Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Щиток квартиры и коридорный на 2-ку - корректно ли сделано?

Щиток квартиры и коридорный на 2-ку - корректно ли сделано?

Георгич
(90.00)
Доброго дня, Уважаемые форумчане!
Решил сменить проводку в квартире, старая уже трескается от времени. Делаю это впервые и хочу посоветоваться с профессионалами по проведенной мною работе.
Сначала сделал план всей квартиры с потребителями, потом разводку на свет и на розетки, составил план щитка внутриквартирного, так же отрисовал щиток, который установлен по факту в общем коридоре(в квартире пока щитка нет).
Хочу попробывать решить вопрос по проводке своими руками.
Схему прикладываю.
Так вот мои вопросы к знатокам:
1) корректна ли сделана схема внутреквартирного щитка и щита в коридоре(замена начинки общекоридорной линии отражена на моей схеме электрики) - (в данный момент там порядок такой идет Провод стояка->УЗО32А->счетчик->автоматы на квартиру-> провода на свет и на розетки), правильно ли подобраны УЗО по Ма на схемах?
2,1) Противопожарное УЗО может и не ставить? ибо все линии защищены своими УЗО - вместо УЗО на 300Ма в коридорном щитке просто поставить клемы - Зажим кл. ЗНИ-10 мм
Серый(фаза), Синий(ноль) - от них и сделать завод к квартирному щитку кабелем 10мм2.
2)стоит старый индукционный однофазный счетчик - нужно ли его менять на электронный? или обойтись электромеханическим, но новым однотарифным счетчиком? пишут - что электронные они не надежны.
3) судя из реального щитка в коридоре входной автомат у меня 40А(раньше была 1 фазная электроплита на 5,8Квт) то есть грубо говоря автомат на плиту 32А(до 7Квт) - просто получается затык по плите - все современные плиты это 9-10Квт - значит только на плиту надо ставить 40Аавтомат, значит вводной автомат должен быть 50А - но по факту 40А.
То есть плиту покупать и не включат все конфорки и ставить на неё автомат 32А)7квт)? просто дежурный электрик сказал что более 40А он на квартиру дать не может.
4) если раскладывать слаботочку(витая пара для интернета и антенный кабель) - можно ли их вести рядом - не будет ли наводок? или все же их тащить в отдельном коробе с отступом от силовых линий?
5) На работе электрик сказал, что бывает, что продают кабель 2,5мм2 а по реалу там 2,1мм2 - может брать свой электронный штангель и ехать покупать проводку? сможете дать достойных производителей кабеля - где все совпадает 2,5мм2 есть 2,5мм2 например.
6) Разводку проводки буду делать между регулируемыми полами по лагам в гофре, гофра будет зажата в клипсу с определенным шагом - видел так на стройке. По готовой проводке видел делают как бы дорожку из раствора - чтоб все провода были забетонированы, как сосиска в хотдоге - стоит ли так делать? просто чтоб было все пожаробезопасно если что.
7) Щиток планирую делать накладным на стену - придется из щитка делать вводной кабель - каково его сечение(если у меня 40А) - 10мм2 подойдет?
8) К щитку все группы будут подходить в гофротрубках - поскольку щиток накладной есть ли смысл делать под них штробы и топить в стене(стена капитальная) и штукатурить, или можно подвести к щитку без гофротрубок - так штроба не будет такой большой.

Все буду делать на Легранде-АББ(знакомый рекомендовал - цена-качество). Hager - можно ли брать?
Применяемые провода:
- Свет - 1,5мм2 медь
- Розетки - 2,5мм2 медь
- Плита с духовкой - 6мм2 медь

Жду Ваших советов(желательно номер пункта и ответ).
С Уважением, Георгич.
0
14 мая 2015, 11:17

Георгич... УЗО Легранд 63А 30Ма ... У меня их 3.

Почему не два, и не 40/30 ? :?

Георгич... насколько реально нужен D50 автомат?

Скорее всего не нужен. 8-)

Георгичесли у меня в этажном щите автомат 50А, то и в квартирном щите должен стоять автомат 50А? так?(никак не 40?)

Уже обсуждали: в квартирном - ВН на 63 А. 8-)

0
14 мая 2015, 11:39

Белый_Кот
Георгич... УЗО Легранд 63А 30Ма ... У меня их 3.

Почему не два, и не 40/30 ? :?

Георгич... насколько реально нужен D50 автомат?

Скорее всего не нужен. 8-)

Георгичесли у меня в этажном щите автомат 50А, то и в квартирном щите должен стоять автомат 50А? так?(никак не 40?)

Уже обсуждали: в квартирном - ВН на 63 А. 8-)


Спаисбо за ответы. Фото буду обязательно. Сначало выложу коридорный щиток.
- Ну узо я купил 63А/30ма - ну как понимаю узо работают по утечке на корпус прибора, 63А чтоб с запасом.(разности потенциалов фазы и рабочего ноля).
- Купил на коридорный щит С50А 2P
- хыммм - почему в квартином щите ВН на 63А то?(просто не понимаю) если у меня 50А приходит.
Ну я купил С50А 2P - это не пойдет? :oops:

0
14 мая 2015, 13:23

ГеоргичНу узо я купил 63А/30ма ...

Георгич... купил С50А 2P - это не пойдет?

Ну купили и купили. Пойдёт, и то и другое. 8-)

Георгич... почему в квартином щите ВН на 63А то?(просто не понимаю) если у меня 50А приходит.

ВН - это не автоматический выключатель, это выключатель нагрузки (рубильник). На 63 А - чтобы с запасом.
8-) :D

0
14 мая 2015, 13:28

У каждого мастера своё видение комплектации. Если взяли за основу комплектацию hohlachov, то и смело делайте!!!
Если что-то от одного советчика, что-то от другого, то получится как в пословице, про семь нянек...
Обсуждать как и чем лучше сделать, можно долго. Благо вариантов комплектации сегодня много.

0
14 мая 2015, 13:36

Георгичпочему в квартином щите ВН на 63А то?


ВН не имеет расцепителей, поэтому для запаса прочности лучше 63.

Георгичкупил С50А 2P - это не пойдет?


Вполне. Уже обсуждали выше нет минусов у 2 АВ. Можно АВ и ВН. И так и так хорошо.

Можно вместо ВН ставить УЗО на вводе. Всё по ситуации и по бюджету нужно смотреть.

0
14 мая 2015, 13:36

Белый_Кот
ГеоргичНу узо я купил 63А/30ма ...

Георгич... купил С50А 2P - это не пойдет?

Ну купили и купили. Пойдёт, и то и другое. 8-)

Георгич... почему в квартином щите ВН на 63А то?(просто не понимаю) если у меня 50А приходит.

ВН - это не автоматический выключатель, это выключатель нагрузки (рубильник). На 63 А - чтобы с запасом.
8-) :D

АААА...вон оно чё)))
про рубильник просто не знал.

0
14 мая 2015, 13:41

hohlachov
Георгичпочему в квартином щите ВН на 63А то?


ВН не имеет расцепителей, поэтому для запаса прочности лучше 63.

Георгичкупил С50А 2P - это не пойдет?


Вполне. Уже обсуждали выше нет минусов у 2 АВ. Можно АВ и ВН. И так и так хорошо.

Можно вместо ВН ставить УЗО на вводе. Всё по ситуации и по бюджету нужно смотреть.


Согласен. Спасибо. Главное, что это все электро безопасно.
Кстати провода я брал в http://www.electro-mpo.ru/kontakt.html - ездил к ним за мкад на склад за кабелем. Большой выбор всего, многое на стендах для показа.и продавцы нормальные - все объяснят и покажут. Стоят фирменные машинки с наклейками, народу на складе прилично работает.
Автоматы брал в http://shop220.ru - приехал на новохохловскую по рязанке - все быстро оформил и по адекватным ценам. Прайс у них хороший. Лучше, чем в Лероа.

0
14 мая 2015, 13:51

В Электромонтаже кабельный склад - огромный! Это если в Косино.

0
14 мая 2015, 13:58

Георгич... провода я брал в http://www.electro-mpo.ru ...

Правильно. Они леваком не торгуют.

0
14 мая 2015, 15:07

Белый_Кот
Георгич... провода я брал в http://www.electro-mpo.ru ...

Правильно. Они леваком не торгуют.


Вопрос: Кабель 3*10 ВВГ НГ

1)Кабель силовой ВВГнг-LS 3х10 (Электрокабель НН)
http://shop220.ru/product205.htm - 163рубля за м.пог. (сначало на этот посмотрел - но в итоге отказался от него)

2)http://www.electro-mpo.ru/card36503.html#.VVSPP_C2aSo - купил у них для себя такой - 309р.м.пог.
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х10,0ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ Р («Электрокабель» Кольчугино)

Вопрос - почему такая разница в цене???

0
14 мая 2015, 15:46

ГеоргичВопрос - почему такая разница в цене???


по классификации ЭТМ

ВВГнг-LS 3х10 (Электрокабель НН) - ТУ

ВВГнг(А)-LS 3х10,0ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ Р («Электрокабель» Кольчугино) - ГОСТ+

на заборе тоже написано.



0
14 мая 2015, 16:35

hohlachov
ГеоргичВопрос - почему такая разница в цене???


по классификации ЭТМ

ВВГнг-LS 3х10 (Электрокабель НН) - ТУ

ВВГнг(А)-LS 3х10,0ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ Р («Электрокабель» Кольчугино) - ГОСТ+

на заборе тоже написано.





То есть по ТУ в 2 раза хуже? (или медь там не медь? или сечение явно заужено? или изоляция Г?)

То есть для квартиры тоже лучше брать все провода по госту походу придется. Никакого ТУ.

0
14 мая 2015, 17:11

По ГОСТу! Если для себя. Если для тёщи, для продажи, то берут подешевле - по ТУ.

0
14 мая 2015, 17:33

Из_РоссииПо ГОСТу! Если для себя. Если для тёщи, для продажи, то берут подешевле - по ТУ.


Понял. Для себя хочется качественно. Кстати, как вы снимаете изоляцию с проводом перед монтажом его в розетку/выключатель? ножом, спец инструментом?
Вчера посмотрел стриппера по снятию изоляции - приличные начинаются от 1000р, как мне объяснил продавец.
У меня дома лежит самый простой http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/dlya_snyatiya_izolyacii/kraftool/elektropassatizhi_kraftool_expert_22661/. Просто не пользовался ими ни разу. Все как то раньше ножом.

0
14 мая 2015, 17:49

ГеоргичУ меня дома лежит самый простой

Им не удобно работать.
Лучше возьмите такой или подобный

0
14 мая 2015, 17:54

Георгич... как вы снимаете изоляцию с проводом перед монтажом его в розетку/выключатель?

0
14 мая 2015, 19:41

Георгич
Все как то раньше ножом.


Можно и ножом. У Вас объём работ небольшой. И разовый... Потом проф.инструмент будет только лежать.
Если желание купить хороший инструмент все равно осталось, тогда обратитесь в л/с к Геополису. Он подскажет, где покупал качественные пассатижи за 250 $.

0
15 мая 2015, 08:42

ГеоргичТо есть по ТУ в 2 раза хуже? (или медь там не медь? или сечение явно заужено? или изоляция Г?)


Всё и сразу. и сечение меньше и изоляция тоньше, а из чего это делают это отдельный вопрос.

0
15 мая 2015, 08:52

Из_РоссииМожно и ножом. У Вас объём работ небольшой. И разовый... Потом проф.инструмент будет только лежать.


Соглашусь, будете делать медленно любым инструментом, рука всё равно не набита, а основное время потратите на то что бы понять, КАК СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ.

Причём время на раздумья будете тратить в несколько раз больше чем на работу.

Инструмент нужен Вам только в "узких" местах, где без него ни как.

Проводка по полу, значит распредкоробки в подрозетниках, чем вы собираетесь делать под них отверстия?
В подрозетниках место мало как будете соединять провода? а главное каким инструментом.

0
15 мая 2015, 10:42

hohlachov
Из_РоссииМожно и ножом. У Вас объём работ небольшой. И разовый... Потом проф.инструмент будет только лежать.


Соглашусь, будете делать медленно любым инструментом, рука всё равно не набита, а основное время потратите на то что бы понять, КАК СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ.

Причём время на раздумья будете тратить в несколько раз больше чем на работу.

Инструмент нужен Вам только в "узких" местах, где без него ни как.

Проводка по полу, значит распредкоробки в подрозетниках, чем вы собираетесь делать под них отверстия?
В подрозетниках место мало как будете соединять провода? а главное каким инструментом.


Делать собираюсь как здесь описано - http://imhodom.ru/node/8685.
Соединения света через ваговские соединители.
Если нужно будет по розеткам отвитвления - то обжим с помощью гильз клещами и 2-ная термоусадка сверху.
А так розетки идут шлейфом, по идее смогу собрать.
А по поводу времени подумать Вы правы, думаю дольше чем делаю, да и спешить для себя не буду.

;)