E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>узо и драйвер светодиодного светильника

узо и драйвер светодиодного светильника

Электрик-наставник
mastaq
(118.00)
в нашу жизнь и квартиру все больше заходят блоки питания с импульсными схемами стиральных машин, компьютеров, еще больше драйвера сетодиодных светильников
есть интересные видео ролики где разьясняют что УЗО АС не только не среагирует на утечку с составлящей постянного тока, но и сердечник войдет в насыщение и этот УЗО уже не среагирует правильно и вовремя на переменный синусоидальный ток. оказывается, что и УЗО А, тоже при постоянной составляющей более 6 мили ампер уже не защитит нас от по току переменному. наверное можно спорить, так ли это. но понятно, что драйвер это диод и конденсатор который сглаживает и появляется скользящая кривая на которую и реагирует УЗО. я помню еще в молодости пришли к мысли, что нельзя проверять УЗО магнитом или батарейкой, что бы это срабатывание не оказалось последним...

так вот вопрос, неужели устанавливая у себя ЛЭД светильники мы устраняем защиту УЗО, можно сказать основную защиту?
0
03 сентября 2021, 14:32

Прохожийесли это требуется какими-то особыми условиями


в качестве противопожарного.
отключать оборудование по утечке не рекомендуют, а только сигнализировать о её появлении с помощью диффреле.
Кста, те же самые рекомендации в отношении цепей нагрузок ИБП. Но там, видимо, не рекомендуют отключение критически важных нагрузок из-за утечек.

В качестве примера:

0
03 сентября 2021, 14:40

Андрей Александрович, т. е. не для отключения, а для сигнализации? Тогда можно и на 6,10, 30,100 и т. д. Ведь отключать нельзя.

0
03 сентября 2021, 14:42

mastaqгде бы я рекомендовал тип В - эскалаторы. лифты, гальваника, вентиляция, кондиционирование, насосные станции, сварка постоянным током, ренген


Рентген - УЗО тип R.
Эскалаторы, лифты, вентиляция, насосы - типичные нагрузки для частотников. Если мы говорим о контроле утечек в цепях между ПЧ и нагрузкой, то есть штатные решения в ПЧ (встроенные или в виде опций). Например: https://drives.ru/novosti/leakage-current-monitor/

У вас еще не все производства с гальваникой запретили?

Сварка постоянным током... Практически та же история, что с частотниками. Более того, пытаться вкрячивать какое-либо устройство защиты, которое не завязано на параметры сварки - лишить возможности выполнять основную функцию))

0
03 сентября 2021, 14:44

простоПалычАндрей Александрович, т. е. не для отключения, а для сигнализации? Тогда можно и на 6,10, 30,100 и т. д. Ведь отключать нельзя.


300 - отключение. Ниже - сигнализация с несколькими уровнями...

0
03 сентября 2021, 16:24

mastaqПроизводитель частотных преобразователей должен указывать максимальную длину кабеля до двигателя.


- кстати, насколько я помню, ограничение по длине связано с ростом напряжения на конце такой линии (и производители ПЧ рекомендуют выполнять её, как и все выходные цепи ПЧ, экранированной).

LightWay300 - отключение. Ниже - сигнализация с несколькими уровнями...

Ну это уже именно что диффреле, а не УДТ в привычном понимании. )))

0
03 сентября 2021, 18:13

кстати, что бы я не казался фантазером, есть устройства УЗО выполненные для подключения мобильного щита к существующему электрооборудования с неизвестным УЗО или УЗО типа А (АС)
Срабатывая при токах утечки 6 мА DC, оно предотвращает подмагничивание сердечника УЗО типа А (или неизвестного УЗО) и сохраняет их работоспособность.
Рекомендовано также для подзарядки электромобилей.

0
04 сентября 2021, 10:22

LightWay
mastaqбез УЗО В не обойтись при проектах солнечных батарей и зарядки автомобилей


С соляркой место УЗО не очевидно.
А с зарядными станциями еще интересней - у многих производителей контроль утечки (как одна из функций безопасности) встроен в выпрямитель и не требует отдельной модульки.


тот ролик, что я хотел прикрепить (у меня в телефоне)
там автомобиль стоит на стоянке на зарядке. владелец решил сполоснуть машину. а результат мы видим
если пользуетесь ватсап +972543056550 я перешлю

0
04 сентября 2021, 12:53

ПрохожийНу это уже именно что диффреле, а не УДТ в привычном понимании. )))


Возможно, у не совсем верно сформулировал изначально.
Производители ИБП говорят о допустимости (!) установки ВДТ 300мА в цепях, питаемых от ИБП.
Если стоит задача контролировать токи утечки - используются дифреле с любыми необходимыми уставками.

0
04 сентября 2021, 12:55

mastaq устройства УЗО выполненные для подключения мобильного щита к существующему электрооборудования с неизвестным УЗО или УЗО типа А (АС)


достаточно вспомнить большинство бытовых электрических бойлеров/водогреев))

0
04 сентября 2021, 13:02

mastaqавтомобиль стоит на стоянке на зарядке. владелец решил сполоснуть машину


В свое время столкнулся с запретом на размещение зарядных станций электромобилей в развлекательных парках. Оказалось, что запрет появился после нескольких пожаров.
Время идет, меняются стандарты на зарядные станции. В начале этого года сделали несколько зарядок для частников и была дурная мыслишка начать клепать их серийно для широкого круга потребителей. Поизучав предметно вопрос, разобрав лучшие образцы буржуйских производителей и рассмотрев референсы от автопроизводителей, понял, что собирать что-то на коленке из дискретных элементов - прошлый век. И либо сразу делать серийное одноплатное изделие, либо вообще не заморачиваться, ибо заведомо будем не в рынке.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить