Зануление по ПУЭ 6 издание
0
12 июля 2012, 21:57 А вы с какой целью интересуетесь ? 0
14 июля 2012, 06:36 "Хрущевки", которые переделываешь, живут еще во времена ПУЭ 6-го издания..Вот и спрашиваю... 0
14 июля 2012, 08:36 Но сейчас уже 21 век, посему каждый новый и РЕКОНСТРУИРУЕМЫЙ объект ДОЛЖЕН отвечать нынешним требованиям, то есть, иметь трех (пяти) проводную систему со всеми отсюда вытекающими последствиями. И не забывайте - заземляющий контур должен раз в 12 лет обследоваться с частичным ВСКРЫТИЕМ. Затем "металлосвязь" и т. д.... 0
14 июля 2012, 11:24 ГорынычНо сейчас уже 21 век, посему каждый новый и РЕКОНСТРУИРУЕМЫЙ объект ДОЛЖЕН отвечать нынешним требованиям, то есть, иметь трех (пяти) проводную систему со всеми отсюда вытекающими последствиями. И не забывайте - заземляющий контур должен раз в 12 лет обследоваться с частичным ВСКРЫТИЕМ. Затем "металлосвязь" и т. д.... Все это понятно, Горыныч...Я поднимал этот вопрос здесь http://www.volt-m.ru/faq/view/73/. Путаница в этом вопросе ужасная. Кто на что горазд. Кто то штыри "заземления" забивает только себе под окнами, кто то лично у себя в ванной делает уравнивание потенциалов, несмотря на то, что оно будет только в его ванной комнате. Меня очень волнует данная тема. Более менее что то я взял на форуме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068. Если в паспорте прибора написано его ЗАЗЕМЛИТЬ (я про СТАРЫЙ жилфонд, живущий еще по ПУЭ 6-го издания), то я НЕ БУДУ его ЗАНУЛЯТЬ (заземления нет в старом жилфонде -есть только зануление) - это разные вещи. Естественно, я обязательно поставлю УЗО + автомат или ДИФ, как это рекомендует временное положение о применении УЗО в переходный период от системы TN-C к TN-C-S или TN-S. 0
14 июля 2012, 21:30 Если "местность" позволяет, надо делать общее заземление и уже при его "присутствии" доводить все до ума. Другого пути нет. 0
15 июля 2012, 10:01 ГорынычЕсли "местность" позволяет, надо делать общее заземление и уже при его "присутствии" доводить все до ума. Другого пути нет. Речь идет об одной отдельно взятой "хрущевке" - квартире, жители которой решили заменить проводку. Сделают ли им заземление и когда - неизвестно, а что делать сейчас- в данный момент? Тупо разделять алюминиевый PEN в стояке дома сечением 6 мм2 на PE и N в квартиру не буду - читаем ПУЭ 7 издание по сечению проводников - ПУЭ 7.1.45. Но смотрю, что все это и делают поголовно! Есть даже мысль послать официальный запрос, например, от данного клуба электриков, в соответствующий орган, чтоб они прояснили этот вопрос " заземления" в старом жилфонде. Ведь ужасный бардак здесь творится - кто на что горазд делать! 0
17 июля 2012, 19:48 ГорынычПробивать изготовление полноценного ЗУ через УК, ссылаясь на требования ПУЭ. Это долго... 0
24 июля 2012, 01:58 не просто долго) если делать то всем... а потом еще казусы всякие могут случиться: 0
24 июля 2012, 02:03 а по теме, я лично всегда делаю проводку до щита с заземлением, и подключаю на шину которая занулена до счетчика... остальное на совести эксплуатационной организации и владельцев 0
24 июля 2012, 10:34 estideaа по теме, я лично всегда делаю проводку до щита с заземлением, и подключаю на шину которая занулена до счетчика... остальное на совести эксплуатационной организации и владельцев Уважаемый. По моему ты путаешь "заземление" и "зануление". Где в старом жилфонде у нас были щиты с заземлением? Зануление - да, это есть. Я пытаюсь найти золотую середину между требованиями ПУЭ 7-го(последнего издания) и старым жилфондом, в котором стоят автоматы годов этак 60-х, а в поэтажных щитах иногда находишь крыс сушеных.. 0
19 октября 2012, 08:57 ElektrikvspbА разве ноль не заземлён на подстанции? Система TN-C и TN-C-S - разные вещи.. 0
19 октября 2012, 09:01 Я постоянно прихожу на некоторые квартиры, где делали евроремонт лет 5-6 назад. Все нули (синие) и "земля" (желто-зеленая) групповых линий (идущих в квартиру) скручены в кучу, либо посажены на корпус щита этажного. При этом стояк подъезда очень часто имеет сечение 6мм2, и на нижних этажах скрутки. Это что - земля называется? Это проводник зануления. О заземлении здесь речи нет. 0
19 октября 2012, 09:03 Если на корпусе этажного щита НОЛЬ, то ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно от него кинуть проводник «заземления» (в данном случае – зануления) в квартиру только в том случае, если ноль в стояке подъезда имеет сечение по алюминию не менее 16 мм2 и по меди не менее 10 мм2 на ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ СТОЯКА! Я для себя принял такое правило из разных пунктов ПУЭ 7-го издания. -1
19 октября 2012, 10:29 ElektrikvspbА разве ноль не заземлён на подстанции? На ТП выполняют заземление нейтрали вторичной обмотки трансформатора. 0
19 октября 2012, 10:40 ДмитрийЯ постоянно прихожу на некоторые квартиры, где делали евроремонт лет 5-6 назад. Все нули (синие) и "земля" (желто-зеленая) групповых линий (идущих в квартиру) скручены в кучу, либо посажены на корпус щита этажного. При этом стояк подъезда очень часто имеет сечение 6мм2, и на нижних этажах скрутки. Это что - земля называется? Это проводник зануления. О заземлении здесь речи нет. 1. В старых зданиях корпуса ЭРЩ соединяли с "нулевым проводником" (в кавычках, поскольку ему трудно подобрать название). 2. Другой "земли" на этаже старого здания нет. 3. Термин "зануление" не применяют в комплексе ГОСТ Р 50571. Его следует исключить из ПУЭ, чтобы не плодить бесплодные дискуссии. 4. В электроустановках зданий выполняют защитное заземление. Цитирую Словарь электрика, опубликованный на этом сайте: "Защитное заземление Заземление проводящих частей электроустановки здания, выполняемое с целью обеспечения электрической безопасности. Для обеспечения надлежащего уровня электрической безопасности в электроустановках зданий выполняют защитное заземление открытых проводящих частей электрооборудования класса I. Для этого открытые проводящие части электрооборудования класса I присоединяют к защитным проводникам электроустановки здания. Защитное заземление является элементом такой меры защиты от поражения электрическим током, как автоматическое отключение питания". 5. В системах TN-C (ГОСТ Р 50571.1 ее запретил применять для электроустановок жилых зданий), TN-C-S, TN-S защитное заземление = занулению. 6. После введения новых ГОСТ Р 50571.1, ГОСТ Р 50571.3 глава 1.7 ПУЭ 7-го изд. устарела. 0
19 октября 2012, 12:35 ykoos ДмитрийЯ постоянно прихожу на некоторые квартиры, где делали евроремонт лет 5-6 назад. Все нули (синие) и "земля" (желто-зеленая) групповых линий (идущих в квартиру) скручены в кучу, либо посажены на корпус щита этажного. При этом стояк подъезда очень часто имеет сечение 6мм2, и на нижних этажах скрутки. Это что - земля называется? Это проводник зануления. О заземлении здесь речи нет. 1. В старых зданиях корпуса ЭРЩ соединяли с "нулевым проводником" (в кавычках, поскольку ему трудно подобрать название). 2. Другой "земли" на этаже старого здания нет. 3. Термин "зануление" не применяют в комплексе ГОСТ Р 50571. Его следует исключить из ПУЭ, чтобы не плодить бесплодные дискуссии. 4. В электроустановках зданий выполняют защитное заземление. Цитирую Словарь электрика, опубликованный на этом сайте: "Защитное заземление Заземление проводящих частей электроустановки здания, выполняемое с целью обеспечения электрической безопасности. Для обеспечения надлежащего уровня электрической безопасности в электроустановках зданий выполняют защитное заземление открытых проводящих частей электрооборудования класса I. Для этого открытые проводящие части электрооборудования класса I присоединяют к защитным проводникам электроустановки здания. Защитное заземление является элементом такой меры защиты от поражения электрическим током, как автоматическое отключение питания". 5. В системах TN-C (ГОСТ Р 50571.1 ее запретил применять для электроустановок жилых зданий), TN-C-S, TN-S защитное заземление = занулению. 6. После введения новых ГОСТ Р 50571.1, ГОСТ Р 50571.3 глава 1.7 ПУЭ 7-го изд. устарела. Не все так просто, юкос. Иногда и головой приходится думать, смотря на ветхие стояки подъездов. Я не зря спросил про сечение стояков подъезда.
|
Собрались вернуться в "советское время" :[] :[] :[]