E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Прокладка кабеля землёй в ПНД трубе.

Прокладка кабеля землёй в ПНД трубе.

Эксперт клуба
ТульскийЭлектрик
(4205.00)
В последнее время очень многие прокладывают кабель землёй в ПНД трубах. При этом не используют песок и вообще ничего кроме трубы. Кабель в основном идет на эту работу АВВГ. Не повредится ли кабель со времинем? И можно ли использовать ПНД трубу в качестве механической защиты кабеля?
0
11 ноября 2013, 20:20

ЭСА ПНД методом прокола стоит где то 2500 за метр. Вывод дешевле проколоть хоть пять хоть сто метров чем копать и портить местный дизайн

Не совсем так. Посчитайте стоимость "выезда", подготовительных работ и т.д. и на малых длинах цена "метра" ГНБ не порадует.
Дизайн на этапе присоединения как правило не волнует - ландшафтные дизайнеры приступают позже.

0
11 ноября 2013, 20:28

Megavolt
LightWayПоясните...

Сам не делал, но встречал документ, сейчас уже не помню какой именно, с описанием такого способа прокладки. В нём упоминалось дренажное отверстие для отвода воды из трубы. На счёт заполнения водой трубы, может оформить под отверстием что то типа небольшого колодца.


Подозреваю, что в просмотренно вами типовике то, что вы приняли за дренаж было ккомпенсатором или стопорной муфтой.
В чем смысл устраивать дренаж кабельной канализации? Собираетесь докладывать/ремонтировать - насос в колодец - откачали.
Кабели, допустимые к прокладке в канализации не боятся безнапорной "воды".

0
11 ноября 2013, 20:36

LightWay
ЭСА ПНД методом прокола стоит где то 2500 за метр. Вывод дешевле проколоть хоть пять хоть сто метров чем копать и портить местный дизайн

Не совсем так. Посчитайте стоимость "выезда", подготовительных работ и т.д. и на малых длинах цена "метра" ГНБ не порадует.
Дизайн на этапе присоединения как правило не волнует - ландшафтные дизайнеры приступают позже.



так экскаватором копать или узбеков с лопатами завести тоже транспортные расходы

0
11 ноября 2013, 20:51

ЭСА
так экскаватором копать или узбеков с лопатами завести тоже транспортные расходы


Один вопрос: Вы сами практически (хотя бы на уровне среднего звена) выполняли работы по НЭС/НЭО или число теоретически, т.е. умозрительно рассуждаете о содержании этих работ?

0
11 ноября 2013, 21:04

LightWay[Подозреваю, что в просмотренно вами типовике то, что вы приняли за дренаж было ккомпенсатором или стопорной муфтой.
.

Нет, я ни чего не перепутал. Там чётко было описано дренажное отверстие.

0
11 ноября 2013, 21:22

LightWay
ЭСА
так экскаватором копать или узбеков с лопатами завести тоже транспортные расходы


Один вопрос: Вы сами практически (хотя бы на уровне среднего звена) выполняли работы по НЭС/НЭО или число теоретически, т.е. умозрительно рассуждаете о содержании этих работ?


Чисто практически когда работал в организации было перекопано не мало под кабельную канализацию включая установку кабельных колодцев. В организации в которой работал также есть установка горизонтального бурения при помощи которой заложено не мало труб ГНБ . Значение НЭС/НЭО не знаю правда и гугл тоже проясните на какие нормативы ссылаетесь

0
11 ноября 2013, 21:33

Понял, что с организацией работ и экономикой процесса не знакомы. Тогда вспомните, сколько техники требуется вывезти на объект для выполнения ГНБ. Сколько людей задействовано...

НЭС - наружное электроснабжение
НЭО - наружное электроосвещение

0
11 ноября 2013, 21:39

Megavolt
Нет, я ни чего не перепутал. Там чётко было описано дренажное отверстие.


Возможно. Я как-то не сталкивался именно с дренажными отверстиями, ибо гидростатика очень упрямая штука))
Выполняли дренаж кабельной канализации в ливневую канализацию, но это очень частный случай.
А еще, выполняется электрический дренаж кабельных линий для защиты от блуждающих токов...

0
11 ноября 2013, 23:36

LightWayПонял, что с организацией работ и экономикой процесса не знакомы. Тогда вспомните, сколько техники требуется вывезти на объект для выполнения ГНБ. Сколько людей задействовано...

НЭС - наружное электроснабжение
НЭО - наружное электроосвещение


Для ГНБ камаз внутри сама установка для бурения +прицеп с трубами и буханка уаз с рабочими итого 2 еденицы техники и 5-6 человек бригада включая водителей.
НЭС и НЭО это ваша придумка или где то в нормативной документации прописано. С организацией работ я знаком, а с экономикой процесса это в финотдел там люди за это деньги получают вот пусть они и рассчитывают что выгодней узбеков нанять или все же механизированно работу делать.

0
12 ноября 2013, 10:44

ЭСАчто выгодней узбеков нанять или все же механизированно работу делать.

Мысленно представил себе узбека с лопатой впереди, который неожиданно появляется из-под земли с той стороны ж/д насыпи. Смешно, не правда ли?

0
12 ноября 2013, 11:04

Я обычно делаю ввод под землей кабелем ВБШ без всяких труб. Долго ли прослужит, есть опыт?

1
12 ноября 2013, 13:20

XellyЯ обычно делаю ввод под землей кабелем ВБШ без всяких труб. Долго ли прослужит, есть опыт?

Если Вы имеете в виду кабель ВБбШв, то мой первый кабель был уложен в 1993-ем году. Глубина заложения 0,7 м, без песчаной подушки, засыпан грунтом. Работает и по сей день. В моей практике много кабелей, все работают, за малым исключением. Выходили из строя только в результате механических повреждений при производстве прочих земляных работ. Делал муфты, продолжают работать. Поэтому считаю, что ПНД труба и кирпичи не помешают.

0
12 ноября 2013, 21:58

XellyДолго ли прослужит, есть опыт?


С трубой - дольше.

0
12 ноября 2013, 22:25

МастерС трубой - дольше.


Не обосновано! :ugeek:

0
12 ноября 2013, 22:51

Белый_Кот
ЭСАчто выгодней узбеков нанять или все же механизированно работу делать.

Мысленно представил себе узбека с лопатой впереди, который неожиданно появляется из-под земли с той стороны ж/д насыпи. Смешно, не правда ли?


Единственно что мешает применение механизации это наличие в районе работ действующих коммуникаций

0
12 ноября 2013, 22:52

ТульскийЭлектрик
МастерС трубой - дольше.


Не обосновано! :ugeek:


Меньше шансов что когда рано или поздно начнут копать сразу кабель перебьют для начала надо трубу попортить

0
13 ноября 2013, 08:14

Минимальная сумма за выезд прокалывающей машинки 25000-30000 рупий - это примерно 15 метров прокола, экономия по сравнению с экскаватором и прочими землеройными прелестями незначительна,но в плюсе быстрота прокладки кабеля,обход подземных коммуникаций путем более глубокого прокола,и минимум последущего благоустройства ну и ордер на земляные работы можно повесить на прокольщиков :roll:. Да, встречаются уникумы,которые вместо трубы сразу кабель затягивают в прокол,тут еще и экономия на трубе получается 8-). А кабель под землей в основном на муфтах летит,ну и если "барашки" получаются :roll:.Проблема потом другая вылазит-при поиске повреждений КЛ в трубе,сигнал летает по всей трубе,место повреждения с трудом великим ищется. Вода в трубе не проблема,в основном глубина прокладки КЛ ниже уровня промерзания грунта,да и при прокладке в земле труба дешевенькая в основном используется,все равно царапается,рвется и от грунтовых вод никуда не денешься....... Будут у кого вопросы по проколам,обращайтесь,опыт большой,проконсультирую 8-)

0
13 ноября 2013, 13:44

barsi369,обход подземных коммуникаций путем более глубокого прокола


Ну не знаю))) Готовились мы в 2011 году к проведению Петербургского Международного Экономического Форума в Ленекспо. Делали прокол от площадки размещения ДГУ до павильона (150-200 м). Заложили в прокол 10хВВГнг5х185 меди. За нами кололи Лененерго от туда же и до КТПн, что стоит у павильона.
После своего прокола кабеля мы испытали, подключили и про них забыли. Непосредственно перед мероприятием вводились в работу ДГУ (на 2 МВА), и перед пуском дай думаю на всякий случай промегерю КЛ... Промегерить я ее не смог, потому как на шинах киоска (к которому цеплялись дизеля) весело короткое межфазное. Ребята от Ленэнерго, что кололи после нас, всю нашу трассу спокойно порвали и нам об этом ничего не сказали. Пришлось портить вид набережной наружными прокладками...

0
13 ноября 2013, 20:50

Геополис
barsi369,обход подземных коммуникаций путем более глубокого прокола


Ну не знаю))) Готовились мы в 2011 году к проведению Петербургского Международного Экономического Форума в Ленекспо. Делали прокол от площадки размещения ДГУ до павильона (150-200 м). Заложили в прокол 10хВВГнг5х185 меди. За нами кололи Лененерго от туда же и до КТПн, что стоит у павильона.
После своего прокола кабеля мы испытали, подключили и про них забыли. Непосредственно перед мероприятием вводились в работу ДГУ (на 2 МВА), и перед пуском дай думаю на всякий случай промегерю КЛ... Промегерить я ее не смог, потому как на шинах киоска (к которому цеплялись дизеля) весело короткое межфазное. Ребята от Ленэнерго, что кололи после нас, всю нашу трассу спокойно порвали и нам об этом ничего не сказали. Пришлось портить вид набережной наружными прокладками...

Это называется несогласованность работ. Были бы пошустрее можно было выгнать технику один раз и сделать проколы для всех т.е. по трудозатратам одной работы поиметь денег за две.

0
13 ноября 2013, 23:11

ЭСАЭто называется несогласованность работ. Были бы пошустрее можно было выгнать технику один раз и сделать проколы для всех т.е. по трудозатратам одной работы поиметь денег за две.


Нет. Так нельзя Удобно будет... :roll:

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить