Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Как уменьшить пусковой ток светильников?

Как уменьшить пусковой ток светильников?

Эксперт клуба
Белый_Кот
(6838.00)
Что-то затишье на форуме... Уже каникулы у всех начались что-ли?
Коллеги, вопрос по существу. Имеется группа китайских светодиодных светильников в одном помещении. Каждый светильник питается от собственного импульсного источника питания, тоже китайские, входят в комплект. Светильники управляются из трёх точек, проходными переключателями. Контакты переключателей искрят и привариваются вследствие большого пускового тока источников питания светильников. Иногда срабатывает групповой автомат в щите.
Проводка скрытая, помещение отделано. Разбить на подгруппы - поставить в щите контакторы - не получается, не хватает проводов для управления из трех мест. Менять светильники и ИИП заказчик не хочет. Радио - выключатели тоже не хочет. Что еще можно сделать?
0
21 декабря 2013, 17:01

Выключатель можно "разгрузить" спомощью симистора, если правда Вы готовы "колхозить" какие-то, самодельные схемы...

0
21 декабря 2013, 17:02

Белый_Кот на них написано 38 Вт


А какая матрица? Как в прожекторах? Или SMD

0
21 декабря 2013, 17:05

А это не поможет?

0
21 декабря 2013, 17:07

Это устройство плавного пуска для галогенок, здесь оно не поможет...

1
21 декабря 2013, 17:11

Если в габаритах армстронга - последовательные цепи по 6 SMD-светодиодов каждая со своим стабилизатором. Им нужен не драйвер, а обычный кондовый блок питания на 24В. Ко мне недавно обращался мужик за консультацией по поводу питания таких элементов. Попробуйте блок питания для ноутбуков ватт на 100. Блоки питания включайте через таймер с разносом в пол-секунды.

про это подробнее

0
21 декабря 2013, 17:11

Saratov-elektrikВыключатель можно "разгрузить" спомощью симистора, если правда Вы готовы "колхозить" какие-то, самодельные схемы...

Можно и самоделку сколхозить, почему бы и нет. Тем более, что иных вариантов не вижу.

0
21 декабря 2013, 17:13

selectА это не поможет?


Можно попробовать, но лучше брать блок питания с плавным пуском. А здесь был использован малобюджетный вариант - мост и фильтр на электролите.

0
21 декабря 2013, 17:14

МастерЕсли в габаритах армстронга - последовательные цепи по 6 SMD-светодиодов каждая со своим стабилизатором. Им нужен не драйвер, а обычный кондовый блок питания на 24В. Ко мне недавно обращался мужик за консультацией по поводу питания таких элементов. Попробуйте блок питания для ноутбуков ватт на 100. Блоки питания включайте через таймер с разносом в пол-секунды. про это подробнее


На фото и есть обычный импульсный блок питания, такой как у ноутбука...в нем та и есть вся проблема...

0
21 декабря 2013, 17:15

Белый_КотМожно и самоделку сколхозить, почему бы и нет


Тогда лучше - таймеры. Или качественный БП

1
21 декабря 2013, 17:17

Белый_Кот
Saratov-elektrikВыключатель можно "разгрузить" спомощью симистора, если правда Вы готовы "колхозить" какие-то, самодельные схемы...

Можно и самоделку сколхозить, почему бы и нет. Тем более, что иных вариантов не вижу.


0
21 декабря 2013, 17:18

Вариант "в" симистор думаю сами подберете...

0
21 декабря 2013, 17:19

КУ202 слишком много места в нише выключателя займёт

1
21 декабря 2013, 17:23

Заказчик ничего не хочет переделывать и хочет чтобы это работало. Лучше всего сказать этому доброму человеку - адьёс амигос.

0
21 декабря 2013, 17:23

МастерКУ202 слишком много места в нише выключателя займёт


Ку202 это тиристор, нужен симистор...например в корпусе ТО-220 или подобном...поиск рулит...

0
21 декабря 2013, 17:23

Saratov-elektrikНа фото и есть обычный импульсный блок питания, такой как у ноутбука...в нем та и есть вся проблема...


Это - как у ноутбука, но явно левый. При включении штатных блоков ноутбука таких зверских скачков нет. А у "ремейков" - легко.
У штатных, наверное схема, аналогичная приведённым Вами.
А в люменесцентных лампах используется плавный запуск, особенно в дорогих

0
21 декабря 2013, 17:24

Ну и как вариант, необязательно симистор пичкать в выключатель...

0
21 декабря 2013, 17:25

Saratov-elektrikв корпусе ТО-220 или подобном...поиск рулит...


Тогда - конечно. Я привык, что КУ202 - здоровые.

DronnnЗаказчик ничего не хочет переделывать и хочет чтобы это работало.


Он не хочет потрошить отделку. А переделывать готов, насколько я понял.

0
21 декабря 2013, 17:26

Saratov-elektrikНу и как вариант, необязательно симистор пичкать в выключатель...


А проводов хватит?

0
21 декабря 2013, 17:28

Saratov-elektrikВариант "в" симистор думаю сами подберете...

МастерКУ202 слишком много места в нише выключателя займёт

Вот это пожалуй попробую. Симистор можно плоский взять. Интересно, а сильно греться будет?

0
21 декабря 2013, 17:31

Белый_КотИнтересно, а сильно греться будет?


Надо экспериментировать. :?: :?: :?:
Вообще, ток небольшой, если на каждый светильник. А если на выключатель - греться будет