Сколько стоит прокладка кабеля
0
16 марта 2014, 09:44 Заказчик планирует одну линию в комнату 3*4 а по комнате раскидывать свет 3*1,5 и розетки 3*2,5, по точкам выходит примерно 13 штук в одном номере. Заказчик считает точкой только вывод провода без сверления под подрозетник, и без установки подрозетника и розектки (вкл). 0
16 марта 2014, 11:16 Кокос hohlachovВ гостинице, что то мне подсказывает будет по минимуму точек в комнате и по 3 линии в каждую комнату. Обращались к нам с полгода назад, где то на втором посёлке она была. Но это смешно было. 3 розетки 1 выключатели и слит. Заказчик по 200 руб за точку хотел. Заказчик планирует одну линию в комнату 3*4 а по комнате раскидывать свет 3*1,5 и розетки 3*2,5, по точкам выходит примерно 13 штук в одном номере. Заказчик считает точкой только вывод провода без сверления под подрозетник, и без установки подрозетника и розектки (вкл). Я так и считаю всегда точка 200руб(у нас это средняя цена) а потом все + + + . Получается работа по этапно раскидал провода (отштукатурили или зашили) высверлил и вмазал подрозетники и щиты+автоматы (отшпаклевали поклеили обои и т.д) установил розетки повесил ссветилиники . Деньги беру за каждый этап . 0
16 марта 2014, 11:22 А точка разветвления мини-щит? Или линия 3*4 будет защищена вся автоматом на 10 ампер? 0
16 марта 2014, 11:43 web-rrА точка разветвления мини-щит? Или линия 3*4 будет защищена вся автоматом на 10 ампер? А почему заказчик решает? Или ему такой проект подсунули? Нет мини щит не планируется, линия 3*4 будет защищаться автоматом установленным в этажном щитке и уж точно не на 10 ампер. И самое интересное что у заказчика вообще нет проекта 0
16 марта 2014, 12:57 Кокос Нет мини щит не планируется, линия 3*4 будет защищаться автоматом установленным в этажном щитке и уж точно не на 10 ампер. И самое интересное что у заказчика вообще нет проекта Я бы с таким не связывался. Потом еще крайним окажешься. 0
16 марта 2014, 18:27 Надо объяснить заказчику что без щита ни как ! хотя бы три автомата на свет .розетки и конд-р ! либо пожар гарантирован я так пугаю 0
16 марта 2014, 19:22 Если речь идет о прокладке кабеля без подключений и т.д. - не грузите себе голову. 2600 рублей за номер - на икру не заработаете, но на хлеб с маслом хватит. Пара монтажников без напряга должна делать не меньше 4-х номеров за смену. 0
18 марта 2014, 09:32 КокосЗаказчик планирует одну линию в комнату 3*4 Абсолютно ненужное излишество, 3*2,5 хватит за глаза, там то потребителей толком не будет. Это же гостиница. 0
18 марта 2014, 09:33 web-rrА почему заказчик решает? Или ему такой проект подсунули? да нет там проекта. не принято у нас. 0
18 марта 2014, 09:35 LightWay. Пара монтажников без напряга должна делать не меньше 4-х номеров за смену. Прокладка провода до вводного щита заложена в эти 200 руб. 0
18 марта 2014, 11:13 hohlachov3*2,5 хватит за глаза, там то потребителей толком не будет. Это же гостиница. Именно! Это гостиница. Среднее потребление никакое. Зато в "часы максимума" работает всё, включая кондей и кипятильник. Если интересно, могу дать ознакомиться с FS 2013 - действующим в данный момент внутренним сводом правил проектирования, строительства и эксплуатации глобальной сети отелей "фо сизон". 0
18 марта 2014, 11:26 LightWayЗато в "часы максимума" работает всё, включая кондей и кипятильник. АВ 16 А решает эту проблему. В гостиницах запрещено пользоваться нагревательными приборами. 0
18 марта 2014, 11:30 hohlachovВ гостиницах запрещено пользоваться нагревательными приборами. А буржуи-то не знали... И фены отсутствуют в номерах, и утюги не предлагаются постояльцам... 0
18 марта 2014, 11:40 LightWayА буржуи-то не знали... Вы предлагаете автоматом в 32-40 А защищать свет и розетки? 0
18 марта 2014, 11:48 hohlachovВы предлагаете автоматом в 32-40 А защищать свет и розетки? Я следую рекомендациям компаний, владеющих сотнями отелей, разделять нагрузку в номере на несколько групп. В номере устанавливается щиток, блокируемый от несанкционированного доступа. Подача питания/отключение щитка выполняются как по сигналу от картридера/контроллера доступа, так и удаленно с ресепшена/диспетчерской. 0
18 марта 2014, 11:50 LightWayВ номере устанавливается щиток, блокируемый от несанкционированного доступа. Подача питания/отключение щитка выполняются как по сигналу от картридера/контроллера доступа, так и удаленно с ресепшена/диспетчерской. Разумно. Только вот у владельцев провинциальных отелей денег нет, чтоб таким образом реализовать электроснабжение. 0
18 марта 2014, 11:56 LightWayЗато в "часы максимума" работает всё, включая кондей и кипятильник. Кипятильник - это прошлый век. Во всех нормальных гостиницах давно кулеры стоят. 0
18 марта 2014, 11:56 LightWay Подача питания/отключение щитка выполняются как по сигналу от картридера/контроллера доступа, так и удаленно с ресепшена/диспетчерской. там 50 номеров, причём эконом класса. Дешевле кинуть с этажного щита 3 линии, да и управлять там же. Нужно же хоть как то соотносить цены. Или просто 1 линию с 16 АВ и просто запретить нагревательные приборы. В принципе как и поступают в большинстве недорогих гостиниц. 0
18 марта 2014, 12:10 hohlachov в большинстве недорогих гостиниц Прозвучало слово "гостиница", а не хостел и не общежитие для гастеров. Разные стандарты оснащения. lionarhКипятильник - это прошлый век. Во всех нормальных гостиницах давно кулеры стоят. Дык и постояльцы у нас не все куртуазные маньяристы lionarhу владельцев провинциальных отелей денег нет Зато, когда понимают, что нано садиться под какой-нибудь фиделио или амадеус находят деньги на переделку всего и вся. Или продают бизнес.
|
Обращались к нам с полгода назад, где то на втором посёлке она была. Но это смешно было. 3 розетки 1 выключатели и слит.
Заказчик по 200 руб за точку хотел.