Чем и как подключить электрическую печь (котел) в сауне.
 Эксперт клуба ТульскийЭлектрик (4205.00) |
Поделитесь опытом подключения Электрических печей (котлов)... в последнее время видел подключенные котлы и мягким и не мягким проводом кто во что горазд). Да и вообще кто что использует в саунах? Мы подключали котел 14Кв питерский провод РКГМ.
|
|
Существует термостойкая нераспространяющая горение гофрированная труба из полиамида DKC http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/11861/
Вы же сами себе противоречите, и ПУЭ тоже:
ПУЭ 7.1.40. В саунах ... должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
Вы же сами себе противоречите, и ПУЭ тоже:
ПУЭ 7.1.40. В саунах ... должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
Я в курсе, но если уж требуется защита, то можно такую использовать, всё же в разы лучше ПВХ гофры
Лучше, согласен. Снизу у пола расположить, думаю жить будет, а ПВХ точно расплавится. Но провода нужны в любом случае РКГМ или аналогичные.
Да нет шарит, хуже попадались. Имелась ввиду деревянная баня бюджетный вариант. Что быстрее сгниёт, баня или металлорукав проведённый вверху, можно поспорить. Если внимательнее почитать требования ПУЭ. пожарные, охраны, лифтов и прочие специальные много несоответствий найдётся. Про локал способность не спорю. Но РКГМ 1,5. А нагурзка 75 Вт.
Лучше, согласен. Снизу у пола расположить, думаю жить будет, а ПВХ точно расплавится. Но провода нужны в любом случае РКГМ или аналогичные.
Внизу да , а если вверху? ПВХ не рассматривается.
А какая температура реально бывает в сауне у потолка? Та трубка из полиамида до +105 градусов.
А какая температура реально бывает в сауне у потолка? Та трубка из полиамида до +105 градусов.
Специально с пирометром в руках гоняли температуру в сауне, проверяя сработку ИП-105-1 G "Сауна-150". Дык вот, казалось бы, помещение небольшое, объем едва 15м3, а в тот момент, когда температура у потолка достигала 150+, на полках была едва 130, а на уровне пола - около 100. И это в хорошо теплоизолированной финской сауне, встроенной в общественнное здание. В отдельностоящей разница температур под потолком и на уровне пола может быть и того больше.
В саунах мы используем жаростойкий монтажный кабель марки SSJ как для подключения нагревательных приборов, так и светильников.
А какая температура реально бывает в сауне у потолка? Та трубка из полиамида до +105 градусов.
Специально с пирометром в руках гоняли температуру в сауне, проверяя сработку ИП-105-1 G "Сауна-150". Дык вот, казалось бы, помещение небольшое, объем едва 15м3, а в тот момент, когда температура у потолка достигала 150+, на полках была едва 130, а на уровне пола - около 100.
На уровне полки стоит градусник. 100-110. Так что запас нужен, до +105 градусов и 150 кратковременно мало.