E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Заземление водопроводных труб(блуждающие токи?)

Заземление водопроводных труб(блуждающие токи?)

Опытный электрик
mityai46
(14.00)
Здравствуйте увааемые электрики!Ситуация такова:в здании 70х годов проводилась замена эл.оборудования(провода,кабели,ВРУ и распред.щиты+зу) на новые. В щитовую на заземляющую шину проводниками соединялись водопроводные трубы.Где-то через год после этого ремонта наблюдалось следущее:начиная от мест соединения зазеляющих проводников с водопроводными трубами на протяжении примерно 15метров(насколько можно было проследить)появилось порядка 6-7 протечек воды.Подскажите пожалуйста ,как исправить ситуацию?
Спасибо за ранее...
0
03 апреля 2013, 20:40

А заземление исправно?

0
03 апреля 2013, 21:03

ЗУ- будем проверять наследующей недели...Какие ещё варианты есть у кого?

0
03 апреля 2013, 22:23

в что из за неисправности заземления может появиться протечка воды??

0
03 апреля 2013, 22:34

сварщиков нормальных надо приглашать.

0
03 апреля 2013, 23:55

Воровать энергию меньше надо... (я не о Вас, о соседях)

0
04 апреля 2013, 17:46

Николай Васильевич,спасибо за информацию ,а других вариантов не может быть?

0
29 сентября 2013, 11:06

Разобрались в чём причина?

0
29 сентября 2013, 18:47

Предполагаю следующее: частичный пробой кабеля Который идет к дому, именно пробой на землю, вероятно одной фазы. Советую, что бы исключить эту теорию нужно померить с ТП нагрузку по фазам именно на этот дом. И если есть отличие на 15-20% от так оно и есть..

1
29 сентября 2013, 21:09

amigurumiПредполагаю следующее: частичный пробой кабеля Который идет к дому, именно пробой на землю, вероятно одной фазы. Советую, что бы исключить эту теорию нужно померить с ТП нагрузку по фазам именно на этот дом. И если есть отличие на 15-20% от так оно и есть..


Если было бы такое то не трубы гнили а кабель уже сгорел за такое время

0
29 сентября 2013, 21:51

у меня тоже было что то подобное но я так и не понял как все произошло . трубы (отопление .горячая вода и холодная)вышли из газ.котла и болера потом уходят в землю (котельная в летней кухне) и там (в земле)они потекли я не видел отверстие так как когда приехал уже все откопали и починили но мне сказали как будто их прожгло чем то сантехники сказали что это токи но самое интересное что трубы полипропилен(может армированный) я одно что мог сделать это контур заземл-я и заземлил котел и болер до этого зазе-я не было.

0
30 сентября 2013, 03:08

Причин может быть масса. Это и соседство трассы водопровода с электротранспортом, и неравномерное нарушение целостности защитной оболочки (покрытия) труб, и разность потенциалов между ГЗШ здания и реальной землей (водопроводом), вызванная неисправностью заземлителя электроустановки.. Возможно, некорректно выполнена катодная защита.

Но чаще всего сталкиваемся со стандартным косяком водопроводчиков: отсутствует шунт водомерного узла.

0
30 сентября 2013, 11:53



Если было бы такое то не трубы гнили а кабель уже сгорел за такое время



Коллега, не всегда кабель горит быстро, особенно в броне, такое было - в течении нескольких месяцев медленно по одной фазе повышалась нагрузка от 5 до 15%. Потом пробой в нескольких местах(в трех) 1 в муфте соединения сгорели все три провода и почти вся броня, в двух других местах пробой на броню(прокол) одной фазы. это было в июле этого года.

0
30 сентября 2013, 11:54

так что проверить ни когда лишнее..

0
30 сентября 2013, 20:56

amigurumiтак что проверить ни когда лишнее..


Я допускаю такое на практике и светильники горели без ламп, в вопроснике указываеться что кабель меняли где то год назад, потому за такое время могло все и сгореть.

0
01 октября 2013, 00:26

Вопрос из серии дурацких... А какой материал использовался для хомутов, которыми присоединялись к трубам?

0
05 октября 2013, 08:32

Протечки вроде не под хомутами а "на протяжении 15 метров", сто пудов не нержавейка, оцинкованные скорее

0
05 октября 2013, 08:34

Я бы на трубу поодевал бы бушинговые трансформаторы тока либо клещами и попытался бы замерить токи

0
06 октября 2013, 11:44

Здесь или трубы дефектные, или электричество ускоряет процесс коррозии.

0
08 октября 2013, 10:46

электричество ускоряет процесс коррозии

0
08 октября 2013, 23:18

Скорее всего, кто-то использовал заземление, как нейтраль ;) , вот и был какой-то ток, благополучно угробивший трубу

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить