Сегодня ставил серию Easy 9. И как то не очень хорошо получилось. Говорил что у Шнейдер Электрик нет производства в Китае. А мне заказчик на Дифференциальном автоматическом выключателе 16 А тип АС 30 мА, (EZ9D34616) показывает - Китай. АВ - Индия. Покупал в проверенном месте. Ответил, бренд, за счёт производства нового цену снизили.
Вопрос где находятся заводы. И попутно как отличить подделку. Рано или поздно начнут и Easy 9 подделывать.
Наверное и по другим производителям можно поговорить, контрофакта полно.
0
29 декабря 2013, 14:00

select Закрываем тему?


Эта тема актуальна ВСЕГДА - ситуация постоянно меняется

0
29 декабря 2013, 18:50

Мастер
select Закрываем тему?


Эта тема актуальна ВСЕГДА - ситуация постоянно меняется


Пусть живёт. "Поддельщики" не спят. :twisted:

0
06 января 2014, 10:54

алехав основном такие: SH201L, не?


Именно их они именно для жилого фонда сделаны + серию селективных как вводные.

0
06 января 2014, 10:57

Белый_КотИменно их и подделывают, все стройрынки завалены.


Покупать на рынках хоть автоматы, хоть провода. Не есть хорошо.

0
06 января 2014, 14:03

hohlachov... серию селективных как вводные.

Это серия S750, никакого отношения к SH201L не имеет. На каждом углу не продаётся, только под заказ и только ящиками. И цена не бюджетная. А надо ли, для жилого фонда?
Не проще ли будет взять нормальные S200, а не разбираться, поддельный или нет SH201L?

1
06 января 2014, 16:24

Белый_КотНе проще ли будет взять нормальные S200, а не разбираться, поддельный или нет SH201L?


Меньше знаешь, лучше спишь. Или горе от ума. :lol:
Раньше ставил ВА47-29 и горя не знал. ИЭК точно не подделывают. ;)

0
06 января 2014, 16:29

select
Белый_КотНе проще ли будет взять нормальные S200, а не разбираться, поддельный или нет SH201L?


Меньше знаешь, лучше спишь. Или горе от ума. :lol:
Раньше ставил ВА47-29 и горя не знал. ИЭК точно не подделывают. ;)


:) и EKF тоже

0
06 января 2014, 18:16

selectИЭК точно не подделывают. ;)

lionarh:) и EKF тоже

Кто их подделывать будет? Они и так китайские. :(

0
06 января 2014, 20:10

Белый_Кот
selectИЭК точно не подделывают. ;)

lionarh:) и EKF тоже

Кто их подделывать будет? Они и так китайские. :(


например Lenovo китайский брэнд, но активно подделывается ;) в подполье всё равно дешевле производить

0
06 января 2014, 21:33

lionarhкитайский брэнд, но активно подделывается


У меня несколько раз возникали подозрения, что подделывают ИЭК

0
06 января 2014, 22:16

Белый_КотЭто серия S750, никакого отношения к SH201L не имеет. На каждом углу не продаётся, только под заказ и только ящиками. И цена не бюджетная. А надо ли, для жилого фонда?


Неправда Ваша. Любой официальный дилер должен иметь в наличии. (ларёк Ашота не должен =))) )
Цена Выше, но основная задача не вырубать весь дом по делу и без дела.

Белый_КотНе проще ли будет взять нормальные S200, а не разбираться, поддельный или нет SH201L?


S200 дороже и имеет выше отключаемый ток, абсолютно не нужный в жилых домах. Если покупаете у официалов то и проблем с подлинностью нет.

Я в этом году решил запускать расширенную гарантию включающую и материалы от автоматов до розеток на 5 лет.
Поэтому подходил очень тщательно к выбору поставщиков.

0
07 января 2014, 01:09

hohlachovЛюбой официальный дилер должен иметь в наличии.

Нет их в наличии ни у одного дилера, только под заказ и только ящик.

hohlachovларёк Ашота

Ашот даже и не подозревает о существовании таковых. :D

hohlachovЦена Выше, но основная задача не вырубать весь дом по делу и без дела.

S200 на вводе тоже не будет без причины вырубаться, если правильно рассчитана схема. Да и не всегда на вводе в дом автомат нужен, можно и рубильник.

hohlachovS200 дороже и имеет выше отключаемый ток, абсолютно не нужный в жилых домах. Если покупаете у официалов то и проблем с подлинностью нет.

Ну и что, дороже на копейку, но значительно дешевле, чем S750. Плюс заказывать ящик и ждать месяц. Оно мне надо? А у S750 отключающая способность 25 кА, тоже вроде как лишнее для жилого дома. ;)

0
07 января 2014, 09:11

hohlachovЯ в этом году решил запускать расширенную гарантию включающую и материалы от автоматов до розеток на 5 лет.
Поэтому подходил очень тщательно к выбору поставщиков.


Если не секрет, на ком остановились?

Белый_КотS200 на вводе тоже не будет без причины вырубаться, если правильно рассчитана схема. Да и не всегда на вводе в дом автомат нужен, можно и рубильник.


Всё таки в жизни какие они S200? Тоже хотел перейти на S750. Но цена :o Сомневаюсь, что пойдёт.
А на вводе заставляют АВ ставить если 3-х полюсный то 25А группу С не более. ВН не проскакивает, раскусили.

0
07 января 2014, 19:13

selectВсё таки в жизни какие они S200?

Нормальные они, только не надо их вперемешку с S201L использовать. 8-)

0
07 января 2014, 19:43

Белый_Кот
selectВсё таки в жизни какие они S200?

Нормальные они, только не надо их вперемешку с S201L использовать. 8-)


Учтём. Только НЕ вперемешку использовать любую серию тяжело. Приезжаешь затовариваться, не всегда есть всё что надо. Начинаешь комбинировать. Что на заказ, что сейчас заберёшь, что в другом месте. Места только надо знать где не нарваться ;)

0
07 января 2014, 20:29

Белый_Кот А у S750 отключающая способность 25 кА, тоже вроде как лишнее для жилого дома


Я же писал. у S750 СЕЛЕКТИВНОСТЬ. отключающая способность не имеет значения.
В любой дом на вод нужно ставить УЗО, а если у вас ландшафтное освещение и набор уличных розеток, (мангал, керхер и т.д.)
То ни кому не надо что бы вырубался котёл, компьютер и прочее. Для этого и нужна селективность.
А платить или не платить клиент решает сам. Только это просто копейки к общей стоимости работ и материала, про общую стоимость строительства вообще молчу.

0
07 января 2014, 20:38

selectЕсли не секрет, на ком остановились?


Вы в другом городе.

Белый_Кот Да и не всегда на вводе в дом автомат нужен, можно и рубильник.

Рубильник, а что не плавкие вставки?

У нас сильно разный подход. Вы классик, одна расспредкоробка на комнату, рубильник на ввод и т.д.
Я работаю по другому уже 21 век и нет смысла вспоминать как было раньше, раньше была в комнате одна люстра и 3-4 розетки.
Сейчас по 3-5 контуров освещения часть которых ещё и проходные, да и розеток совсем другое количество.

1
07 января 2014, 21:52

hohlachovУ нас сильно разный подход. Вы классик, одна расспредкоробка на комнату, рубильник на ввод и т.д.
Я работаю по другому уже 21 век и нет смысла вспоминать как было раньше, раньше была в комнате одна люстра и 3-4 розетки.


Сергей Николаевич, это Вы зря так про наше поколение. Сколько плавких распредкоробок и рубильников на 4 люстры и розетку, определяет Заказчик, принимая тот или иной бюджет.
Если заказчик платит, мы ему отдельную линию на каждую розетку подведём, и 5 контуров освещения он сможет включать с мобильника и Майами. И вообще мы сделаем что угодно,адекватное не то что ХХI, а XXII веку. Но жмутся они, на всякую дрянь типа яхт и джакузи с жалюзями тратят! Проезжаю я летом Хлебниковское водохранилище, а они его на океанских яхтах бороздят - наши деньги тратят - я к тому, что лучше бы нам за десяток-другой лишних УЗО заплатили :x

0
07 января 2014, 23:32

hohlachov
Белый_КотЭто серия S750, никакого отношения к SH201L не имеет. На каждом углу не продаётся, только под заказ и только ящиками. И цена не бюджетная. А надо ли, для жилого фонда?


Неправда Ваша. Любой официальный дилер должен иметь в наличии. (ларёк Ашота не должен =))) )
Цена Выше, но основная задача не вырубать весь дом по делу и без дела.

Белый_КотНе проще ли будет взять нормальные S200, а не разбираться, поддельный или нет SH201L?


S200 дороже и имеет выше отключаемый ток, абсолютно не нужный в жилых домах. Если покупаете у официалов то и проблем с подлинностью нет.

Я в этом году решил запускать расширенную гарантию включающую и материалы от автоматов до розеток на 5 лет.
Поэтому подходил очень тщательно к выбору поставщиков.



вы даже не представляете насколько далеки от истины, садитесь поудобней, сейчас я вам все расскажу :)

те, кого вы подразумеваете под словом официалы - есть дистрибьюторы, они главная опора в продажах любого продукта, любого бренда и они не только завязаны на договора по объемам продаж, но и получают за выполнение этих самых продаж ретро-бонусы

предположим, в первом квартале дистр обязался продать 700 штук условного продукта, во втором 900, в третьем 1500, а четвертом всего 300. Выполнил - получил премию, перевыполнил, тоже неплохо, недопродал, тут хуже.

Есть еще дилеры - это те кто покупает продукт у дистрибьюторов и перепродает, все они на таких же договорах.

Теперь про ваш "ларек Ашота" Дистр совместно с производителем может развивать свою дилерскую сеть, это долго и, надо сказать, непросто, а может искать по всей стране ашотов и не обременяя последних лишними обязательствами продавать им продукт на весьма привлекательных условиях , таких до каких не каждый дилер дорастает и иметь свои хорошие деньги не столько за счет продаж и их объемов сколько за счет ретро-бонусов.

Это повсеместно.То есть электротехнический рынок именно таки образом и устроен.

Что до подделок: В рознице это преимущественно дорогие продукты ибо покупают их не особо умные люди, а продают, отнюдь, не дураки. Лично я вижу прямую зависимость между отсутствием мозга и стремлением приобрести через прилавок тот же аббшный эс200, чтобы потом воткнуть его домой. И более простые и дешевые автоматы такой покупатель не сможет применить правильно, следовательно, он никогда не поймет что обладает не "оригиналом" а несколько удешевленной его репликой.

Поддельный эконом-сегмент продается не штучно через розницу, хотя и такое встречается, насколько другими каналами.

0
07 января 2014, 23:37

дополню на тему "Дилер должен" Типа держать позиции на складе и все такое
Это очень милое заблуждение. Никто никому ничего не должен, разве что дистрибуторы после слезных прозьб производителя могут чуть-чуть взять на склад, а могут и не взять.
Дилер, ан сегодня дилер одних, а завтра, возможно, что и других. Скажет: Всё рабята, вы дастали! Продавайте сами.
И в этот момент сотрудники производителя остаются всесто премии, которая есть часть зарплаты, с гемороем по поиску нового дилера, ибо им то объемы продаж никто не отменял.
как-то так :)