Подключение УЗО

Мастер-электрик
profesional
(28.00)
Подскажите как правильно запитывается УЗО сверху или снизу.
Заранее благодарен.
0
30 июля 2012, 18:32

нет особой разницы нет, если это не указано на самом приборе
тут важнее соблюдать фазировку, а именно подключение нулевого проводника
схема подключения F&G

хотя также есть узо в которых и этот момент не имеет значения
схема подключения bticino

схема подключения siemens

1
04 августа 2012, 20:33

Единственное замечание - годами наработанное правило: ввод сверху, выход снизу. При другом способе и невнимательности велик шанс попасть под напряжение.

1
15 августа 2012, 21:35

По поводу УЗО и дифов как правильно показал Электромастер, можно и разводить в соответсвии с их схемами подключения. По поводу "сверху или снизу" в принципе думаю что уже давно надо отказаться от такого правила, в щитках не редкость ввод снизу, во многих случаях так удобнее разводить... по мне главное чтобы было красиво и удобно в щите и, разумеется правильно.

0
16 августа 2012, 12:38

УЗО и Дифы надо подключать только сверху. Причина проста- если вы подключаете диф с электронным узо и заводите питание снизу - гарантия, что при нажатии кнопки тест, диф выйдет из строя. Некоторые компании отдельно указывают возможность подключения с любой стороны, но это исключение из правил.

1
17 августа 2012, 18:02

Зайдите на сайт любого производителя УЗО и прочтите инфу...

0
17 сентября 2012, 00:26

Согласен с "Горынычем". От себя добавлю, что опытный электрик ( с большим стажем) всегда сделает ввод в автомат или УЗО сверху. Даже если так делать будет не очень удобно.

0
17 сентября 2012, 22:23

anatoliy5665Согласен с "Горынычем". От себя добавлю, что опытный электрик ( с большим стажем) всегда сделает ввод в автомат или УЗО сверху. Даже если так делать будет не очень удобно.


Насколько помню ещё из лекций по монтажу электрооборудования - питание подаётся на неподвижные контакты комутационного оборудования, а это, как правило, верхние контакты.

0
22 сентября 2012, 16:05

Ввод в комутирующих аппаратах всегда сверху (правила ПУЭ)

0
23 сентября 2012, 11:23

Если можно ориентировать или подключать девайс произвольно, об этом обязательно пишут в мануале. Если не пишут, лучше ставить вертикально и подключать сверху вниз

0
05 июля 2014, 20:12

Всем Добрый день!Не создавая новую тему,напишу здесь.Дворец культуры двух этажный,просят поставить отдельные щиты с УЗО.И вообще,что лучше поставить-УЗО или Дифы.И ставить на несколько кабинетов или на каждый.

0
05 июля 2014, 20:46

elvladВсем Добрый день!Не создавая новую тему,напишу здесь.Дворец культуры двух этажный,просят поставить отдельные щиты с УЗО.И вообще,что лучше поставить-УЗО или Дифы.И ставить на несколько кабинетов или на каждый.


Лучше оставить работу электрикам.

0
05 июля 2014, 21:09

profesionalПодскажите как правильно запитывается УЗО сверху или снизу.
Заранее благодарен.


Достаточно своевременный вопрос от человека с пометкой в анкете: "Занимаюсь электрикой 10 лет в Москве!" :lol:

0
05 июля 2014, 22:20

Тульский ЭлектрикДостаточно своевременный вопрос от человека с пометкой в анкете: "Занимаюсь электрикой 10 лет в Москве!"


Возможно человек промышленной электрикой занимался, там узо не используется.

0
05 июля 2014, 22:22

elvladВсем Добрый день!Не создавая новую тему,напишу здесь.Дворец культуры двух этажный,просят поставить отдельные щиты с УЗО.И вообще,что лучше поставить-УЗО или Дифы.И ставить на несколько кабинетов или на каждый.


Ставьте дифы. Лучше на каждый кабинет: надежнее будет и заработаете больше.

1
05 июля 2014, 22:32

lionarhВозможно человек промышленной электрикой занимался, там узо не используется.

Это в какой такой промэлектрике не юзаются УЗО?
Да там такие типы УЗО встречаются, что надомникам и не попадутся никогда. Например, типов G и U.

0
05 июля 2014, 22:34

elvlad... что лучше поставить-УЗО или Дифы.

Можно и то и другое, только к УЗО нужен еще и автомат или группа автоматов. УЗО без автомата использовать нельзя.

elvladИ ставить на несколько кабинетов или на каждый.

Вообще-то надо бы сначала проект сделать. :?
Количество УЗО выбирается исходя из п. 7.1.83. ПУЭ:
"Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток
утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."

0
05 июля 2014, 22:38

lionarhСтавьте дифы. Лучше на каждый кабинет: надежнее будет и заработаете больше.

ысчо один кандидат на титул "Остер недели"...

0
05 июля 2014, 23:04

lionarhСтавьте дифы. Лучше на каждый кабинет: надежнее будет и заработаете больше.


Вот щит в двушке примерно 85 квадрат, тут каждая розетка на своем дифе. Все согласно проекта))). Проект видимо проектировщик с 10 летним стажем разработал с целью заработать денег.

0
05 июля 2014, 23:06

lionarhСтавьте дифы. Лучше на каждый кабинет: надежнее будет и заработаете больше.


Я бы поставил УЗО и автомат на каждый кабинет.

0
05 июля 2014, 23:07

Мастер
Я бы поставил УЗО и автомат на каждый кабинет.


:D Таблеток от жадности и побольше, побольше