Генератор в дом в качестве резерва

Эксперт клуба
ЕЕС-технологии
(773.00)
Приветствую всех. Появилась у нас задача установить ДГУ для резервного питания дома в 700 квадратов. Основная проблема - дом уже эксплуатируется и провести какие-то дополнительные кабельные трассы возможности нет. Сам генератор заказчик желает разместить в отдельно стоящем гараже. Схема электрификации следующая. На столбе за территорией участка стоит ЩУ, от него в дом идет кабель медь 5х10. Из дома выполнена разводка на гараж 5х6 и баню 5х6. Также в гараж и баню идет по 2 кабеля UTP кат.5е.

Вопрос, можно ли каким-то образом обеспечить автоматический запуск станции и безопасное переключение с основного питания на резервное и обратно с запуском и остановкой ДГУ.

Для ручного запуска и переключения схема нами придумана и выглядит следующим образом:
0
20 ноября 2015, 22:29

простоПалычя там нарисовал мое видение негативных последствий запрета деления РЕN.


Я открыл рисунок, но там мало данных. Если не трудно дайте больше вводных.

0
20 ноября 2015, 23:16

hohlachovВ ПУЭ чётко протисано по оМам повторное заземление при вводе.


Да это то ясно что 30. Просто 30 можно и просто зачищенный конец провода в землю прикопав получить :) но это не означает что через год там будет 30

0
21 ноября 2015, 10:25

ЭСАПросто 30 можно и просто зачищенный конец провода в землю прикопав получить


вы после дождя не меряйте, вы во время засухи проверяйте.

0
21 ноября 2015, 15:03

ЭСА Просто 30 можно и просто зачищенный конец провода в землю прикопав получить :)


Весьма смелое и ничем не подкреплённое утверждение.

0
21 ноября 2015, 15:07

ЭСАПросто 30 можно и просто зачищенный конец провода в землю прикопав получить


Просто 30 кОм? Легко!

0
21 ноября 2015, 19:16

ГеополисВесьма смелое и ничем не подкреплённое утверждение.


у нас болотина с глиной кругом. Штырь на 2.5 м забитый показывает 6 ОМ :)

0
21 ноября 2015, 19:18

ГеополисВесьма смелое и ничем не подкреплённое утверждение.


LightWayПросто 30 кОм? Легко!


Вам на карельском перешейке сложно в плане заземления кругом камни да песок :) :) :)

0
21 ноября 2015, 19:33

У нас очень разные грунты. 15-ти метровый вертикальный электролитический заземлитель в глинисто-доломитовом мергеле при уровне грунтовых вод около 2 метров может давать 2-3 Ома. А в 50-ти киллометрах 6-ти метровый штырь из 14мм модулей дает те же 3 Ома.

0
21 ноября 2015, 19:41

LightWayУ нас очень разные грунты. 15-ти метровый вертикальный электролитический заземлитель в глинисто-доломитовом мергеле при уровне грунтовых вод около 2 метров может давать 2-3 Ома. А в 50-ти киллометрах 6-ти метровый штырь из 14мм модулей дает те же 3 Ома.


Ну я так понимаю ваши основные объекты это мурманское и выборгское направление, а какой там грунт знаю не по наслышке. Я еще работая в фирме лопатой километры перепахал в тех краях

0
21 ноября 2015, 23:21

Приведенные два примера как раз в другом направлении - на юге и юго-западе Ленобласти. А работаем мы по всему северо-западу РФ.
Кста, на выборгском направлении вертикальные электролиты монтировать дурная затея, а в мурманском - болота похлеще ваших. Правда, утопленный в болоте трехметровый огрызок уголка редко когда дает хорошее заземление.

0
23 ноября 2015, 18:32

Вообще это классная мысль, надо себе приобрести

0
06 декабря 2015, 21:54

ЭСАмурманское ... направление

Как раз надысь монтировал заземление на мурманке. Болото жЮткое - уровень грунтовых вод - 30см(((
Сильно влагонасыщенный суглинок. Тем не менее, у одного из соседей традиционный треугольник 3х3м уголком-полтинником, переваренный полосой дает около 14 Ом.
У другого соседа трехметровые уголки набиты узбеками в линию (10 штук уголков с шагом 1,5м)). Этот шедевр мысли, потребовавший на монтаж 4 узбеко-дня дает аж 5,5 Ом.
За 3 часа с копкой, заделкой выпуска полосой на цоколь, перекурами и замерами забит один очаг (14,5мм модульный штырь) на 15м. Сразу, т.е. до уплотнения грунта, получилось 5,27 Ом. Можно было без напряга вогнать еще 3-4 модуля, гарантированно получив меньше 4 Ом, но решили, что слишком хорошо - тоже не хорошо. Тем более, что соседям нос был утерт)))

0
07 декабря 2015, 10:16

Соседи - соседями, а 4 Ома это не 5,27 Ом...

0
07 декабря 2015, 10:56

Из_Россииа 4 Ома это не 5,27 Ом...


ПУЭ требует для генератора не более 4 Ом.

0
07 декабря 2015, 11:43

Доброе утро, коллеги!

4 Ом, будь то генератор или что еще требуется для ИП (источника питания ), а для электроустановки ПУЭ 7. п. 1.7.61...............Сопротивление заземлителя повторного заземления НЕ НОРМИРУЕТСЯ.

Не видел нигде, чтобы переносные генераторы заземляли. Приехали на дачу - завели - вспотели. Бросили на балкон - завели - вспотели. То же в лесу. Какой.......4 Ом.
Здесь скорее всего под "генератор" имеется в виду СТАЦИОНАРНЫЙ ИП.

С уважением Виктор Костров!

0
09 декабря 2015, 00:13

простоПалыч1.7.61...............Сопротивление заземлителя повторного заземления НЕ НОРМИРУЕТСЯ.


ПУЭ 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

простоПалычНе видел нигде, чтобы переносные генераторы заземляли. Приехали на дачу - завели - вспотели. Бросили на балкон - завели - вспотели. То же в лесу. Какой.......4 Ом.

И это не значит что сделано правильно. Да и в инструкции к этому генератору чётко написанно что без заземления не использовать.

-2
09 декабря 2015, 00:55

hohlachov зачет))) Пурги нагнал на 6014 очков :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

0
09 декабря 2015, 10:27

простоПалычСопротивление заземлителя повторного заземления НЕ НОРМИРУЕТСЯ.

hohlachovсопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений


Коллеги! А при чем тут собственно повторное заземление ВЛ (ВЛИ), когда речь. вроде, шла о заземлении электроустановки отдельно взятого объекта (например, ИЖС) ?
Кста, на той же мурманке делал замер повторного заземления ВЛ (благо поселок сидел в это время без света из-за аварии по высокой). Более чем приемлемые 1,1 Ом.

простоПалычНе видел нигде, чтобы переносные генераторы заземляли.

"Не видел" и "не надо" - несколько разные вещи. Тем более, что и надо, и заземляют. На своих объектах всегда подключаю "Е" контакт стационарной вилки на фасаде ИЖС для подключения переносного резервного генератора к шине PE дома. Мало того, что на необходимость заземления генераторов явно указывают инструкции по эксплуатации, так еще некоторые модели без заземления просто не заводятся.

Из_РоссииСоседи - соседями, а 4 Ома это не 5,27 Ом...
Во-первых, после уплотнения грунта будет максимум 4,5 Ом, а во-вторых все же в голове держат "30 Ом"))


0
09 декабря 2015, 11:30

LightWayКоллеги! А при чем тут собственно повторное заземление ВЛ (ВЛИ), когда речь. вроде, шла о заземлении электроустановки отдельно взятого объекта (например, ИЖС) ?


Сергей Николаевич, как то вот Андрей Александрович заметил разницу между ВЛ и электроустановкой.
Меня на Проектанте терминологией забили потому, не в обиду, почитайте ГОСТ 30331.1 - 2013, ТЕРМИНЫ. Тогда, может быть будем говорить на одном языке.

С уважением Виктор Костров!

0
09 декабря 2015, 19:44

LightWayКоллеги! А при чем тут собственно повторное заземление ВЛ (ВЛИ), когда речь. вроде, шла о заземлении электроустановки отдельно взятого объекта (например, ИЖС) ?


На вводе должно быть повторное заземление. Оно же и будет заземление дома.

А привёл я ссылку иключителя указать что нормируются повторные заземлители.

LightWayВо-первых, после уплотнения грунта будет максимум 4,5 Ом, а во-вторых все же в голове держат "30 Ом"))

Конечно держат, мало кто хочет делать генератору 4 Ом.