E-mail:
Пароль:
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Нужна консультация!По продукции Schneider Electric

Нужна консультация!По продукции Schneider Electric

Эксперт-электрик
быстрый
(63.00)
Интересуют меня,так называемые, УЗО и Дифы.В каких сериях они электронные,а в каких электромеханические?
0
30 ноября 2013, 20:06

Как именно Вы их тестировали? Кнопочкой Т ? Если исправны - все сработают.
Если каскадное включение, какие были номиналы в квартире и в подъезде. А может быть в подъезде стояли селективные?

hohlachovчерез раз.


0
30 ноября 2013, 20:48

быстрыйЧем электронные лучше электромеханических(ведь что то должно быть)


Электронные хуже. Поправьте, если ошибаюсь.

Внутри устройства находится электронная схема, требующая питания для замера тока утечки и отключения нагрузки в случае обнаружения утечки. При пропадании нейтрали устройство становится неработоспособным, при этом фаза по прежнему продолжает проходить к нагрузке. Защита отсутствует, напряжение 220 Вольт - присутствует. Можно умереть или сгореть - сработки не произойдет.

0
30 ноября 2013, 21:12

Выкладываю несколько фоток УЗО 3Ф Легранд. Оказалось бракованное или скорей всего подделка, пойдет как наглядное пособие



0
30 ноября 2013, 21:29

ЭСАВыкладываю несколько фоток УЗО 3Ф Легранд. Оказалось бракованное или скорей всего подделка, пойдет как наглядное пособие

почему по гарантии не обменяли?

-1
30 ноября 2013, 21:30

Есть неплохое УЗО от отечественного производителя, называется Светозар премиум. По цене сравнимо с IEK

-1
30 ноября 2013, 21:35

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УЗО?
Один из способов определения электромеханичноcти УЗО основан на конструкции электромеханического устройства защитного отключения и его отличия от электронного устройства защитного отключения.
Электромеханическое УЗО, в отличие от электронного содержит поляризованное реле, которое чутко реагирует на магнитное поле. Для определения наличия поляризованного реле, и соответственно определения электронное или электромеханическое устройство защитного отключения мы держим в руках или видим в электрощитке, достаточно поднести достаточно сильный постоянный магнит к передней панели взведенного устройства защитного отключения, возможно потребуется поводить этим магнитом перед УЗО, и электромеханическое устройство защитного отключения отключится, тогда как электронное не отключится.

ЭЛЕКТРОННОЕ УЗО
Электронное УЗО обычно дешевле электромеханического УЗО, так как в нем не используется высокоточное электромеханическое реле и материал сердечника тороидального (дифференциального) трансформатора может обладать меньшей магнитопроводностью, то есть быть хуже по качеству и соответственно быть дешевле. принципиальная схема электронного УЗО Принципиальная схема электронного УЗО модет выглядеть как изображено на рисунке. Основным минусом электронного УЗО является его зависимости от питания, осуществляемого обычно от контролируемой цепи, либо от внешнего источника тока. Казалось бы, что в этом такого, если питания в контролируемой цепи не будет, то УЗО не нужно? Это не совсем верно, так как в случае отсутствия нейтрали (то что называется "ноль отгорел") наряжение на фазе все равно останется, и в случае его заземления, появится ток утечки, на который электронное УЗО не среагирует, так как питание самого электронного УЗО, а именно наличие нейтрали и фазы, отсутствует, что может привести к печальным последствиям. Визуально, отличие электронного УЗО от электромеханического УЗО заключается в той же схеме на панели прибора. В схеме электронного УЗО обязательно будет присутствовать элемент, изображающий электронный усилитель, элемент, изображающий электронный усилитель усиливающий слабый ток, полученный с трансформатора, и подающий его усиленным на исполнительное реле. В некоторых моделях электронного УЗО используется удерживающее реле, предназначенное для размыкания силовой цепи в случае отсутствия напряжения питания. Эта технология делает такое электронное УЗО более безопасны, однако менее эффективным с точки зрения энергопотребления, та как удерживающее реле затрачивает электроэнергию, как и любой потребитель.

0
30 ноября 2013, 22:00

lionarhКАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УЗО?...

Во избежание недоразумений при таких копи-пастах (т.е. копировании текста целиком, без собственного мнения) на всех форумах принято указывать ссылку на источник. Электромеханическое Электронное УЗО

lionarhВ некоторых моделях электронного УЗО используется удерживающее реле, предназначенное для размыкания силовой цепи в случае отсутствия напряжения питания.

Если Вы приводите этот текст, то можно попросить ссылку на модели, имеющие эту функцию?

Обычно отличить электронное УЗО от механического нетрудно - в схеме, нанесенной на корпус электронного УЗО или Дифавтомата, должен присутствовать электронный усилитель (треугольник), подключенный к фазе и нейтрали.

0
30 ноября 2013, 22:48

lionarhЕсть неплохое УЗО от отечественного производителя, называется Светозар премиум. По цене сравнимо с IEK

Пожалуйста, поделитесь информацией, откуда данные о качестве?

