Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Щиток квартиры и коридорный на 2-ку - корректно ли сделано?
Щиток квартиры и коридорный на 2-ку - корректно ли сделано?
0
10 мая 2015, 22:56 Из_РоссииP. S. Тонкий ШВВП, подключенный снизу к дифу: могу предположить, что это МГТСники жопон подключили. Спасибо за ответ) ШВВП это жипон мне ставили из МГТС. На следущей неделе в оптимизме планирую вызов электрика из управляющей компании для замены в коридорном щитке: автомата/счетчика/Узо 100Ма->ввод в квартиру 10мм2 на временный автомат с розеткой. Электрик должен полностью обесточить мои старые автоматы. Итого расписываю что будет идти от стояка - судя из моей схемы(надо это еще купить): 1) Автомат ABB C40 2P 40А (С) 6kA - 760р. 2) Счетчик однотарифный(ночью я сплю) - https://www.meters.taipit.ru/electro/catalog/1/1/ - Нева 101 1SO - 800р. Исходил из надежности(жки говорят недолговечны) 3) Выключатель дифференциального тока ABB селективный F202 A S 63/0,1 (63а 100мА) - как понимаю это вообще диффавтомат? стоит конечно не гуманно. 4) Временный автомат в квартире 20А + розетка.(для временного электропитания) + надо все это соединить новой проводкой(между первым автоматом - счетчиком - селективным) - какой кабель для этого купить и сечение(дабы электрик из управ компании не поставил всякую каку)? (вводной от АBB селективного в квартиру будет 10мм2, там на временную розетку через автомат. По пунктам на закупку просмотрите пожалуйста? - ваши мысли, форумчане! 0
10 мая 2015, 23:58 Из_РоссииМожно взять "покрепче" пластик, из другой серии Вы пишите пластик покрепче - То есть Серия Европа и Юнибокс немного отличаются(ну одна попроще, другая поприличней? http://www.electrotechnika.ru/goods2/luc-1sl0513a06-unibox-boks-v-nishu-36m-prozrdver-belyj-s-klemm - Юнибоксовский http://www.electrotechnika.ru/goods2/luc-1sl2065a00-europa-boks-v-nishu-36m-prozrdver-belyj - Еуропа Юнибокс малость подороже - видимо получше. 0
11 мая 2015, 08:57 Георгичэто вообще диффавтомат? нет это ГеоргичВыключатель дифференциального тока или по простому УЗО. Дифавтомат это - АВТОМАТИЧЕСКИЙ выключатель дифференциального тока. 0
11 мая 2015, 09:27 Возможно в разных регионах по разному делают. Белый_КотP. S. Несколько лет назад в доме проводилась т. н. "реконструкция эл. сети". Меняют полностью всё и не оставляют старые АВ и счётчики (у нас и щиты меняют на новые) В таких щитах при подробном рассмотрении обычно находим перемычки с нуля на корпус щита. 0
11 мая 2015, 10:02 Георгич Из_РоссииМожно взять "покрепче" пластик, из другой серии Вы пишите пластик покрепче - То есть Серия Европа и Юнибокс немного отличаются(ну одна попроще, другая поприличней? Юнибокс малость подороже - видимо получше. У Юнибокса пластик крепче(10 Дж-ударная прочность пластика, или класс IK09),чем у Европы(6Дж-ударная прочность пластика, или класс IK08). На фото отметил галочкой. Фото делал планшетом, быстро-плюс. Вот качество... Обратите внимание на IP. Вы планировали IP 67, рекомедую попроще. Ходовые это IP40, IP41. Они дешевле. 0
11 мая 2015, 10:09 hohlachov Георгичэто вообще диффавтомат? нет это ГеоргичВыключатель дифференциального тока или по простому УЗО. Дифавтомат это - АВТОМАТИЧЕСКИЙ выключатель дифференциального тока. Спасибо) буду знать. 0
11 мая 2015, 10:10 Из_России Георгич Из_РоссииМожно взять "покрепче" пластик, из другой серии Вы пишите пластик покрепче - То есть Серия Европа и Юнибокс немного отличаются(ну одна попроще, другая поприличней? Юнибокс малость подороже - видимо получше. У Юнибокса пластик крепче(10 Дж-ударная прочность пластика, или класс IK09),чем у Европы(6Дж-ударная прочность пластика, или класс IK08). На фото отметил галочкой. Фото делал планшетом, быстро-плюс. Вот качество... Обратите внимание на IP. Вы планировали IP 67, рекомедую попроще. Ходовые это IP40, IP41. Они дешевле. Согласен) смотрю тогда в сторону Юнибокса. 0
11 мая 2015, 10:23 hohlachovНастоятельно рекомендую перепроверить наличие заземления. Есть вопросы. Я понимаю, что Вам ОЧЕНЬ хочется верить в землю и поэтому Вы относитесь превзято. Даже электрика ДЭЗа "отправили отдыхать". Нужно найти соединение кабеля заземления с щитом. Вот тут на фото видно, кабель оголен и зажат между лапками тяги щитка. В щитке сомтрел - это идет отдельный кабель(без орехов), рядом с фазными/рабочим нулем. 0
11 мая 2015, 10:29 Из_РоссииМы здесь советуем добрым людям. Выбор за Вами! На вкус и цвет... Да мне Юнибокс вполне понравился. Просто первоначально смотрел на квадратный бокс 2*18 - он дороже. На айпи не смотрел. Но меня и 3*12 устраивает - айпи 40 вполне должно хватить для квартиры. 0
11 мая 2015, 11:41 Белый_КотПоследний раз показываю. Звучит угрожающе. Почти как "последний раз купаюсь" ))
0
11 мая 2015, 12:06 На следущей неделе в оптимизме планирую вызов электрика из управляющей компании для замены в коридорном щитке: автомата/счетчика/Узо селективный 100Ма->ввод в квартиру 10мм2 на временный автомат с розеткой. Электрик должен полностью обесточить мои старые автоматы. 0
11 мая 2015, 12:19 Георгич... какой кабель для этого купить и сечение(дабы электрик из управ компании не поставил всякую каку)? Этот: http://www.electro-mpo.ru/card34453.html#.VVBx6PCXyb8 Георгич... F202 A S 63/0,1 (63а 100мА) - стоит конечно не гуманно ... Ф4311 AC(S) Вполне бюджетно, здесь: http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/#/catalog/two-pole-devices-of-protective-switching-off-astro-uzo/ 0
11 мая 2015, 12:23 Белый_Кот Георгичкакой кабель для этого купить и сечение(дабы электрик из управ компании не поставил всякую каку)? Этот: http://www.electro-mpo.ru/card34453.html#.VVBx6PCXyb8 Георгич... F202 A S 63/0,1 (63а 100мА) - стоит конечно не гуманно ... Ф4311 AC(S) Вполне бюджетно, здесь: http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/#/catalog/two-pole-devices-of-protective-switching-off-astro-uzo/ Спасибо большое) По кабелю - 5×10,0 ??? а не 3*10? Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10,0ок (N,PE)-0,66 малодымный С автоматом С40А 2P- порядок? (никаких 1P+N сюда не пойдут? только для уточнения) Ф-4311 АС (S) 63 А 100 мА 220 В 2 3940 р. Ф-4311 А (S) 63 А 100 мА 220 В 2 4920 р. Тут их два - мне нужен который АС? 0
11 мая 2015, 12:36 Георгич... а не 3*10? Да, извиняюсь, 3х10. Это уже автопилот ... Этот: http://www.electro-mpo.ru/card33660.html#.VVB20vCXyb8 ГеоргичС автоматом С40А 2P- порядок? (никаких 1P+N сюда не пойдут? В данном случае - не принципиально. 1P+N дороже и, скорее всего, под заказ. ГеоргичТут их два ... Ф-4311 АС (S), хотя - тоже не принципиально.
|
IP65 зачем? Существенная часть денег будет уплачена именно за защиту, которая никогда не потребуется.
http://www.electrotechnika.ru/goods2/luc-1sl2466a00-europa-boks-nastennyj-36m-prozrdver-belyj - такой щиток подойдет?