проводка в квартире

Опытный электрик
gavrincev_s
(13.00)
Недавно приобрёл квартиру, проводка в ужасном состоянии. Решил всё заменить. Но как оказалось в доме в щитках нет заземления, так говорит местный электрик. Он предлагает сделать зануление в щитке. Есть ли какая то возможность соорудить заземление? А то боюсь УЗО будет срабатывать.
0
25 декабря 2013, 20:21

hohlachovИнтересное деление на явное и не явное =)))


Если вы не видите разницы, не мне вам обьяснять.

0
25 декабря 2013, 20:28

Вы все - потенциальные убийцы.

0
25 декабря 2013, 20:34

Геополис куда нам до тебя.

0
25 декабря 2013, 21:21

ДмитрийГоспода. Все эти и подобные споры "зануление", "заземление" и т.п. будут вечны, если не будут разделять электроустановки по ВРЕМЕНИ, В КОТОРОМ ОНА ЕЩЕ ЖИВЕТ! Человек задал вопрос, его квартира еще похоже в старом жилом фонде! ВОТ И ПУСТЬ ИСПОЛНЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ ПУЭ5 И 6-ГО ИЗДАНИЯ. Если жилье относится к новому жилью (ПУЭ 7 издания), то применяй правила ПУЭ 7!.


Суровый вы человек, сразу три издания ПУЭ используете. Не по понятиям живёте :D Седьмое вышло, шестое на помойку

0
25 декабря 2013, 21:30

ГеополисВы все - потенциальные убийцы.


Не ошибается тот кто ничего не делает

0
25 декабря 2013, 21:31

ЭСА
ГеополисВы все - потенциальные убийцы.


Не ошибается тот кто ничего не делает


у меня химичка так в школе говорила, когда пробирки взрывались

0
25 декабря 2013, 22:53

Горыныч
Тульский Электрикнужно тянуть отдельно заземление от подвального ВРУ, взять его необходимо с нулевой шины.

Заземление с нулевой шины? Экзамены давно сдавали?

Монтировали ВРУ для АБК, в ВРУ было две раздельные шины N и PE, комиссия принимала объект только если эти шины были соединены между собой.

0
25 декабря 2013, 23:47

lexavasiliev
Горыныч
Тульский Электрикнужно тянуть отдельно заземление от подвального ВРУ, взять его необходимо с нулевой шины.

Заземление с нулевой шины? Экзамены давно сдавали?

Монтировали ВРУ для АБК, в ВРУ было две раздельные шины N и PE, комиссия принимала объект только если эти шины были соединены между собой.


И чем они это обосновали?

0
26 декабря 2013, 00:13

Очевидно соответствием с проектом. Как раз в этом месте происходило разделение PEN. Подходила четырехпроводка, а на фидерах пяти.

0
26 декабря 2013, 00:34

ГеополисОчевидно соответствием с проектом. Как раз в этом месте происходило разделение PEN. Подходила четырехпроводка, а на фидерах пяти.


Значит они изночально не были не где соединены.

0
26 декабря 2013, 10:37

Тульский ЭлектрикРазрешено разъеденять шину N на N и PE если сечение вводного кабеля в ВРУ не менее 16 квадрат по алюминию или 10 квадрат по меди. Горыныч что не так?

При этих сечениях разрешено их объединять.
А вообще почитайте пп 1.7.131 - 1.7.135.
Тульский ЭлектрикКак только вышло ПУЭ7, ПУЭ6 автоматом стало не актуально. Правила поменялись и все тут.

Кроме изменённых в ПУЭ-7 пунктов ПУЭ-6 актуально.

0
26 декабря 2013, 10:41

ГорынычКроме изменённых в ПУЭ-7 пунктов ПУЭ-6 актуально.


Читать ПУЭ 6 и одновременно проверять по 7мому не поменялось ли чего. Тоже вариант.

0
26 декабря 2013, 10:42

ГорынычА вообще почитайте пп 1.7.131 - 1.7.135.

Я именно на этот пункт и ссылаюсь.

0
26 декабря 2013, 16:53

Тульский ЭлектрикЧитать ПУЭ 6 и одновременно проверять по 7мому не поменялось ли чего. Тоже вариант.


ПУЭ 7-е относится к НОВОМУ жилью или РЕКОНСТРУИРУЕМОМУ. Пункт 1.1.1. внимательно прочитайте.Старые дома пока "живут" еще по ПУЭ 5 и 6 издания. Вот как "реконструируют их сети", тогда и начнут выполнять все требования ПУЭ 7. Коллеги, может я в чем и не прав.

0
26 декабря 2013, 18:18

Дмитрий
Тульский ЭлектрикЧитать ПУЭ 6 и одновременно проверять по 7мому не поменялось ли чего. Тоже вариант.


ПУЭ 7-е относится к НОВОМУ жилью или РЕКОНСТРУИРУЕМОМУ. Пункт 1.1.1. внимательно прочитайте.Старые дома пока "живут" еще по ПУЭ 5 и 6 издания. Вот как "реконструируют их сети", тогда и начнут выполнять все требования ПУЭ 7. Коллеги, может я в чем и не прав.


все уже давно живут по ПУЭ 7. Оно же не имеет обратного действия, что было сделано раньше, то сделано, сейчас до реконструкции так и будет работать

0
26 декабря 2013, 18:18

ДмитрийПУЭ 7-е относится к НОВОМУ жилью или РЕКОНСТРУИРУЕМОМУ. Пункт 1.1.1. внимательно прочитайте.Старые дома пока "живут" еще по ПУЭ 5 и 6 издания. Вот как "реконструируют их сети", тогда и начнут выполнять все требования ПУЭ 7. Коллеги, может я в чем и не прав.


Дома может и живут, страна нет.

0
26 декабря 2013, 18:45

Тульский Электрик
ДмитрийПУЭ 7-е относится к НОВОМУ жилью или РЕКОНСТРУИРУЕМОМУ. Пункт 1.1.1. внимательно прочитайте.Старые дома пока "живут" еще по ПУЭ 5 и 6 издания. Вот как "реконструируют их сети", тогда и начнут выполнять все требования ПУЭ 7. Коллеги, может я в чем и не прав.


Дома может и живут, страна нет.


Так с чего вы собрались делить-то N на PE и N? До 10 квадрат..

0
26 декабря 2013, 22:24

Разделение PEN на PE и N без повторного ЗУ - филькина грамота.

0
26 декабря 2013, 22:53

Глава 1.1 Правил устройства электроустановок шестого издания (ПУЭ 6) с 1 января 2003 г. утрачивает силу.

«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) седьмого издания в связи с длительным сроком переработки выпускаются и вводятся в действие отдельными разделами и главами по мере завершения работ по их пересмотру, согласованию и утверждению.

Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

0
26 декабря 2013, 22:54

Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.

По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.