Попытался найти концы "отечественного производителя", выпускающего продукцию под маркой "Светозар премиум".
Непросто. Сайт СВЕТОЗАР - вообще не имеет никаких контактов. Полная секретность. Сайт администрируется московской фирмой DEMOS-INTERNET CORP, вряд ли имеющей отношение к производству.

На одном из сайтов, удалось найти информацию, что продукция "Светозар премиум" производится KRAFTOOL I/E GMBH. Сайт компании обновлялся последний раз 5 лет назад. Владелец сайта скрыт от сервиса whois. Судя по всему, фирма ориентирована только на российский рынок (сайт только на русском и немецком) и выпускает различный ручной инструмент.

1
30 ноября 2013, 22:51

lionarhЭЛЕКТРОННОЕ УЗО


Коллега, лучше давайте ссылку на первоисточник. Чужой контент использовать не совсем корректно. А если используете, хотя бы вычитывайте перед публикацией, а то как-то несолидно получается - есть ссылка на рисунок, а самого рисунка нет.

0
30 ноября 2013, 22:53

sudakovskyСудя по всему, фирма ориентирована только на российский рынок (сайт только на русском и немецком) и выпускает различный ручной инструмент.


Странно, почему сайт не на китайском.

0
30 ноября 2013, 23:17

МастерСтранно, почему сайт не на китайском.

Это нормально.
Сам был создателем сайта на трех языках, крупной иностранной компании со своим производством, со всеми иностранными реквизитами... При этом компания в реальности - два человека, никакого своего производства, и вся активность направлена только на Россию.

0
01 декабря 2013, 01:01

lionarh
ЭСАВыкладываю несколько фоток УЗО 3Ф Легранд. Оказалось бракованное или скорей всего подделка, пойдет как наглядное пособие

почему по гарантии не обменяли?


Не я покупал брал заказчик когда ему предъявил что то не работает он сказал, выкинь его и все.

0
01 декабря 2013, 10:20

LightWayА сколько лет они там (в подъезде) стоят


Новые дома. Жилой комплекс Левенцовский. Квартир сделал там много. Их по полторы тысячи в года сдают.

0
01 декабря 2013, 10:35

МастерКак именно Вы их тестировали? Кнопочкой Т ? Если исправны - все сработают.
Если каскадное включение, какие были номиналы в квартире и в подъезде. А может быть в подъезде стояли селективные?


Тестирую цепи примитивно. Индикатором между фазой и землёй.
Кнопочка тест срабатывала.
Номиналы 30 мА.
Вроде по описанию не селективное.

0
01 декабря 2013, 21:22

МастерСтранно, почему сайт не на китайском.

Это нормально.
Сам был создателем сайта на трех языках, крупной иностранной компании со своим производством, со всеми иностранными реквизитами... При этом компания в реальности - два человека, никакого своего производства, и вся активность направлена только на Россию.

0
01 декабря 2013, 21:41

hohlachovТестирую цепи примитивно. Индикатором между фазой и землёй.
Кнопочка тест срабатывала.
Номиналы 30 мА.
Вроде по описанию не селективное.

Кстати, дифференциальные автоматы АД12М от ИЭК - электронные. Со всеми вытекающими.


Особенно порадовал профессионализм в ОФИЦИАЛЬНОМ описании, достойный таджикского электрика:
Сайт ИЭК Дифференциальные автоматы АД12МУвеличенный размер головки винта с универсальным шлицом (+ , –) облегчает монтаж и предотвращает выпадение винтов при установке.

Отвертка "Плюс" или "Минус" нужен, насяльника! :mrgreen:

0
01 декабря 2013, 21:50

и не плохо смотрятся в щите . светодиод индикации приводит клиента в восторг !
ещё как вариант собираюсь ставить модуль индикации наличия фаз в однофазных щитах.
можно будет использовать как указатель наличия фазы в разных группах (освещение, розетки, сан узлы).
будет удобно и наглядно жильцам.

0
01 декабря 2013, 22:10

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКи не плохо смотрятся в щите . светодиод индикации приводит клиента в восторг !


вы ещё светодиодную ленту по периметру дверцы щитка сделайте)

0
01 декабря 2013, 22:19

как вариант местного освещения когда совсем всё погасло.
мы обычно освещение прихожей (обычное место установки щита) делаем отдельной группой) ну и розеточку под щитом.
успокаивающе действует.
многие клиенты заметили. бывает дитё дома что начудит и потом в прихожей ждёт папу и маму.
так что шутки шутками, а тема аварийной группы актуальна.

0
01 декабря 2013, 22:56

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКещё как вариант собираюсь ставить модуль индикации наличия фаз в однофазных щитах.

Есть очень эффектное решение, и относительно недорогое (в три раза дешевле ABB и Legrand). Указатели напряжения от белорусской фирмы СООО «Евроавтоматика ФиФ». Продаются в Москве (не заказная позиция)



Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить