проводка в квартире

Опытный электрик
gavrincev_s
(13.00)
Недавно приобрёл квартиру, проводка в ужасном состоянии. Решил всё заменить. Но как оказалось в доме в щитках нет заземления, так говорит местный электрик. Он предлагает сделать зануление в щитке. Есть ли какая то возможность соорудить заземление? А то боюсь УЗО будет срабатывать.
0
23 декабря 2013, 10:57

нет, дом 12 этажей, 2 лифта.

0
23 декабря 2013, 10:57

Мастер
ГеополисПочему бы просто реле напряжения на ввод не поставить?


Во-первых - ноги приделают, во-вторых - контактор проще и надёжнее


А если полюс с нулем в процессе эксплуатации после разъединения не соединиться или соединиться не до конца? Надежнее? Не согласен категорически!

0
23 декабря 2013, 11:03

Конечно, мы с вами все тут намного умнее и опытнее тех кабинетных крыс и книжных червей, что писали ПУЭ. Мы проводку "чувствуем" и чисто по наитию делаем ее качественной и безопасной. И правила дорожного движения для идиотов, которые не чувствуют дорогу и автомобиль. Мы же с вами не из таких?!

0
23 декабря 2013, 11:25

gavrincev_sнет, дом 12 этажей, 2 лифта.

Рядом с этажным щитом проходит канал (стояк), в нем идет питание этажей с нулем, шина заземления, к которой сваркой присоединены щиты. Даже на хрущевках металлосвязь делали обязательно.

0
23 декабря 2013, 19:46

ГорынычДаже на хрущевках металлосвязь делали обязательно.


Металлосвязь, говорите...
Недавно пригласили меня в хрущевку. Из самых первых. Их целый квартал в очереди на снос. Посмотрел на состояние того, что осталось от коммуникаций (и стен из бумаги) в этом домишке, жизненный цикл которого должен был по всем нормам завершиться году в 80-м и предложил квартировладельцам любые консультации в обмен на чашку чая и отказался от платы за выезд. Лишь бы ничего не делать с этой квартирой. Себе дороже.

0
23 декабря 2013, 19:55

Мастер
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКкатушка пускателя мгновенно не сгорит


А то, что она сгорит при обрыве нуля или фазы, никто не говорит - она отпустит.

ГеополисPEN нельзя разрывать коммутационным оборудованием, вообще ничем до места деления нельзя разрывать)


Это заклинание из ПУЭ мне знакомо. Альтернатива - пусть убьёт несчастного к чертя собачьим, чтобы не мучался. При одновременном замыкании фазы на корпус и обрыве нуля. :roll:

но если нуль пропадёт и две фазы выйдут на катушку пускателя может в квартире успеть погореть техника( пока катушка выгорит и отпустит). или я не прав?
тоже слышал что РЕN не разрывается но двух полюсники в новых домах в поэтажниках уже видел.

0
23 декабря 2013, 19:59

ГеополисКонечно, мы с вами все тут намного умнее и опытнее тех кабинетных крыс и книжных червей, что писали ПУЭ. Мы проводку "чувствуем" и чисто по наитию делаем ее качественной и безопасной. И правила дорожного движения для идиотов, которые не чувствуют дорогу и автомобиль. Мы же с вами не из таких?!


Юрий Михаилович я Вас не узнаю. Вы что это такое про ПУЭ пишете ? :lol:

0
23 декабря 2013, 20:04

ГорынычВ этом случае даже при отсутствии УЗО должен сработать АВ.


С чего это он должен стработать? АВ срабатывает только при токе выше номинала.
И даже при занулённом корпусе он не должен выбивать, фаза попадает через сопротивление и нет КЗ.

0
23 декабря 2013, 20:06

hohlachov
ГорынычВ этом случае даже при отсутствии УЗО должен сработать АВ.


С чего это он должен стработать? АВ срабатывает только при токе выше номинала.
И даже при занулённом корпусе он не должен выбивать, фаза попадает через сопротивление и нет КЗ.


Если есть заземление - сработает.

0
23 декабря 2013, 20:07

gavrincev_sСегодня подумал, что дом 12 этажный


Это у Вас электропечки без земли?

0
23 декабря 2013, 20:12

ГеополисЕсли есть заземление - сработает.

Нет не сработает. Что не разу не сталкивались с пробивающей стиралкой или посудомойкой?
Её нужно заземлить и всё, АВ не выбивает и хозяек не кусает, но фаза была на корпусе и до и после заземления.
От этого защищает только УЗО.

0
23 декабря 2013, 20:21

Нда...

0
23 декабря 2013, 21:07

ГеополисНда...


"Музыка-то ваша американская - говно.
Ну, чего споришь? Тебе говорят: говно-музыка, а ты споришь. Да и сами-то вы. "
))

0
23 декабря 2013, 21:28

Геополис
ЭСА
МастерЕсли в двухпроводке делать зануление в этажном щите, надо защитить себя от ситуации с обрывом нуля.
Я себе представляю это так: в цепь питания квартиры включается контактор, запитанный от фазы и нуля. Через контактор в квартиру уходит три провода - L, N, PE


Вариант. Двухполюсный автомат на фазу с PEN, а после уже делить PE и N и ставить УЗО, ДИФ


PEN нельзя разрывать коммутационным оборудованием, вообще ничем до места деления нельзя разрывать)


Так надо во всей стране тогда демонтировать пакетники на счетчики и повыкидывать по ПАРу на Нулевой жиле

0
23 декабря 2013, 21:30

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКно если нуль пропадёт и две фазы выйдут на катушку пускателя


Я говорил об одной фазе и нуле на вводе в квартиру.

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКдвух полюсники в новых домах в поэтажниках уже видел.


А что, разве сейчас ещё где-то делают по-другому?

0
23 декабря 2013, 21:39

ГеополисНда...


согласен с вами, тяжелый случай

0
23 декабря 2013, 21:41

hohlachov
ГорынычВ этом случае даже при отсутствии УЗО должен сработать АВ.


С чего это он должен стработать? АВ срабатывает только при токе выше номинала.
И даже при занулённом корпусе он не должен выбивать, фаза попадает через сопротивление и нет КЗ.


вам электротехнику подучить надо

0
23 декабря 2013, 21:55

Мастер
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКно если нуль пропадёт и две фазы выйдут на катушку пускателя


Я говорил об одной фазе и нуле на вводе в квартиру.

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКдвух полюсники в новых домах в поэтажниках уже видел.


А что, разве сейчас ещё где-то делают по-другому?


Игорь Анатольевич квартиры обычно питаются из поэтажного щита( там три фазы).
я конечно додумал. извините если не правильно.

да. делают везде по разному. где стоит 1х63А а где 2х63А(в Ставрополе так)

0
23 декабря 2013, 21:59

lionarhвам электротехнику подучить надо


Возможно, что то и стоит повторить. Но с такими ситуациями я сталкиваюсь регулярно.

Как раз месяца два тому назад обратились клиенты которым я делал проводку.
Выбивают УЗОшки при работе стиралки, когда они её переключили в розетку для печки (на печку я ставлю розетку для отделочников к ней я не присоединяю землю) УЗОшки перестали выбивать, но стала кусаться стирака.

0
23 декабря 2013, 22:03

надо ремонтировать бытовую. а то скоро стирать бояться станут и вымрут от инфекции. :lol: