|
Клеммы Wago
0
30 марта 2012, 22:59 ГорынычГенераторные подойдут. Я так предполагаю (потому что не обращал внимание ) что есть заводские аппараты такого типа ? , Пробывали использовать инвертную сварку для этих целей так как их сейчас можно взять недорого +регулировка тока 0
31 марта 2012, 01:29 ГорынычО проваре проводов: До сих пор использую лохматых годов приспособу - транс от ТВ 7 серии, обмотку накала (большого сечения) подключаю - один провод к плоскогубцам (не пассатижам) с неширокими губками (были раньше такие, сейчас не обращал внимания) на одну из ручек (нарезал резьбу прямо на ручке), второй к зажиму типа сварочного (современного), в который зажимаю уголь от большой батареи (тип А). Плоскогубцами зажимаю готовую скрутку возле изоляции проводов, угольком касаюсь торца скрутки. Дугой провода сплавляются, образуя шарик. Дел - секунды. Ток подбирать особо не надо. Только при обваре больших сечений (6-10) нужен более мощный транс с напругой 16-24В. Очки нужны темные (не сварочные) стеклянные. Потренироваться советую на огрызках. Результат покажет на каком месте всевозможные ваго-шмаго. Спасибо, обязательно попробую 1
02 апреля 2012, 13:32 САМАРАУ каждого свой опыт который как говорится не пропьешь , я только за развитие в надежную и качественную сторону. Поэтому мое мнение не с потолка и оставляю за собой право Wago называть гавном и не кому не советовать , если их применять будет еще и чел который лампочку не может правильную и правильно вкрутить то ему или заказчику кроме гавномонтажа достанется еще и куча проблем возможно с кучей углей ![]() Это вы намекаете на мой вопрос про ЭПРА? ![]() Повышаете своё ЧСВ за мой счёт? Перестаньте, право. Если вы что-то называете дерьмом оно от этого дерьмом не станет. 1
02 апреля 2012, 13:39 САМАРАЕсть у меня сосед который занимает должность начальника подстанции так он у себя менял проводку используя провод алюминиевый с Wago для медных проводов ( я посмотрел предназначения именно его серии ) так он не то что в грудь стучал себе что это качественно но и весь мозг мне вынес своими доводами. На данный момент насколько я помню алюминиевый нельзя использовать в жилых помещениях , тем более не соответствующими соединениями. Но он же начальник подстанции должен же знать нормы . У WAGO есть клеммы на все случаи жизни и использовать их надо в соответствии с этими случаями, а не ставить куда попало и как попало. Если вы пытаетесь доказать ненужность применения WAGO на примере его использования людьми не умеющими читать технические характеристики и описание области применения - то зря теряете время. 0
02 апреля 2012, 14:53 bagdan САМАРАЕсть у меня сосед который занимает должность начальника подстанции так он у себя менял проводку используя провод алюминиевый с Wago для медных проводов ( я посмотрел предназначения именно его серии ) так он не то что в грудь стучал себе что это качественно но и весь мозг мне вынес своими доводами. На данный момент насколько я помню алюминиевый нельзя использовать в жилых помещениях , тем более не соответствующими соединениями. Но он же начальник подстанции должен же знать нормы . У WAGO есть клеммы на все случаи жизни и использовать их надо в соответствии с этими случаями, а не ставить куда попало и как попало. Если вы пытаетесь доказать ненужность применения WAGO на примере его использования людьми не умеющими читать технические характеристики и описание области применения - то зря теряете время. Не нужность для себя я уже доказал давно что они гавно , а это я написал как специалисты делают применяя их не правильно читайте внимательно а именно то что для каждого вида провода есть специальные соединители и использовать их соответственно а не как этот спец , я думаю вам не стоит объяснять что его ждет , и это касается не только WAGO а также распространенные прокалывающие и не прокалывающие сип зажимы которые в их организации применяют одного типа и не важно для соединения каких проводов , монолит , многожильные . отводы: медь , алюминий. 0
02 апреля 2012, 15:08 bagdan САМАРАУ каждого свой опыт который как говорится не пропьешь , я только за развитие в надежную и качественную сторону. Поэтому мое мнение не с потолка и оставляю за собой право Wago называть гавном и не кому не советовать , если их применять будет еще и чел который лампочку не может правильную и правильно вкрутить то ему или заказчику кроме гавномонтажа достанется еще и куча проблем возможно с кучей углей ![]() Это вы намекаете на мой вопрос про ЭПРА? ![]() Повышаете своё ЧСВ за мой счёт? Перестаньте, право. Если вы что-то называете дерьмом оно от этого дерьмом не станет. Я даже не смотрю кто и что задает это честно говорю. Что за повышение ? за счет других не жил и не живу. Форумы они и созданы для того чтобы каждый мог выразить свою точку зрения , и это не запрещается . Кроме нас на форуме бывают разные производители всего этого добра и от нас они узнают и делают соответствующие поправки для нового бренда. ВЫРАЖАЕМСЯ, УЧИМСЯ, УЧИМ, И НЕ РУГАЕМСЯ :[] ИНЕТ РУЛИТ ![]() 0
02 апреля 2012, 17:37 САМАРА Я даже не смотрю кто и что задает это честно говорю. Что за повышение ? за счет других не жил и не живу. Тогда прошу извинить. ![]() САМАРА Не нужность для себя я уже доказал давно что они гавно Можно ознакомится с доказательствами? Ведь кроме копроэмоций вы ничего не написали по-существу. Аргументируйте своё неприятие продукции WAGO, а мы менее опытные ваши коллеги станем опытнее. А то я похоже что-то не так делаю, установленные мной клеммы служат и в цепях освещения и в розеточных. Светильники подключаю только через них. Видел расплавленную клемму, у которой корпус стёк на дно РЩ. При этом подключенная (не мной!) через неё тепловая пушка на 18 кВт работала, а ВВГ 3х2,5 (да-да) котором она была подключена, нагрелся очень сильно! 0
02 апреля 2012, 18:33 [quote Вот Вы и сказали основополагающее - провод всего лишь сильно нагрелся, а потекла`именно клемма. 0
02 апреля 2012, 21:42 1. Я был в одном 2 этажном доме комуналка после военной постройки , можете верить можете нет но на весь дом два рубильника с плавкими предохранителями где давно намотана проволока , отделено на комнаты нет защиты просто здоровые рубильники трех фазные, как они живут не знаю но при замыкании у них просто отгорают провода , и один раз в 90х годах пришел знакомый вечером и говорит : протянул свет в гараж установил выкл и.т.д свет горит когда выключает горят пробки , в результате он вместо пробки засунул отвертку и при отключении света в гараже электричество пропало совсем .Суть я думаю понятна он просто параллельно к линии подсоединил выключатель тем самым замыкал. 0
02 апреля 2012, 21:49 Горыныч[quote Видел расплавленную клемму, у которой корпус стёк на дно РЩ. При этом подключенная (не мной!) через неё тепловая пушка на 18 кВт работала, а ВВГ 3х2,5 (да-да) котором она была подключена, нагрелся очень сильно! Вот Вы и сказали основополагающее - провод всего лишь сильно нагрелся, а потекла`именно клемма. А мне знакомый говорил что видел как узбеки вместо нормального удлинителя использовали провод телефонную лапшу для работы сварочного аппарата. У меня нет к нему недоверия но поверить очень трудно. 0
02 апреля 2012, 22:01 Зажимы wago и медная скрутка- сравнение 0
02 апреля 2012, 22:26 САМАРАЗажимы wago и медная скрутка- сравнение http://ceshka.ru/novosti/wago-i-mednaya-skrutka Логичный конец дискуссии. 0
03 апреля 2012, 06:55 САМАРАВот Вы и сказали основополагающее - провод всего лишь сильно нагрелся, а потекла`именно клемма. Вы за деревьями леса не разглядели. Вы обратили внимание на токи которые текли через эту клемму? Всё должно применяться в тех условиях для которых предназначено. ГорынычЛогичный конец дискуссии. Абсолютно согласен, что сварка наилучший вариант соединения, я никогда не говорил обратного и тоже её применяю. Я не приемлю вашего категоричного: - "Фи!" в адрес клемм. Просто клеммы - компромисс и довольно достойный. Так же я применяю и СИЗы. При выборе соответствующих сечений, аппаратов защиты и качестве монтажа клеммы будут служить как положено. Автор эксперимента некорректно использовал клемму. Изоляция должна быть зачищена как рекомендует изготовитель (12мм), т.к. она центрирует проводник. К тому же (как мне кажется) он закрутил проводники после того как их вставил в клемму, при этом они перекосились. 0
03 апреля 2012, 09:25 Жалко что розетки с помощью скрутки не подключаются :[] цены бы им не было 0
03 апреля 2012, 09:46 bagdanВы за деревьями леса не разглядели.Вы обратили внимание на токи которые текли через эту клемму? Всё должно применяться в тех условиях для которых предназначено.При выборе соответствующих сечений, аппаратов защиты и качестве монтажа клеммы будут служить как положено.Автор эксперимента некорректно использовал клемму. Изоляция должна быть зачищена как рекомендует изготовитель (12мм), т.к. она центрирует проводник. К тому же (как мне кажется) он закрутил проводники после того как их вставил в клемму, при этом они перекосились.[/quot Резонно замечу - мы где, господа-товарищи живём? В России. Это мы, спецы, знаем, что нельзя перегружать, надо защищать, использовать оборудование как положено. Потребителю все это "до лампочки". И грузят до "мама не балуй". И уж автомат, установленный по правилам, большинство мужиков поменяют на больший, не задумываясь о последствиях. Посему необходимо исключать все слабые звенья цепи. А розетки надо ставить только с винтовым зажимом. 1
03 апреля 2012, 11:23 Сколько уже можно рубиться на тему: 0
03 апреля 2012, 15:14 Может кому будет интересно 0
16 апреля 2012, 18:38 Почему то не разу ни видел чтобы горели ваго для меди защищённые правильным автоматом а не максимально допустимым а вот конектор медь алюминий видел в предпожарном состоянии сам стараюсь медь с алюминием не соединять "продлевая" жизнь старой проводке но если заказчику очень припёрло соединить то через болт с кузовными шайбами или через орех. 0
03 апреля 2013, 19:58 да в статье бред полный! ответ в начале второго абзаца:
|