Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Почему бьет током в ванной от воды?

Почему бьет током в ванной от воды?

Эксперт клуба
Тульский Электрик
(4205.00)
Кто встречался с таким?
0
22 декабря 2013, 20:08

потому что кто то за нулился на стояк. или ещё в коттеджах встречается при неисправности канализационного насоса (салалифт). стигало заказчика в душевой и не слабо. :lol: долго понять не могли от куда "барабашка".

0
22 декабря 2013, 20:19

А если не заземление на стояк?

1
22 декабря 2013, 20:33

Тульский ЭлектрикА если не заземление на стояк?


возможно прошивает какой прибор циркуляции. вода всё таки проводит электричество. просто прибор работает постоянно или циклически. и естественно УЗО там не обнаружилось(иначе бы сработало я думаю). да ещё был случай вызвали кран на мойке кухни "щипал" - выяснилось варочная была не заземлена и по декоративному металлическому элементу прошивало на корпус мойки. всё это можно выяснить с помощью мультиметра.

-1
22 декабря 2013, 20:37

Если одноразово при прикосновении, то это статический ток.

0
22 декабря 2013, 20:41

Для начала определись утечка идет из квартиры заказчика или кто то из соседей решил "землю" посадить через трубы. Если по проводке заказчика то надо устранять утечку если от соседей то наверно только уравнивание потенциалов поможет (при условии использования PE а не N)

0
22 декабря 2013, 20:42

Возможно кто-то ворует электричество...

0
22 декабря 2013, 20:48

Невыполнено уравнивание потенциалов,похоже кто-то останавливает счётчик цепляя N на водопровод или отопление.
:)

0
22 декабря 2013, 20:52

если выполнено уравнивание потенциалов при неисправномнагревательном элементе (тене) недолжно бить током

0
22 декабря 2013, 20:58

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвозможно прошивает какой прибор циркуляции.


Конкретно такой проблемы у нас нет. Просто вопрос интересный. Был случай, в одной квартире, стиральная машина была включена в розетку. Даже когда она просто стояла и не стирала фаза шла на воду. Нашли путем отключения квартир по очереди. Искали люди из управляющей компании и электрик ЖЕУ. Сразу скажу искали долго долго. Заземление на трубу давно не октуально и уже из облости мифов наверное.

0
22 декабря 2013, 21:02

да стиралки часто прошивают согласен. поэтому рекомендуем линию на стиралку делать отдельным УЗО.
да нет мифы при завышенных тарифах на ЭЭ редкость. всё же под воровывает народ честной. :roll:

0
22 декабря 2013, 21:03

Тульский Электрик
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвозможно прошивает какой прибор циркуляции.


Конкретно такой проблемы у нас нет. Просто вопрос интересный. Был случай, в одной квартире, стиральная машина была включена в розетку. Даже когда она просто стояла и не стирала фаза шла на воду. Нашли путем отключения квартир по очереди. Искали люди из управляющей компании и электрик ЖЕУ. Сразу скажу искали долго долго. Заземление на трубу давно не октуально и уже из облости мифов наверное.


На вводе всем ставить ДИФы в обязательном порядке. Чтобы проблемы с ИХ проводкой не стали ОБЩЕЙ проблемой всего дома.

0
22 декабря 2013, 21:05

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвсё же под воровывает народ честной.


Счетчик нанче таким не обмануть!

0
22 декабря 2013, 21:05

Я встречался, на сам до конца не понял почему. Сделали разводку проводки в квартире в панельном доме, всё было нормально пока ремонтники не сделали натяжные потолки. После этого стало бить током от воды и наводки стали на N и на PE (показывала индикаторная отвертка). Проведя переключения методом исключения выяснилось, что наводки возникают когда включается группа точечных светильников из трех штук. Заказчик отказался вскрывать потолок, но согласился эту группу в переключателе отключить и запитать от крайнего светильника другой группы. Долго мучались, но удалось протянуть метров 5 провода ПВ-3 над натяжным потолком, не повредив потолок. Подключились и стало всё нормально работать :) пытался осмыслить почему так происходит, скорее всего кабель потолочники перебили в нескольких местах

0
22 декабря 2013, 21:06

ЭСАНа вводе всем ставить ДИФы в обязательном порядке. Чтобы проблемы с ИХ проводкой не стали ОБЩЕЙ проблемой всего дома.


Ну всему дому забесплатно не поставить(. У многих их как небыло так и не будет.

0
22 декабря 2013, 21:06

Saratov-elektrikВозможно кто-то ворует электричество...


скорее всего кабель повреждён и на арматуру попал

0
22 декабря 2013, 21:07

ЭСАНа вводе всем ставить ДИФы в обязательном порядке. Чтобы проблемы с ИХ проводкой не стали ОБЩЕЙ проблемой всего дома.


скорее в обязательно-принудительном порядке

0
22 декабря 2013, 21:09

я так использовал УЗО в дачном кооперативе. продержался как постоянный электрик пять лет.
народ действительно не воровал. даже слухи по городу ходили что прядок в учёте. с других хозяйств интересовались. недостачи и воровство в коллективах - бичь!!!

моими тех условиями было изолированный ввод и опломбированное УЗО. счётчики были иногда и 57 года.стекло проклеивал против ленты(этого было достаточно).

1
22 декабря 2013, 21:09

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКда стиралки часто прошивают согласен. поэтому рекомендуем линию на стиралку делать отдельным УЗО.
да нет мифы при завышенных тарифах на ЭЭ редкость. всё же под воровывает народ честной.


сколько ни воруй, своего у государства не вернёшь)

0
22 декабря 2013, 21:11

Еще такая причина была. Водопроводный стояк тек долго и стены промокли. Толи коробка, толи скрутка оказалась в мокрой стене. Било током от воды. Стояк заменили, стены просохли, бить током перестало.

0
22 декабря 2013, 21:11

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКя так использовал УЗО в дачном кооперативе. продержался как постоянный электрик пять лет.
народ действительно не воровал. даже слухи по городу ходили что прядок в учёте. с других хозяйств интересовались. недостачи и воровство в коллективах - бичь!!!


Так в дачных кооперативах счетчик по которому расчет с энергосбытом ведут обычно на трансформаторной подстанции стоит :) а председатель далее собирает данные со счетчиков по участкам, и затем недостачу делит на всех