Опытный электрик
dserp
(16.00)
Каково значение тока при КЗ в обычной розеточной линии в квартире? Как рассчитывается это значение?
0
08 марта 2014, 22:05

Мастер
hohlachovУ них маркировка на обычных автоматах, говорит о том что и там направление принципиально.


В даташитах написано, какие автоматы и как можно подключать и ориентировать в пространстве.

hohlachovУ ABB и УЗО и Дифы подключаются с любой стороны.


Если система электромеханическая, можно с любой стороны, независимо от изготовителя


Пожалуста можно ссылочку,где говорится,что на автомат УЗО или ДИФЫ как вы пишите можно с низу подовать напряжение ,а нагрузку с верху.

0
09 марта 2014, 00:07

SERGEY65Пожалуста можно ссылочку,где говорится,что на автомат УЗО или ДИФЫ как вы пишите можно с низу подовать напряжение ,а нагрузку с верху.


Каталог ИЭК Модульное оборудование, стр.36

0
10 марта 2014, 13:33

Электромеханические можно. К нам в город как то приезжал проводить семинар техник из ЭКФ. Тему электронных и электромеханических так же затронул. Так что инфа уже как минимум от двух производителей.

0
10 марта 2014, 19:06

XellyТак что инфа уже как минимум от двух производителей.


Посмотрите Бебинар АВВ Там Чётко говорит, нельзя только АВ для постоянного тока, остальные модульные устройства можно.

0
11 марта 2014, 00:03

Я же вроде понятно написал. Что точно можно у IEK и EKF и то, только электромеханические. Про остальные информации на руках нет. Надо брать каталог и смотреть по каждому конкретному устройству.