Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Почему бьет током в ванной от воды?

Почему бьет током в ванной от воды?

Эксперт клуба
Тульский Электрик
(4205.00)
Кто встречался с таким?
0
22 декабря 2013, 22:52


Тульский Электрик
lionarhна постоянного электрика ничуть не меньше денег уйдёт, даже если на полставки в месяц получается по самым низким расценкам 15-20 т.р. в месяц


5-7т руб... могут найти не парясь.


найти могут, но электрохозяйство он должным образом содержать не будет, а будет просто отбывать номер

0
22 декабря 2013, 22:54

Конечно, кто за такие деньги горбатится будет...

0
22 декабря 2013, 23:02

Saratov-elektrikКонечно, кто за такие деньги горбатится будет...


Плюс в том, что почти все заказы по данному кооперативу твои

0
22 декабря 2013, 23:05

Да, согласен в этом есть плюс...все еще зависит от размеров и контенгента в кооперативе...

0
22 декабря 2013, 23:08

Saratov-elektrikДа, согласен в этом есть плюс...все еще зависит от размеров и контенгента в кооперативе...


Ну например у нас в городе сейчас активно частники строят загородные индивидуальные дома и частенько в дачных кооперативах

0
22 декабря 2013, 23:10

просто у вас простой электрик во первых надо заземлятся и гнать таких электриков а то случись что ааа кто виноват

0
22 декабря 2013, 23:16

их не статистикой а не правильное подключение щипало

0
22 декабря 2013, 23:25

Чтобы статикой от воды било, тоже первый раз слышу... :D

0
23 декабря 2013, 00:10

Господа, ко мне недавно обращалась одна Дама с подобным вопросом, поэтому привожу свой ответ:
"Какой дом? Если современный, какая серия, из чего сделан (кирпичный, панельный, монолит). Если сталинский - какая стена отделяет санузел от сопредельной комнаты - кирпичная или гипсовая.
Попробую, не располагая полной информацией, предположить, что могло произойти.
Если дом кирпичный, особенно сталинский, стены могут быть толстыми кирпичными (до 60 см) или гипсовыми (10…20 см). На стене, граничащей с санузлом, может быть установлена розетка – в соседней комнате – не знаю, Ваша там комната или соседская. Провода могут быть в истлевшей изоляции и проходить в толще стены, попросту замурованы. Стена может насытиться влагой от Вашей ванной через трещины, либо просто вследствие гигроскопичности стенового материала (кирпич, гипс). Поскольку трубы проходят так же в толще стены, они могут контачить с проводами через влагонасыщенный материал стены. Очевидно, эта стена облицована плитками. Попробуйте замазать все щели между плитками водонепроницаемым составом – «расширяющимся цементом», «пломбой» или чем-то подобным. Этим же составом промажьте стык ванны с бордюром и стеной. Доступ влаги в стеновой материал прекратится, стена постепенно высохнет и неприятное явление постепенно пропадёт.
Кроме этого, Вам придётся добраться до подозрительной розетки и проверить состояние проводки. Учтите, что розетки может на этом месте уже не быть, а старые провода замурованы в стену, но при этом подключены к сети. В этом случае желательно их найти трассоискателем или кабельным локатором, всрыть стену и проверить. Другой вариант – найти распределительную коробку, откуда идёт эта линия, и отсоединить её. Можно до проведения поисков проверить подозрительную линию на предмет утечки – поставить УЗО с уставкой 10мА или 30мА. Если УЗО будет срабатывать, значит есть утечка, которую Вы ощущаете, как удар током. Утечка более 40мА смертельно опасна!
Если Вам в последние 20 лет делали ремонт в санузле, отделочники вполне могли соединить провод, кое-как его заизолировать и замуровать соединение под плитки. Я неоднократно видел попытки горе-электриков проделать нечто подобное и пресекал эти попытки. Представьте, когда за ними никто не следит, что они могут начудить? У Вас в квартире есть УЗО? В частности, на цепи питания освещения и розетки санузла? Если нет, обязательно поставьте.
Может быть ещё одна причина. Есть такой причудливый способ воровства электроэнергии – провод нейтрали отцепляют от счётчика и цепляют к водопроводным трубам. Тогда, скорее всего, электричество будет «покусывать» не только Вас, но и соседей. Поинтересуйтесь у соседей сверху и снизу. Если да, то меры должны быть организационные – обращайтесь в организацию, занимающуюся электроснабжением Вашего дома, причём устройте PR-кампанию, чтобы все знали – злоумышленник испугается и устранит свою хитрость.
Это всё, что можно посоветовать, располагая имеющейся информацией."

0
23 декабря 2013, 00:24

МастерГоспода, ко мне недавно обращалась одна Дама с подобным вопросом, поэтому привожу свой ответ:
"Какой дом? Если современный, какая серия, из чего сделан (кирпичный, панельный, монолит). Если сталинский - какая стена отделяет санузел от сопредельной комнаты - кирпичная или гипсовая.
Попробую, не располагая полной информацией, предположить, что могло произойти.
Если дом кирпичный, особенно сталинский, стены могут быть толстыми кирпичными (до 60 см) или гипсовыми (10…20 см). На стене, граничащей с санузлом, может быть установлена розетка – в соседней комнате – не знаю, Ваша там комната или соседская. Провода могут быть в истлевшей изоляции и проходить в толще стены, попросту замурованы. Стена может насытиться влагой от Вашей ванной через трещины, либо просто вследствие гигроскопичности стенового материала (кирпич, гипс). Поскольку трубы проходят так же в толще стены, они могут контачить с проводами через влагонасыщенный материал стены. Очевидно, эта стена облицована плитками. Попробуйте замазать все щели между плитками водонепроницаемым составом – «расширяющимся цементом», «пломбой» или чем-то подобным. Этим же составом промажьте стык ванны с бордюром и стеной. Доступ влаги в стеновой материал прекратится, стена постепенно высохнет и неприятное явление постепенно пропадёт.
Кроме этого, Вам придётся добраться до подозрительной розетки и проверить состояние проводки. Учтите, что розетки может на этом месте уже не быть, а старые провода замурованы в стену, но при этом подключены к сети. В этом случае желательно их найти трассоискателем или кабельным локатором, всрыть стену и проверить. Другой вариант – найти распределительную коробку, откуда идёт эта линия, и отсоединить её. Можно до проведения поисков проверить подозрительную линию на предмет утечки – поставить УЗО с уставкой 10мА или 30мА. Если УЗО будет срабатывать, значит есть утечка, которую Вы ощущаете, как удар током. Утечка более 40мА смертельно опасна!
Если Вам в последние 20 лет делали ремонт в санузле, отделочники вполне могли соединить провод, кое-как его заизолировать и замуровать соединение под плитки. Я неоднократно видел попытки горе-электриков проделать нечто подобное и пресекал эти попытки. Представьте, когда за ними никто не следит, что они могут начудить? У Вас в квартире есть УЗО? В частности, на цепи питания освещения и розетки санузла? Если нет, обязательно поставьте.
Может быть ещё одна причина. Есть такой причудливый способ воровства электроэнергии – провод нейтрали отцепляют от счётчика и цепляют к водопроводным трубам. Тогда, скорее всего, электричество будет «покусывать» не только Вас, но и соседей. Поинтересуйтесь у соседей сверху и снизу. Если да, то меры должны быть организационные – обращайтесь в организацию, занимающуюся электроснабжением Вашего дома, причём устройте PR-кампанию, чтобы все знали – злоумышленник испугается и устранит свою хитрость.
Это всё, что можно посоветовать, располагая имеющейся информацией."


И не лень так разжевывать информацию. :)

0
23 декабря 2013, 00:40

ЭСАИ не лень так разжевывать информацию.


Я же сразу написал, что консультировал

0
23 декабря 2013, 00:59

Мастер
ЭСАИ не лень так разжевывать информацию.


Я же сразу написал, что консультировал


Да...... Все серьезно. :ugeek:

0
23 декабря 2013, 08:23

В частном доме било током от воды в ванной после того как на столбе заменили подводы на сип. Как выяснилось позже перепутали фазу с нулем на столбе. Назад переключили и перестало бить током.

0
23 декабря 2013, 08:30

Тульский ЭлектрикВ частном доме било током от воды в ванной после того как на столбе заменили подводы на сип. Как выяснилось позже перепутали фазу с нулем на столбе. Назад переключили и перестало бить током.


ёшкин кот !!! прямая подача фазы в ванную - это бонус от сетей. :lol:
неужели трудно проследить при переключении ?

0
23 декабря 2013, 08:48

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКёшкин кот !!! прямая подача фазы в ванную - это бонус от сетей.


В смысле прямая подаче? Двупроводная схема.

0
23 декабря 2013, 09:01

ну очевидно что нейтраль прошивала.а при замене фаза стала прошивать.
я иногда меняю в щите при поиске обрыва.
как то помню мой помощник решил сам срубить на поиске и тоже поменял. видно не чего не проверив.
а у хозяина(причём состоятельного) нейтраль в шкафу на кухне была примотана к гибкой подводке газа.
когда бахнуло помощник депутата сразу побежал туда открыл шкавчик и отскочил от факела огня.
потом меня вызвали. обрыв нашли. шланг заменили.мне услуги оплатили. помощнику не знаю.
вот так тоже бывает. :lol:

1
23 декабря 2013, 10:54

Тульский ЭлектрикВ частном доме било током от воды в ванной


По умолчанию - дом хрущёвский 5-этажный. Сразу надо давать корректные исходные данные

0
23 декабря 2013, 10:55

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКну очевидно что нейтраль прошивала.а при замене фаза стала прошивать.


А чё, УЗО не было, в смысле - не стояло? :?:

0
23 декабря 2013, 10:57

МастерПо умолчанию - дом хрущёвский 5-этажный. Сразу надо давать корректные исходные данные


Это разные случаи. у тех кого било в квартире узо стояло. В частном доме нет.

0
23 декабря 2013, 22:23

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
Тульский ЭлектрикВ частном доме било током от воды в ванной после того как на столбе заменили подводы на сип. Как выяснилось позже перепутали фазу с нулем на столбе. Назад переключили и перестало бить током.


ёшкин кот !!! прямая подача фазы в ванную - это бонус от сетей. :lol:
неужели трудно проследить при переключении ?


Бывает сложно. Был случай включал силовые стойки, у их стоит контроль чередования фаз. После включения накрылась КТП (не потянула).Поменяли КТП стойка перестала принимать напругу, фазы поменял заработало. Потом меняли СИП опять таже песня опять фазы перекидывал И так четыре раза в течении двух недель. Как на воздушке поработают так все перекрестят