка выделялось 60вт, грелись допустимо, но водогрей грел хреновато. Поменял подводящий на 16квадратов и всё заработало хорошо

0
01 марта 2015, 19:50

mikeгде-то песок на десятки метров, там без проблем, а где-то булыжники.


вот в том то и дело где то не забить, а где то бить бесполезно сопротивление не скинуть :)

0
01 марта 2015, 21:26

mikeгде-то песок на десятки метров, там без проблем


без проблем и без результата ;)

0
01 марта 2015, 21:27

mikeдуховой шкаф тоже 6,

mikeМожно сделать общую 10 на плиту и духовку.


Это ещё зачем?

0
01 марта 2015, 22:45

Варочная 7 кВт подключается напрямую-УЗО не нужно. Кондиционеры - 2 АВ, 2 кабеля. УЗО для санузла на 10мА.

0
01 марта 2015, 22:47

mikeдуховой шкаф тоже 6, что-то я не видел на 2 квт духовок приличных, потом менять провода будет проблемно. Можно сделать общую 10 на плиту и духовку


Бред какой то пишете :) У духовых шкафов вилка идёт на 16А и мощностью они 2-3 кВт.

0
01 марта 2015, 23:17

Шкафы разные бывают, я всё смотрю в сторону пароконвектомата домой, там далеко не 2 квт

Ну а ещё бы в щиток можно можно было добавить или хотя бы предусмотреть реле напряжения, что нибудь типа РН-113

0
01 марта 2015, 23:21

mikeШкафы разные бывают, я всё смотрю в сторону пароконвектомата домой, там далеко не 2 квт


да... там целых 3 кВт и таже самая вилка шуко на 16а

0
01 марта 2015, 23:41

lionarh
mikeШкафы разные бывают, я всё смотрю в сторону пароконвектомата домой, там далеко не 2 квт


да... там целых 3 кВт и таже самая вилка шуко на 16а
Они ещё и трёхфазные бывают и далеко не 3 квта на порядок побольше. Всё от задач зависит

0
02 марта 2015, 00:23

mikeОни ещё и трёхфазные бывают и далеко не 3 квта на порядок побольше. Всё от задач зависит


Шо 30 кВт? :o :lol:

0
02 марта 2015, 07:19

АйратНу у нас в кафе стоит 11 киловаттный )))) такой дома мне кажется ни к чему)))


В пекарне 19 КВт. Кто больше?

mike Всё от задач зависит


0
02 марта 2015, 08:18

doshiА еще не надо ли вводной автомат заменить на 63А?


hohlachovпоменяйте , но ввод должен быть минимум десяткой ГОСТовской.


63 А для кабеля 10 кв.мм - это много, максимум 50А.

0
02 марта 2015, 08:23

mikeдуховой шкаф тоже 6, что-то я не видел на 2 квт духовок приличных, потом менять провода будет проблемно

Если духовка до 3,5 кВт можно АВ на 16 А и кабель 3х2,5 (подключение через розетку). Если выше, то кабель 3х4 и АВ 20А (подключение через клеммник) И больше не нужно.

0
02 марта 2015, 08:25

ЭСАЗато потом при обрыве PEN не поймут почему в розетках под 380 :D


Вы когда всем РЕN заземляете и делаете TN-C-S, вы хотя бы спрашиваете в каком состоянии ВЛ, изолированая она, есть ли повторные заземления?

0
02 марта 2015, 08:57

mikeОни ещё и трёхфазные бывают и далеко не 3 квта на порядок побольше. Всё от задач зависит


обычная бытовая з-х фазная духовочка.