29 ноября 2013, 16:29

почему то думаю в схеме обрыв "нуля".
проверьте лампочкой с проводами что на входе контактора.
если нет обрыв.
если светиться норма .
далее: при ручном нажатии контактора
проверьте на линии уходящей к освещению.
если лампочка не светиться значит проблема:
с контактами через которые идет питание на освещение.
если светиться то проблема :
с фото реле
либо с катушкой контактора.

0
29 ноября 2013, 16:35

если при накрытом фотореле на катушку питание приходит значит проблема с катушкой.
если нет проблема с фотореле.
всё это можно проверить лампочкой.

0
29 ноября 2013, 17:06

С чего б обрыв нуля, если при исключении контактора из схемы лампочки горят?

0
29 ноября 2013, 18:45

обрыв нуля может быт и в схеме контактора.

0
29 ноября 2013, 18:50

Лампочку поменяйте :lol:

0
29 ноября 2013, 18:51

А мне кажется проблема с датчиком освещенности! Он скорее всего разрывает фазу... Надо проверить сам пускатель,подав на катушку (напрямую) напряжение,если работает-то остается он самый датчик!

0
29 ноября 2013, 20:20

ДенискУличное освещение подключено через фотореле и магнитный пускатель. Свет перестал включатся. Пробовал принудительно нажимать на пускатель и ничего не работает. Что делать? Сам не электрик....


В таких случаях совет один , пригласить электрика,обычно вот такие самоуверенные и страдают от электрического тока.

0
29 ноября 2013, 23:22

1. проверьте питание на силовых контактах пускателя, нажми на него и снова проверь, в том числе на выходе. 2. Проверьте целостность нулевого проводника. 3. Для проверки фотореле накрой его или его фотодиод и проверьте напряжение на катушке пускателя 4 возьмите денежку и заплатите электрику, но Вы наверно так и сделали уже. Имхо, на форуме "с нуля" не научить, так некоторые нюансы обсудить :D

0
29 ноября 2013, 23:23

SERGEY65вот такие самоуверенные и страдают от электрического тока.
А еще наши расценки...

0
30 ноября 2013, 01:25

Дениск А так знаком с электрикой но не во всех областях ...


А как это? Извините, но это утверждение сродни чему-то такому: "Знаком с интегральным исчислением, но не знаю таблицу умножения" :?

ДенискА что делать если не сработает?


Заменить фотореле и пускатель. Возможно - и проводку.

Прислушайтесь к доброму совету SERGEY65:
SERGEY65пригласить электрика,обычно вот такие и страдают от электрического тока.


Посмотрите внимательно, что и как он сделает, в следующий раз будет понятно, как делать самому.

Но если захотите ремонтировать самостятельно, могу добавить, что слабые места в том, что Вы перечислили - само фотореле и катушка магнитного пускателя - у катушки от вибрации часто обрывается тонкий проводок, идущий от обмотки к контакту, а у фотореле может быть всё, что угодно - рекомендую агрегатную замену.
Если обрыв в катушке, смотайте один виток (если он во внешнем слое), аккуратно зачистьте эмалевую изоляцию, облудите и припаяйте. Если обрыв исходит из внутреннего слоя катушки, зачистьте доступный кусок провода и наростите его, причём место соединения залейте клеем, чтобы не было натяга и шевеления при вибрации. Если не получится, замените пускатель.

0
30 ноября 2013, 01:30

Денисксадил провода от лампочек на прямую-все лампочки работают


Ну Вы, батенька - филолог, почти как В.С.Черномырдин. Я - о вкладе в техническую терминологию. Я всегда по наивности считал, что провода можно присоединять (привинчивать, припаивать, прижимать...), но САДИТЬ ??? :shock: :shock: :shock:

0
30 ноября 2013, 19:10

по вашему рассуждению фото релле работает пускатель тожено не совсем причина контакная группа на пускателя или подгорельи окислились порще заменить пускатель сумарная мощность светильников и какой величины пускатель

0
30 ноября 2013, 19:48

ДенискЗачем искать электрика если есть возможность сделать самому, с вашей помощью, руки же из плеч растут . Главное надо чтобы оъяснили внятно и понятно. А так знаком с электрикой но не во всех областях ...


У нас, в электрике, как в футболе - разбирается каждый.

Начните с проверки лампочек, скорее всего - просто перегорели. Если лампочки исправны, пригласите электрика, он все исправит. Самостоятельная попытка исправить что-либо под напряжением 220 Вольт может плохо закончиться.

0
30 ноября 2013, 20:14

sudakovskyНачните с проверки лампочек, скорее всего - просто перегорели


Лампочки он подключал напрямую - работают.
sudakovskyСамостоятельная попытка исправить что-либо под напряжением 220 Вольт может плохо закончиться.

Судя по тому, что последнее сообщение от Дениса было более суток назад, уже закончилось :cry: или отремонтировал:D

0
01 декабря 2013, 18:57

Мастер
Судя по тому, что последнее сообщение от Дениса было более суток назад ...

...есть еще люди в русских селеньях у которых работа заканчивается в пятницу в 17:00 ))

0
01 декабря 2013, 19:52

Просто необходимо найти простого электрика...с электричеством шутки плохи...

0
01 декабря 2013, 22:43

Saratov-elektrikПросто необходимо найти простого электрика...с электричеством шутки плохи...


люди не ищут лёгких путей) сначала поищут в инете, сами поразбираются, а потом уже приласят специалиста)