|
|
Генератор в дом в качестве резерва
 Эксперт клуба ЕЕС-технологии (773.00) |
Приветствую всех. Появилась у нас задача установить ДГУ для резервного питания дома в 700 квадратов. Основная проблема - дом уже эксплуатируется и провести какие-то дополнительные кабельные трассы возможности нет. Сам генератор заказчик желает разместить в отдельно стоящем гараже. Схема электрификации следующая. На столбе за территорией участка стоит ЩУ, от него в дом идет кабель медь 5х10. Из дома выполнена разводка на гараж 5х6 и баню 5х6. Также в гараж и баню идет по 2 кабеля UTP кат.5е.
Вопрос, можно ли каким-то образом обеспечить автоматический запуск станции и безопасное переключение с основного питания на резервное и обратно с запуском и остановкой ДГУ.
Для ручного запуска и переключения схема нами придумана и выглядит следующим образом:
|
|
исправил
1.7.131. В многофазных цепях в системе для стационарно проложенных кабелей, жилы
которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм по меди или 16 мм по
алюминию, функции нулевого защитного ( ) и нулевого рабочего ( ) проводников могут
быть совмещены в одном проводнике ( -проводник)
Сергей Николаевич, добрый вечер!
ВЛ (ВЛИ) это не КЛ. Там провод, а не кабель, да еще и стационарно проложенный.
Что то опять не туда......
С уважением Виктор Костров!
ВЛ (ВЛИ) это не КЛ. Там провод, а не кабель, да еще и стационарно проложенный.
Что то опять не туда......
1.7.131. В многофазных цепях в системе для стационарно проложенных кабелей, жилы
которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм по меди или 16 мм по
алюминию, функции нулевого защитного ( ) и нулевого рабочего ( ) проводников могут
быть совмещены в одном проводнике ( -проводник).
Что конкретно не туда? Вы с пятиэтажек прыгаете опять на дома. У Вас странная манера менять тему когда нужно признать, что оказались не правы. И это не первый раз.
Сергей Николаевич, добрый вечер!
ПУЭ 7 п. 1.7.3 система ТN-C - система в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике НА ВСЕМ ЕЕ ПРОТЯЖЕНИИ. и от того стал что стал проводник меньшего сечения он не стал РЕ или N, он так и остался РЕN. НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ, а не на протяжении проводника сечением не менее 10мм2 по меди или 16 мм2 по AL.
C Уважением Виктор Костров!
Как только PEN проводник порвется пакетником в щите его уже нельзя назвать PEN только N. Не говоря уже про сечение этого провода что описано выше. Хотя бы на основании того что пакетник в цепи это уже разрыв линии, а значит утверждать что это единая линия бессмысленно
То что строили ТОГДА отвечало требованием ТЕХ времен, я еще не одну советскую розетку в квартире не встречал с заземляющим контактом. Тем более ДВЕ пробки даже если по одной ноль, а по другой фаза это нарушение действующих норм которое подразумевает что так делать СЕЙЧАС нельзя но не означает что так делать можно было
Спор ни о чем. Каждый при своем.
С уважением Виктор Костров!
нет. Использование его как РЕN, после этого запрещено. А что касается того что в нём остаётся РЕ, то я Вам по большому секрету скажу. Даже после деления всё равно в N остаётся РЕ. Ибо с физической точки зрения РЕ - это прямое соединения с заземлением ТП.
Именно поэтому и делали Хрущевки (ТN-С) именно так, и делали они всё правильно. + следующий пункт ПУЭ запрещает использовать РЕN в однофазных линиях..
Как это ни о чём. Вам доказали что правильно всё делали в Хрущевках (ТN-С). Это Вы просто упираетесь. Давно пора признать это.
Как и с чего всё началось. Про отсутствие норм к качеству заземления.
Слова Слова, как много в этом ЗВУКЕ..... и ни одной ссылки на пункт НТД - домыслы не доказательства.
Можете не отвечать.
С наступающим ВСЕХ ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА, НОВЫМ ГОДОМ! ЗДОРОВЬЯ УСПЕХОВ УДАЧИ БЛАГОПОЛУЧИЯ!
С уважением Виктор Костров!
Уже наливают?
Ну что за бред уже начался, на что Вам не дали ссылки? Может Вы просто упираетесь и не видите их?
Можете не отвечать.
С наступающим ВСЕХ ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА, НОВЫМ ГОДОМ! ЗДОРОВЬЯ УСПЕХОВ УДАЧИ БЛАГОПОЛУЧИЯ!
С уважением Виктор Костров!
Что то рано Вы поздравлять начали
Понял, оба остались при своём мнении.