Наружная проводка в деревяном доме

Эксперт клуба
ЭСА
(5958.00)
Подобной темы "отдельно" вроде ни где не было. Предлагаю рассмотреть все варианты монтажа. Для начала выкладываю фото р/к и мантаж кабель канала в углу для "пищи"
0
16 января 2014, 23:18

sheferОни любят погрызть провода . Я делал ввод кабелем ВБбШв 5*10 пускай зубы ломают об него а все остальные линии в мет.рукаве


Если вы полагаете, что фольга в ВБбШ может защитить от крыс, то должен огорчить. Если кабель мешает крысе пролезть туда, куда она хочет, то не спасет. Единственное, что помогает - стекло.

0
16 января 2014, 23:41

LightWayфольга в ВБбШ


Какая фольга. Там железная лента :?:

0
16 января 2014, 23:45

Мастер
LightWayфольга в ВБбШ


Какая фольга. Там железная лента :?:


некоторые люди настолько сильны, что для них это фольга :lol:

0
17 января 2014, 00:21

lionarhнекоторые люди настолько сильны, что для них это фольга


Я не просто так спрашиваю. Последний раз я расплетал такой кабель четыре года назад, "фольгу" - стальную ленту резал ножницами по металлу - крысам с этим точно не справиться. Я подумал, что может быть за последние несколько лет решили, что кабель не надо защищать не только от воды, но и от удара лопатой? :?

0
17 января 2014, 02:53

МастерЯ не просто так спрашиваю. Последний раз я расплетал такой кабель четыре года назад, "фольгу" - стальную ленту резал ножницами по металлу - крысам с этим точно не справиться. Я подумал, что может быть за последние несколько лет решили, что кабель не надо защищать не только от воды, но и от удара лопатой? :?


У нормальных производителей ничего не изменилось. В ВБбШ как и раньше используется стальная лента. Формально - это фольга, хотя вы правы, т.к. применительно к листовому железу и его сплавам таких толщин общеупотребительным было бы "жесть".

Тем не менее, могу смело утверждать что броня ВБбШ не является надежной защитой от грызунов., т.е. в патернах МИКов неоднократно наблюдал разорванные крысами в клочья бронированные кабели, перекрывавшие "крысоходы". Более-менее защищены кабели имеющие броню из стальной проволоки или специальный слой от грызунов из кевларовой нити.

1
17 января 2014, 03:49

LightWayнаблюдал разорванные крысами в клочья бронированные кабели, перекрывавшие "крысоходы". Более-менее защищены кабели имеющие броню из стальной проволоки или специальный слой от грызунов из кевларовой нити.


Может у них зубы победитовые или алмазные - мутации. А что. стальную проволоку они не едят? :lol:

0
17 января 2014, 13:39

Мастер
LightWayнаблюдал разорванные крысами в клочья бронированные кабели, перекрывавшие "крысоходы". Более-менее защищены кабели имеющие броню из стальной проволоки или специальный слой от грызунов из кевларовой нити.


Может у них зубы победитовые или алмазные - мутации. А что. стальную проволоку они не едят? :lol:


Они грызуны у их зубы постоянно растут их им приходится постоянно стачивать. :).Броню как грызут не видел но NYM 3х1.5 перегрызанный полностью пополам находил при поиске повреждения.

0
17 января 2014, 19:49

МастерА что. стальную проволоку они не едят? :lol:

Даже крыскам не по зубам. Впрочем, уверен что далеко не у всех участников этого форума есть инструмент, позволяющий без проблем перекусывать проволоку кабельной брони))

0
17 января 2014, 20:41

LightWay
МастерА что. стальную проволоку они не едят? :lol:

Даже крыскам не по зубам. Впрочем, уверен что далеко не у всех участников этого форума есть инструмент, позволяющий без проблем перекусывать проволоку кабельной брони))



У меня есть :) покупал для сетчатых лотков но и так по мелочи типа болта до d6. Броню листовую привык снимать при помощи отвертки и бокорезов.

0
17 января 2014, 21:00

Что то глухо на форуме выложу еще одну фотку по теме, для поддержания беседы. Вчера щит не доделал в комплекте нет болтов для крепления основания счетчика Меркурий 200. Сегодня на градусник глянул -16, решил вообще смысла нет ехать дом не отапливается. Добавлю еще пару фоток прохода сквозь дома для кабеля

0
17 января 2014, 21:55

ЭСАЧто то глухо на форуме выложу еще одну фотку по теме, для поддержания беседы.
поддержу беседу
1. это мне кажется по фотке, что кромки на трубе не обработаны после реза или так и есть на самом деле?
2. в щитке: зачем делать соединение волной, когда можно соединить шиной (гребенкой)
3. "земля" в щитке будет?

0
17 января 2014, 22:32

Олег_Б
ЭСАЧто то глухо на форуме выложу еще одну фотку по теме, для поддержания беседы.
поддержу беседу
1. это мне кажется по фотке, что кромки на трубе не обработаны после реза или так и есть на самом деле?
2. в щитке: зачем делать соединение волной, когда можно соединить шиной (гребенкой)
3. "земля" в щитке будет?


1Не обработаны да еще и заточены ;), трубу пришлось вбивать сквозь стену чтобы прошла. Сверлил 25 буром, а труба где то 26-27. Потом болгаркой шлифанул.
2 Волной потому что разделено по защите часть идет через узо на автоматы часть сразу на автоматы. Дальше пойдет на баню и пристройку там поставлю по дополнительному боксу с ДИФами.
3 Земля будет просто сейчас творческий кризис в раздумье то ли на дин рейку поставить или к шиту наглухо прикрутить.

0
18 января 2014, 00:15

ЭСА
1Не обработаны да еще и заточены ;), трубу пришлось вбивать сквозь стену чтобы прошла. Сверлил 25 буром, а труба где то 26-27. Потом болгаркой шлифанул.
2 Волной потому что разделено по защите часть идет через узо на автоматы часть сразу на автоматы. Дальше пойдет на баню и пристройку там поставлю по дополнительному боксу с ДИФами.
3 Земля будет просто сейчас творческий кризис в раздумье то ли на дин рейку поставить или к шиту наглухо прикрутить.

1. не лениво возвращаться к слесарным работам ;)\
2. кто мешает перегруппировать автоматы? ввод ведь однофазный
3. к щитку. его все одно землить, он вроде металлический

0
18 января 2014, 07:30

ЭСА выложу еще одну фотку по теме, для поддержания беседы.


Вводного или нагрузочного АВ, УЗО не видно.

0
18 января 2014, 09:09

ЭСАСверлил 25 буром, а труба где то 26-27. Потом болгаркой шлифанул.


Я чёто не понял, не проще ли было просверлить буром на 28...30 ? :?

0
18 января 2014, 10:25

Труба зимой не обмерзает?

0
18 января 2014, 15:25

select
ЭСА выложу еще одну фотку по теме, для поддержания беседы.


Вводного или нагрузочного АВ, УЗО не видно.


В смысле вводного? а снаружи на улице в щите что тогда?

0
18 января 2014, 15:26

Мастер
ЭСАСверлил 25 буром, а труба где то 26-27. Потом болгаркой шлифанул.


Я чёто не понял, не проще ли было просверлить буром на 28...30 ? :?


Все банальней не было и в продаже нет по близости :(

0
18 января 2014, 15:39

Игорь608675Труба зимой не обмерзает?


Скорей всего обмерзнет.

0
18 января 2014, 16:58

ЭСА
select
ЭСА выложу еще одну фотку по теме, для поддержания беседы.


Вводного или нагрузочного АВ, УЗО не видно.


В смысле вводного? а снаружи на улице в щите что тогда?


На случай если перегрузят ввод, что бы не бежать на улицу включать, ставлю в доме с соблюдением селективности. Опять же с улицы до дома кабель защищён. Дерево всё таки. Не будет лишним. Считаю лучше перестраховаться.