Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Защита от импульсных перенапряжений

Защита от импульсных перенапряжений

Эксперт клуба
select
(4350.00)
Коллеги, что то запутался в уровнях УЗИП. 1-й в ТП, 2-й в вводном щите до счётчика, 3-й на этажных щитах? Подскажите что и как лучше ставить. Имеется ввиду 2-х этажный коттедж с мансардой. Проекта нет.
0
10 июня 2012, 22:35

Никто, ничего, вам во вводном щите до счётчика, подключить не даст
Эти буквоеды, до счётчика, даже проводочки индикации фаз отбрасывают
Лично я, первый уровень делаю на последней перед вводом в дом опоре (разрядники для воздушек 2.5 кВ сажаю на собственное зазмление в месте с вводным нулём)
Второй уровень 1,4 кВ в вводном щите с силовой колодки (после счётчика)
Третий уровень этажные щитки (длина защищённых участков не более 30 метров)
Вот както так

0
11 июня 2012, 02:19

1 (А) - на подстанции, 2 (В) - на вводе в дом или на столбе, 3 (С) - на этаже большого дома или на вводе в индивидуальный дом, ; (D) - на этаже индивидуального дома или на квартирном щитке.

0
11 июня 2012, 06:47

Мастер1 (А) - на подстанции, 2 (В) - на вводе в дом или на столбе, 3 (С) - на этаже большого дома или на вводе в индивидуальный дом, ; (D) - на этаже индивидуального дома или на квартирном щитке.


Спасибо, марка УЗИП если возможно ссылку.

0
11 июня 2012, 06:54

BugorНикто, ничего, вам во вводном щите до счётчика, подключить не даст
Эти буквоеды, до счётчика, даже проводочки индикации фаз отбрасывают
Лично я, первый уровень делаю на последней перед вводом в дом опоре (разрядники для воздушек 2.5 кВ сажаю на собственное зазмление в месте с вводным нулём)
Второй уровень 1,4 кВ в вводном щите с силовой колодки (после счётчика)
Третий уровень этажные щитки (длина защищённых участков не более 30 метров)
Вот както так


Что то понял. Спасибо, марка УЗИП если возможно ссылку. 30 метров имеется ввиду общая длина шлейфов этажа. На каждый шлейф жирно будет. Или с подвала с общего щита на вводной этажа.

0
12 июня 2012, 01:10

ИЭК, АББ, ЕКФ, etc.

0
12 июня 2012, 01:12

На каждый шлейф не обязательно, выбрать наиболее ответственные линии. Длина линии до варистора - не менее 10м.

0
12 июня 2012, 07:36

Мастер1 (А) - на подстанции, 2 (В) - на вводе в дом или на столбе, 3 (С) - на этаже большого дома или на вводе в индивидуальный дом, ; (D) - на этаже индивидуального дома или на квартирном щитке.


Спасибо. Подвожу итог: 3 (С) - на вводе в щите после счётчика. Ввод уже сделан сетями. Подземка 380.
(D) - на этажах, сила, шлейфы кухни и где основная аппаратура. Как я понял можно параллелить шлейфы длиной не менее 10 метров. Общая длина 30м. Или сколько угодно шлейфов длиной от 10 до 30м?

0
13 июня 2012, 01:51

Речь идёт об индуктивности линии длиной не менее 10м перед УЗИП. Пераллелить можно. Только не понял, причём здесь 30м? Импульс поглощается варистором через индуктивность линии. Далее защиту можно каскадировать - будет только лучше.

0
13 июня 2012, 09:24

МастерТолько не понял, причём здесь 30м?


В описании к разрядникам (этажные щитки) АВВ указывают, что длина защищённой линии не более 30м

0
13 июня 2012, 18:18

Мы говорили не о разрядниках, а о варисторах. А реально, где-нибудь в быту Вы видели схему (в железе) с использованием именно разрядников? Последовательно с ними должны стоять плавкие ставки, а это подразумевает ежедневный присмотр и обслуживание (больше похоже на промышленное предприятие).

0
13 июня 2012, 23:01

АВВ OVR T2 40-275 в этажных щитках "прикрытый" SH 201L C16

0
14 июня 2012, 07:08

Спасибо, жаль тут нарисовать нельзя. В общем понял. Надо теорию почитать. С SPN315 кто то имел дело? И вобще продукция фирмы hager как? Что у Шнайдера о этому поводу.

0
15 июня 2012, 01:57

Как можно понять из описания на сайте, SPN315 построен на варисторных модулях, а разрядники - SPN202N, SP120, SP320, SP150. Насколько я понял, разрядник рекомендуется использовать после УЗО, т.к. он не имеет утечек в отличии от варисторного модуля. Такую схему я где-то видел. Применять пока не приходилось, т.к. заказчики в большинстве своём прижимистые и на новое и не совсем понятное ведутся неохотно, особенно если за это надо платить. Сами понимаете, ситуация, когда эта схема сработает (удар молнии в линию) - маловероятна. Поэтому заказчики считают себя умными и уверены, что их пытаются "развести". К сожалению, это относится к достаточно образованным, технически грамотным в узких областях людям, вцелом воспринимающим техническую аргументацию. Зевс им судья. Шарахнет - мало не покажется. Климат сейчас меняется в сторону частых гроз и ураганов.

0
20 июня 2012, 13:28

Bugor
МастерТолько не понял, причём здесь 30м?


В описании к разрядникам (этажные щитки) АВВ указывают, что длина защищённой линии не более 30м


Потребителя очень трудно уговорить поставить хотя бы один блок варисторов D (розница около 3т.р. в бюджетном варианте), а представьте, что на каждой линии длиной более 30м надо ставить ещё один или два блока, да к тому же УЗО после варисторов! Это можно представить только в загородном доме при очень продвинутом (в плане восприятия технической аргументации & готовности расставаться с деньгами) заказчике.

0
20 июня 2012, 18:39

Мастеродин блок варисторов D (розница около 3т.р. в бюджетном варианте)
бюджетно это узип класса Д на один полюс за 500-600 рублей, есличо

0
20 июня 2012, 22:22

Нет, блок из 2 модулей по розничной цене (Вы указали закупочную цену)

0
21 июня 2012, 23:15

АВВ тип 2 ок 850 р за полюс (в неразборном исполнении)

0
09 ноября 2012, 16:55

Спасибо всем, пригодилось. Щиты собраны. Когда комплектовал, предложили 2 варианта. 1й - около 90т. с ожиданием до 3х недель. 2й - 17т. и сразу. Пришлось, хотелось ведь получше, подбирать сборную с ожиданием 3х дней за 39 364. До счётчика не стал лезть. Поставил тип2 после счётчика ОПС1-С 3Р 20кА ИЭК. Тип1 предложил заказчику что бы сети поставили, они ввод и счётчик делали. По телефону говорят не делаем, сам не ходил. РН - 113 на особоответственные цепи, УЗО и автоматы АВВ, Легранд, Шнейдер Электрик. Это всё на что смог убедить закзчика. Не знаю когда он отошёл от 1го варианта.
ОПС1-С 3Р 20кА ИЭК - 2 618.15р...