|
|
Щиток в 3-х комнатную квартиру,как грамотно перебрать????
Saha36 (4.00) |
Всем привет!
Возможно такая тема была, но не нашел.....
Нужна помощь как грамотно перебрать щит от застройщика,ремонт закончен,расширять уже не вариант,упустил этот момент в процессе ремонта...((((
К стандартной разводке от застройщика провел еще 5 линий проводом 3Х2.5 ввгнг:
1.Ванная теплый пол 1кв.м(прим 150 Вт) +бойлер 2 кв.т .(бойлер будет в работе 2-3 недели в году)
2.Кухня дух шкаф потребление 3 квт
3.Кухня посудомойка 2.4 квт
4.Кухня теплый пол 3 кв.м (500Вт)
5.Кондиционер.
Имеет ли право на жизнь следующая схема:
Ставим на вход двухполюсный АВ на 63А: потом два УЗО на 63А 30мА, соотв нагрузку поделить между ними
Новые линии АВ на 16А кроме п.4 здесь и 10А достаточно.
Также выкладываю фото:
АВ 32А электроплита, АВ25 все розетки, АВ 16А весь свет. крайний левый диф автомат на 25А идет только на ванную, остальные два не готов ответить.
Место ограниченно......поэтому очень много сомнений...если не сложно посоветуйте как правильно все перебрать.
Спасибо!!!!
|
|
конечно мала, но как говорится и на старуху бывает проруха. Стоимость УЗО не сопоставима с возможными последствиями.
Не обязательно все. Часть потребителей может быть и без УЗО. Есть хоть одно нижестоящее УЗО с меньшим номиналом тока утечки - лучше взять вышестоящее селективное, с бОльшим номиналом, или вообще никакого. А ставить одно общее УЗО, на 30 мА на квартиру, а тем более на большой дом, из соображений экономии, селективное оно или обычное - нецелесообразно. Кому нравится периодически в темноте к щиту бегать - пусть ставят.
А никто и не утверждает, что противопожарное УЗО не нужно. Надо лишь корректно, грамотно его выбирать и применять. Причём заранее, на этапе проектирования, а не после репу чесать, как ещё одно УЗО в маленький шкаф запихнуть.
Так нельзя: на теплый пол 150 Вт надо автомат на 2 А, на бойлер 2 кВт - 13 А.
На духовку - 16 А.
На посудомойку - 16 А.
На теплый пол 500 Вт - 4 А.
На кондиционер - 16 А.
На электроплиту - 32 А.
На освещение - 6 А (не более 10 А).
Если в этажном щите есть автомат на квартиру, то на вводе можно поставить двухполюсный выключатель нагрузки на 63 А. После него - счетчик. После счетчика - два УЗО по 25 А 30 мА, после них - автоматы теплых полов, бойлера и розеток. Автоматы освещения, плиты, кондиционера (если он без розетки с вилкой) - подключить до (без) УЗО.
И присоединяюсь к советам коллег: автоматы - однополюсные, а ТДМ, тем более, что они на 25 А, и в данном случае никуда не годятся, - выкинуть.
вы автоматы выбираете по потребителю а не по сечению кабеля?
По разному, в зависимости от проекта или какой-то конкретной ситуации.
вы автоматы выбираете по потребителю а не по сечению кабеля?
Была подобная тема. Поищите. Своё видение напишите...
У кого-то в щите только 16 А и 25 А.
У кого-то и 1 А, и 2 А, и 4 А, и 6 А ....
У меня по нагрузке.
Я всегда спрашиваю, что и где предполагается подключать? Если не знают, ставлю С13А или В16А, Если знают, В3А, В4А, В6А, В10А и т.д. А сечение кабеля измеряю и загружаю его по-факту.
По разному, в зависимости от проекта или какой-то конкретной ситуации.
а в двух словах, какой смысл?
Я всегда спрашиваю, что и где предполагается подключать? Если не знают, ставлю С13А или В16А, Если знают, В3А, В4А, В6А, В10А и т.д. А сечение кабеля измеряю и загружаю его по-факту.
я на 1.5 ставлю 10 А, а на 2.5 16 А. Оцениваю по меньшему сечению в данной линии, без учета сечения кабеля после розетки, ведь могут поставить удлинитель на 30 метров в котором сечение 0.5, но, как вы правильно сказали, если заказчик точно знает что подключит.... но ведь редко кто делает отдельную линию на отдельный приемник...
Разные заказчики. Есть такие, кто может себе позволить отдельную линию на отдельный приёмник.
Мелкие автоматы у меня идут в основном для защиты маломощной электронной аппаратуры, независимо от того, какой кабель. Ещё, например, для защиты выходов многоканального диммера - В3 на канал, чтобы диммер не сожгли. А для стандартной классической проводки - конечно не имеет смысла. Хотя, в случае, как описывает ТС, на маломощный теплый пол точно поставлю мелкий автомат и отдельную линию.
Можно так, правда квартира у нас в работе не 3-х, 4-хкомнатная на 125 квадратов.
Фото 1 - было от застройщика.
Фото 2 - на сегодняшний момент без автоматики.
Добрый день!
Всем спасибо!!!за советы и комментарии.
Может все таки поставить УЗО двухполюсные????
Читаешь иной раз вопрос и не понимаешь - троллинг или действительно всё серьёзно?
Конечно ставьте однополюсное УЗО, без сомнений!
Только скажите где его можно купить?
Застройщик поставил Legrand?
Одно вводное УЗО на 30 мА для такой большой квартиры - как-то не комильфо. Почему нет его защиты? А ноль зачем дохлым клеммничком сколхозили?
И что мешало подключить автоматы по человечески: сверху вниз?
Однополюсные УЗО разве бывают? Существуют двух- или четырёхполюсные.
В чём колхозность этого клеммника (шины)?P.S. всё ясно это не к тому фото относится.
Клеммник.
Действительно. WTF?
Застройщик поставил Legrand?
Да, это типа Элитное жилье, потому застройщик не поскупился на legrand, причем 10кА.
Одно вводное УЗО на 30 мА для такой большой квартиры - как-то не комильфо. Почему нет его защиты? А ноль зачем дохлым клеммничком сколхозили?
И что мешало подключить автоматы по человечески: сверху вниз?
В этажном щите застройщиком установлен автомат на 63А и противопожарное УЗО, потому в квартирный щит мы их дублировать не стали. Автоматы подключены не колхозно, а правильно, в соотвтетсвии с нашим проектом, а также потому, что данные устройства можно подключать в любом направлении. Там еще будет шинка гребенчатая 3-х полюсная на все 24 модуля, вильчатую поставить не вышло, т.к. у однополюсных автоматов legrand этой серии нет паза для вильчатой шинки (на 2-х, 3-х, 4-х полюсных есть, что меня несколько удивило и озадачило). Просто приедет она только завтра.
Однополюсные УЗО разве бывают? Существуют двух- или четырёхполюсные.
Да, там оригинальный клеммник HAGER, пришлось его использовать, чтобы не наращивать короткий провод для варочной поверхности, который заложил застройщик. Решение для ноля вполне хорошее, Вы ведь используете нулевые шины? Тут даже лучше, потому как винта 2. А в автомат идет специальный отвод.
Если очень хочется, то не тёплый пол в квадратный метр ставится плавкий предохранитель, зачем автомат то? Что с полом может случиться?
То же самое с нагрузкой, задача квартирного щитка обеспечить сохранность квартирной проводки, как дорогостоящего элемента случае её выхода из строя , а не воткнутых в розетку цацок.
Для тех, кто еще не видел. Вот оно:
Клемма для ввода/отвода питания, присоединение кабеля сверху, до 1х25мм?, для Al/Cu кабелей, до 80A